1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    2. Если на калорифер приточки Вы будете ПОСТОЯННО подавать теплоноситель с ПОСТОЯННОЙ температурой (например, - от отдельного котла, работающего ТОЛЬКО на теплоснабжение этого калорифера), то можно.
    3. а) охлаждение "прямотоком" (т.е. не циркулирующего по кольцу "помещение-вытяжка-охладитель-приток-помещение") воздуха и "бесполезное выкидывание" охлажденного комнатного воздуха через вытяжку на улицу - энергозатратно и экономически не выгодно
    б) аналогично воздушному отоплению, воздушное (канальное) охлаждение требует бОльших (большИх) сечений воздуховодов.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.190

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.367
    Благодарности:
    14.190
    Адрес:
    Москва
    В чем убедил, вспоминать (искать на форуме не буду), наверное убедил в правильном.
    Если Вы хотите в оба помещения Д100, то включите думать сначала: помещения по моим ощущениям (ненавижу догадываться...) разные по размерам и по количеству генерируемых загрязнений. Если в ванной две "мокрые точки" (раковина и ванна собственно), то это в два раза больше, чем один унитаз в туалете? Дальше можете включить калькулятор (тезка уже посчитал Ваше сечение на три части, останется (если хотеть круглый диффузор расчетом убедиться, что Ваш канал можно разложить на два диффузора = 1шт Д125 и 1шт Д160 (мне лично мелкие диффузоры не нравятся, да и сопротивление на ВЕ лишим будет, чем больше дырка, тем меньше ее сопротивление). Потом глядите на местности - можно ли это все собрать так, чтобы от чистого потолка диффузоры встали ниже на 250мм. Если все ок, то закупайте железо и монтируйте. Если не ок, то опять думать включать и придумывать новый огород (в вентиляшке в готовом жилье оно почти всегда так - много раз по разу...).
     
  3. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Доброго дня всем. На всякий случай решил перед стройкой уточнить, правильно ли я понимаю схему вентиляции дачного каркасника. Планируется дешевый рекуператор с преднагревом (типа, 300го шуфта), который будет дуть по 160мм трубам в 3 спальни (10+13+13) и забирать всё с санузла и с кухонной зоны совмещённой кухни-столовой. На входе-выходе 2 глушителя и 2 больших карманных фильтра, чтобы в рекуп не лазить часто. Правильная ли концепция в общем? До деталей пока ещё рано. Располагаться будет всё в тёплом треугольнике (утепление по стропилам).
     

    Вложения:

    • PVU.jpg
  4. STARTDOWN
    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2

    STARTDOWN

    Участник

    STARTDOWN

    Участник

    Регистрация:
    12.07.15
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    2
    Вопрос. В противопожарных целях проект перепланировки квартиры (сырой, но обязательный) требует установки пульта управления, который позволяет в автоматическом (при сигнале от дымовых извещателей) и в ручном режиме останавливать 5 вытяжных вентиляторов 220в, закрывать 3 вентиляционные канала электромагнитными клапанами 220в, включать табло и звуковое оповещение. Доступен для приобретения шкаф управления вентиляцией с программируемым пультом VS 21-150 CG 01 (05.2014г) польской фирмы Ventus (приложение). Годится ли он для указанных простых задач? Стоит ли с ним связываться?
     

    Вложения:

  5. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Казань
    Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, определиться с концепцией.

    Каркасный одноэтажник площадью 120м2 непостоянного проживания. Отопление планируется магистральным газом, в качестве отопительных приборов - тёплый пол. Городить полноценную приточно-вытяжную вентиляцию для непостоянного проживания не поднимается рука.

    В голове осела мысль сделать вытяжную вентиляцию из санузлов, котельной и, может быть, из кухонной зоны, а приточку организовать через микропроветривание в окнах. Рабочий ли вариант?

    Если организовывать только вытяжку, то какой она должна быть: естественной или принудительной? Объём туалета 6.4м3, ванной - 17м3, кухни - 41м3, котельной - 32м3. Про предварительным подсчётам на приточку требуется 170м3. По-минимуму, наверное, можно остановиться на вытяжке только из санузлов. Наведите, пожалуйста, на верный путь.
     
  6. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.669

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.669
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Входы-выходы именно так располагаются в рекуператоре?
     
  7. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.669

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.669
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    1/ Микропроветривание... вам хватает? Нам в спальне при сне двоим нифига не хватает, + зависимость от ветра.
    2/ В летнее время ЕВ не будет работать.
     
  8. Campan
    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410

    Campan

    Живу здесь

    Campan

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.08
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    410
    Адрес:
    Москва
    Не принципиально, все будет оптимизировано. Забор и выпуск связаны с розой ветров в Моск регионе. Вопрос по большей части про помещения. И места выпуска в спальнях (как я понимаю, лучше к окну поближе, т. к. выпуск через них двери)
     
  9. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Здравствуйте, объясните мне пожалуйста физику процесса?
    Вот у меня приточная установка, она подает 400куб.м. в помещения. Там за счет этого получается повышенное давление. Так как дом достаточно герметичен, воздух будет выдавливаться из существующих вытяжных каналов. Правильно я понимаю?
    Как этот воздух будет распределяться по этим каналам? Не получиться так что со второго этажа весь приточной воздух будет уходить через лестничные проем на первый этаж и там весь через открытый проем в кухню-гостинную и в кухонный канал вытяжки? То Есть вентиляция санузлов будет недостаточна? Или все таки воздух за счет каких то законов физики будет равномерно по всем вытяжным каналам распределяться?
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Aleksandrbest, воздух не настолько умен, чтобы самостоятельно "равномерно распределиться"! При естественной вентиляции, он идет туда, где наименьшее опротивление. Значит, нужно сопротивления вытяжных вентканалов так "ограничить" (сечениями, заслонками), чтобы воздух распределился по вытяжкам так, как Вам надо.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Kholmogorov, в кухне у Вас должна быть вытяжка, если плита газовая. Не надплитная (она - по желанию), а по требованиям к помещениям с газоиспользующим оборудованием! В теплогенераторной - своя, не связанная с общеобменной, система вентиляции (и приток, и вытяжка + уплотненная дверь м/ду теплогенераторной и домом).
    ЕВ в одноэтажнике работает крайне плохо (летом, вообще не работает).
    Так что, - ставьте в СУ вытяжной вентилятор, таймер и регулятор оборотов (в "дежурном" режиме вентилятор будет работать на малой скорости, а в режиме "обслуживания" - на максимальных).
     
  12. Aleksandrbest
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Aleksandrbest

    Начал долгострой...

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    2.908
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    г. Орел
    Ну у меня же получается принудительная приточная вентиляция?
    То есть надо на данном этапе в существующие вытяжные каналы поставить дроссель-клапана, а потом во время пусконаладки это все отстроиться без проблем?
     
  13. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Казань
    :hello:
    Тогда останавливаюсь на варианте: вытяжка "кухня-туалет-ванная-вентилятор". Подберу сечения воздуховодов и выложу на одобрение. :)
     
  14. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    У Вас получается смешанная система вентиляции - принудительный приток + естественная вытяжка. Система вентиляции всегда рассматривается в комплексе (поскольку вытяжка и приток не могут работать друг без друга!). И вспомните, - что я Вам говорил насчет сопротивления сети.

    Да, правильно понимаете!
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.784
    Благодарности:
    18.553
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Кухонную вытяжку не следует соединять с санузловой.
     
Статус темы:
Закрыта.