    Если при включенном вентиляторе появляются проблемы, значит где-то происходит переток из общего стояка. Это означает, что во время включения вентилятора необходимо обеспечить приток. Приток обеспечить может быть форточка или приточная вентиляция. Или вариант описанный выше.
     
  2. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    Доброго вечера всем!
    Нужен совет специалистов по организации подогрева вентиляции.

    Дано:
    Ориентировочные теплопотери дома — 14кВт.
    Планируемый принудительный приток 400м3/ч. Вытяжка естественная из мокрых зон.
    Калорифер на приток (водяной), по предварительным прикидкам, нужен порядка 6кВт (max).

    Отопление дома — только тёплый пол. Из этих соображений собирался ставить одноконтурный конденсационный котёл, и гонять его в низкотемпературном режиме, а горячую воду готовить в БКН.
    Идея принудительной вентиляции родилась позже, и никак не ложится в общую концепцию...

    Вопросы вызывает момент переключения котла в режим загрузки бойлера. Если ТП достаточно инертны чтобы сохранить температуру на время загрузки, то водяной калорифер явно будет голодать в период вечерних и утренних водных процедур. А в мороз (ну дайте помечтать... :|:) может и замёрзнуть напрочь!

    Какое-то время назад мы обсуждали этот вопрос с @aByte и @DiJo, и тогда пришли к выводу, что идеальное решение — это отдельный котёл на контур подогрева вентиляции. Я было нацелился на такой вариант, но газовщики вернули меня на землю. Конфигурация помещения топочной у меня не позволяет вписать два котла с соблюдением требований.

    Решение "в лоб" — гидрострелка, и с неё уже через насосно-смесительные узлы грузить и ТП и вентиляционный контур и БКН. Но при таком раскладе котёл будет выдавать кипяток... и никакого низкотемпературного режима (даже в межсезонье) уже не будет (из-за ГВС).

    Появилась идея брать тепло для калорифера от БКН. Взять БКН с двумя змеевиками. Один змеевик — к котлу (загрузка). Второй — заполнить антифризом, и к калориферу. Интенсивность отбора тепла регулировать производительностью насоса (протоком). Насколько жизнеспособна такая конструкция?

    Буду признателен за идеи как сохранить низкотемпературный режим работы котла для полов, и не заморозить при этом калорифер :hello:
     
  3. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    @chkgo, да с этим вопросом тебе к отопленцам надо) а так в принципе можно и ГС поставить, у тебя ж не прокатит, скорее всего, прогонять котловым насосом все петли ТП...
     
  4. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    Вот есть у меня сомнения, что среднестатистический отопленец имел дело с подогревом вентиляции... а вопрос больше именно с этим связан :)
    ...мнения я услышу, а насколько они согласуются с реальностью — хз ;)

    при этом либо мне котёл надо на полную катушку кочегарить для ГВС, либо БКН питать напрямую с котла, но тогда на время загрузки голодание вент. контура...

    Не... ~1600м трубы ТП котловой насос не продует... даже пробовать не буду :)
     
  5. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    @chkgo, вообще отопленец вышесреднего сразу тебе скажет, что при наличии высокотемпературного контура в СО - конденсатник становится неактуальным... поэтому изначально рассчитывай размеры теплообменника вентиляции на Т подачи <55С... и защищай его автоматикой от обмерзания, которую так и так поставишь, чтоб перебдеть (на форуме иначе и не принято ;))

    а в целом не понимаю конечно за что зацепились газовщики... если б ты захотел каскад котлов, то тож нельзя?
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    А это сразу потянет на специальный калорифер если это будет моноблочная установка или приличного но стандартного размера если наборная установка.
    К этому добавить надо что и автоматика ПУ должна быть индивидуальной

    Это то же "тянет" за собой некоторые свои заморочки.

    А почему именно отдельный котел а не газовый бойлер для ГВС ? (температура 60/40 град. С)
    И он не проходит по требованиям газовщиков ?

    Тогда получается что для ТП нужен будет узел регулирования (для ТП нужна температура теплоносителя если не ошибаюсь не выше 50/30 град. С)
    Остается только вентиляция
    Для стандарных калориферов все графики делаются на температуру теплоносителя 80/60 90/70 и 90/75 град. С

    Все что ниже - подбор отдельный.
    Делали и такое, на более низкие температуры. Получалось и все работало.

    Примерно так...
     
