1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Найдите в инете " Расчет вентиляционных сетей", почитайте и сразу все поймете.
    Вот Вам вдогонку литература:
     

    Вложения:

  2. Maellanata
    Регистрация:
    18.05.13
    Сообщения:
    1.093
    Благодарности:
    2.252

    Maellanata

    Живу здесь

    Maellanata

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.13
    Сообщения:
    1.093
    Благодарности:
    2.252
    Адрес:
    Москва
    Я попробовал взамен проектного Zenith 550 HECO (дешевле 180-185 тысяч с ТЭНом и доставкой никак не получалось) взять naveka node3 500 (роторник, 130 тысяч с доставкой из Питера и спуском в подвал по узкой поворотной лестнице силами троих трезвых русских грузчиков). Проектировщик одобрил.
    Запускал пробно, работает. Сейчас заглушен по причине штукатурных работ.
    N1.jpg N2.jpg N3.jpg
     
  3. And008
    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    And008

    Участник

    And008

    Участник

    Регистрация:
    21.04.17
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    С простыми вопросами сюда можно? Предстоит ремонт в квартире, нужно продумать вытяжку в ванной раздельной от туалета. Шахта в туалете. Из ванной не тянет и в результате сырость, если дверь не оставишь открытой.

    1. По прикрепленной схеме реализовать получится нормально? Используя пластиковые прямоугольные короба.
    2. В туалете просто вентилятор оставить, через него естественная тяга будет в выключенном состоянии? Не надо дополнительно просто решетку оставить? Кажется что нет.
    3. Если в туалете не поставить обратный клапан (в моем случае это не просто сделать), из ванной будет в туалет задувать или всё таки в "трубу"?

    На всякий - 7/20 эт., с открытыми окнами тяга оч. сильная.
     

    Вложения:

    • 1.jpg
  4. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Я не совсем все это понимаю. Прямые участки с постоянным сечением понятно как считать (там фигурируют объем, диаметр и скорость), как считать тройники, отводы не понимаю.
    Я вот думаю стоит ли мне на столько глубоко вникать в изучение книг? Можно все таки посчитать в программе VentCalc и добавить те же 30%?
     
    Последнее редактирование: 13.01.20
  5. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @ivanf09,
    Вот расчетная таблица, которой я пользуюсь.
     

    Вложения:

  6. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @Aleksandrbest, Специально для Вас выбрал из справочника проектировщика - Староверов пример расчета с расчетной схемой и таблицей. Сам справочник я уже отправлял, посмотрите мои посты, кому нужно.
    Я думаю из-за одного объекта - не стоит
    Это решать только Вам. 20200113_211750.jpg 20200113_211825.jpg 20200113_211903.jpg
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Aleksandrbest, я-же давал названия программ для расчета сопротивления. Там не нужно особо разбираться, просто вставлять в экселевские ячейки расход по участкам, их длину и сечение. А в ячейках местных сопротивлений, выбирать из таблицы (в программе Рыбакова - чуть правее расчетной таблицы, вверху есть кнопка для выбора из раскрывающегося списка) какие есть на данном участке.
     
  8. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Я их скачал, посмотрел...для Вас как для принимающего там всё элементарно, а я помимо как вставить длинны объем и диаметр не понял там больше ничего...даже диаметр в таблице меняю и не одно показание не меняется...непонятно...
    Опять же...с прямыми участками понятно, а как учитывать тройники и отводы?
     
  9. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    @DiJo, схема воздуховодов то правильная, будет работать?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Я-же написал про "кнопку" выбора местных сопротивлений (вернее, - тройников, отводов, сужений, расширений, ... - их сопротивления считаются автоматически).
     
  11. Letun86
    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142

    Letun86

    Живу здесь

    Letun86

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.15
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    142
    Адрес:
    Владимир
    Уважаемые Гуру. подскажите пожалуйста. Естественная вентиляция. Что бы обойти армопояс 2 этажа хочу с круглого воздуховода Ø125 мм перейти на прямоугольный 204х60 мм, а затем уже на чердаке опять вернуться к круглому воздуховоду. Сильно ли просядет вытяжка в этом случае или это мизер. Если сильно – то улучшит ли ситуацию если я заменю весь круглый воздуховод (до крыше) прямоугольным, но большего размера 220х90 мм.
     
  12. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    А почему таблица не реагирует на изменение диаметра воздуховода? Только если размеры квадратного сечения изменять, тогда таблица реагирует. Чем отличается "d" от "dэ"?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Dэ - эквивалентный диаметр. Формулу не могу вставить (в инете она есть).
     
  14. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Ну а почему куда бы я не вписывал диаметр из этих двух колонок, таблица не реагирует?
     
  15. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    Дэ= 2А х В/ (А+В), где А и В стороны прямоугольньного воздуховода.
     
Статус темы: