    Можно.
     
  2. Афана
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    338

    Афана

    Живу здесь

    Афана

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Греция
    Объем дома – 419 м³. Получается приток в теплицу при однократной в час смене воздуха 0,12 м³/сек. Скорость в Ø250 – 2,36 м/сек или 8,5 км/ч. Это ветерок не очень сильный.
     
  3. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Тут надо смотреть, - любят-ли растеноя такой ветерок или им он противопоказан (ведь ветерок очень сушит!).
     
  4. Афана
    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    338

    Афана

    Живу здесь

    Афана

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.12
    Сообщения:
    491
    Благодарности:
    338
    Адрес:
    Греция
    Еще узнал новое для меня слово "анемостат". Его комп даже подчеркивает как ему неизвестное. Тоже пойдет, думаю.
     
  5. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.191
    Адрес:
    Москва
    Анемостат (равно как и прочие другие решетки/диффузоры) - это конечное устройство, а регулировать расход воздуха ЛЮБЫМ конечным устройством - последнее дело (шум). Вам сказали на ответвлениях регулирующие клапана - не надо вертеться на сковородке и искать приключений (волшебных девайсов и новых слов), это значит - на ответвлениях клапан, и подальше от слушателя...
     
  6. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Здравствуйте! Я правильно понимаю, что одного вентканала из санузла площадью 4,5 м2 достаточно?
     
  7. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смотря для чего "достаточно"!
    И, смотря какого сечения канал.
    Ну и, смотря как организован приток.
     
  8. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Приток через щели в двери, канал 100 мм. для того, что обычно вытягивают в санузлах (душ/туалет)
     
  9. radieu
    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5

    radieu

    Участник

    radieu

    Участник

    Регистрация:
    26.06.15
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    5
    Добрый день. Подскажите рабочая ли схема? Дом газоблок 30см. Вентилятор на макс мощности 54дБ, не будет ли шумно? Сейчас воздуховоды все 55*110 (от застройщика) крушить все не охото, хочу увеличить на кухне до 60*204. Присмотрел вентилятор Blauberg Extero 100, отзывов нет, и шумный. Думаю с тиристорным регулятором будет тише. И смущает совмещение кухни с сан узлом. Может быть тогда сделать только сан узлы, а кухня на вытяжке? Или все таки отделаться бытовыми вытяжными вентиляторами в ванной и туалете?
     

    Вложения:

    • вент.png
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    А у Вас что, только один СУ надо вентилировать?
    Про щель под дверью, это понятно (это, обычно, само-собой подразумевается). А к щели - откуда воздух придет? Только не говорите, что "из коридора/комнаты/дома"! В коридор/комнату/дом - как воздух с улицы попадать будет? Ведь, если мы воздух будем "удалять на улицу", то на место этого, удаленного, должен придти новый, - с улицы. Если он никак не сможет придти, то и "загрязненный" удалиться не сможет. Несмотря на то, какой-бы величины канал не был!
     
  11. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Там небольшой деревенский домик (100м2) строился (перестраивался) немного кубарём, изменения вносились по ходу, приток будет через клапана скорее всего. Да, один санузел!
     
  12. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
  13. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Я как то сюда обращался за помощью в разработке какой либо системы вентиляции, но что-то не пошло. Поэтому кроме как наделать дыр в доме и навысовывть труб на ум ничего не приходит! Так хватит одного вентканала? Там их два просто (кому-то из строителей пришла в голову идея), один хочу заглушить.
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.554
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    И вытяжку воздуха СО ВСЕГО ДОМА (у меня тоже, кстати 100м2 и в 2 этажа!) Вы собираетесь только через СУ сделать?
    На дом в 100м2, нормальный воздухообмен должен быть порядка 150м3/ч. Чтобы душновато не было и чтобы голова после ночи не болела (даже без принятия спиртных напитков накануне!). Канал естественной вытяжки, диаметром 100мм, способен пропустить 28м3/ч, при Т в доме =+21 и Т на улице, =+5. При Т на улице =-10 - 56м3/ч, а при Т на улице, =+21 - 0м3/ч!
    Так что, одного канала не хватит.
     
  15. Boeing_Boeing
    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Boeing_Boeing

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.11
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    50
    Адрес:
    Фольварк Литкополь, Псковская область.
    Нет, не один конечно, на втором этаже в тамбуре еще вытяжка будет, Ну и с кухонной вытяжки тянуть же что-то будет, нет?
     