  7. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    Если ГС и постоянный высокотемпературный режим, то конечно нафиг конденсатник не нужен.
    Он и не выйдет на оптимальный режим... но хотелось-то конденсатник в оптимальном режиме погонять :|:

    По нормам, между коаксиальными дымоходами — не менее метра. И от дымохода до окна — не менее 50см (не межцентровые расстояния, а от края до края). А у меня всего полтора метра там до окна... ещё и ввод газа там же. Предложили окно вертикально разделить, и сделать глухую секцию, но окно вертикальное и так... от такой порнографии отказался.
    В общем, без взятки два котла не впихнуть. А в эту сферу не хочу лезть... :no:
     
  8. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    Не знаю почему... просто не рассматривали такой вариант :)
    Но дело в дымоходах... изначально целился на коаксиал в стену. А второй уже "не лезет".
     
  9. aByte
    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987

    aByte

    Виктор

    aByte

    Виктор

    Регистрация:
    29.05.14
    Сообщения:
    1.217
    Благодарности:
    3.987
    Адрес:
    Воронеж
    @chkgo, вот шесть котлов и один дымоход ;) :)]
    0D0A178E-5C25-4D40-B1D8-224F48EFB235.jpeg
     
  10. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Я не отопленец, все чисто то что видел в живую и на фото.

    А видел один раз фото на котором был жилой дом с индивидуальным отоплением.
    И сделано было так что от первого до последнего этажа по наружной стене сделан был дымоход. Со всех этажей через стену выходит коаксиальный дымоход. Дымоходная часть присоединена к общему дымоходу.

    Это все чему ?

    Насколько помню у индивидуальных котлов должен быть индивидуальный дымоход. В данном случае получается один дымоход и куча присоединений. Насколько это законно ?.
    Все так наверное как-то законно если сделано и принято в эксплуатацию

    Если это законно то почему Вам не сделать такой вариант - один дымоход и два присоединения - котел и бойлер. И если не ошибаюсь то у бойлера дымоход то ли 100 то ли 120 мм.

    Повторюсь. Это "бредни" "где-то что-то слышавшего ..." :);):)]:aga:
     
  11. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    @vasisuil, я тоже что-то такое слышал/видел...
    upload_2020-3-3_0-1-57.png
    Вот и Виктор в предыдущем сообщении пример привёл :aga: ...но турбированные котлы очевидно будут оказывать взаимное влияние. Скорее всего потребуется рассчёт :um: Да и дымоход такой мне обойдётся по цене третьего котла :)

    На самом деле это фантастическое решение в наших реалиях. Газовщики и так округляли глаза на мои запросы (принудительная вентиляция, второй котёл...)...
    Уверен, что за глаза покрутили пальцем у виска ;)
     
  12. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Пусть крутят - это их проблема. Вам нужно сделать так чтобы оно удовлетворяло Вас. И не более того

    Неужели сендвич на 2 -3 этажа так дорого стОят. ?

    А если дымоход в стене то здесь вообще все просто. В нишу в стене вставляется гильза из нержавейки прямоугольного или круглого сечения. И эта ниша закрывается кирпичом.

    То же такое делали для котлов.
     
  13. chkgo
    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578

    chkgo

    Кирилл

    chkgo

    Кирилл

    Регистрация:
    27.02.17
    Сообщения:
    1.723
    Благодарности:
    5.578
    Адрес:
    Тольятти
    Понятия не имею. Предполагаю :|:
    Это настолько специализированная штука, что даже не представляю как гуглить такой "коллектор коаксиальных дымоходов" :)]

    Да. В моём случае дымоход (ы) нужно выводить через стену. Но два нельзя из-за недостаточного места, а объединить их в один (как на картинке @aByte выше) будет сложно, т. к. конструкции такие наши газовщики вряд ли видели :ogo::aga:
     
  14. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.655
    Благодарности:
    1.816
    Примерно такое напишите в поиске

    А это картинка с этого же поиска Качество фиговое но в правом нижнем углу как раз показан каскадный дымоход:
     

    Вложения:

    • 1as_ustr_koax_dim_tr5-30-999_7-400x271.jpg
  15. gab51
    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570

    gab51

    Построил свой дом

    gab51

    Построил свой дом

    Регистрация:
    08.05.15
    Сообщения:
    1.555
    Благодарности:
    1.570
    Адрес:
    Ярославль
    @chkgo, Недавно решал подобную задачу, реализовал так:
    Первично - вторичные кольца, косвенник стоит первый, дальше вент. калорифер и ТП.
    На 2 и 3 контуре смесители.
    2 котла, электро и газ. (газ еще не запущен)
    Всем этим хозяйством управляет Zont H2000+
    Если не нужно греть воду - запрос к котлу на 40 градусов.
    При потребности в загрузке бойлера, zont запрашивает температуру 70, ТП уходит в стоп, смеситель вент. прикрывается.
    IMG_20190829_142706.jpg
     