1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 9

Есть вопросы по вентиляции? Задавайте - 5

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Gaser, 18.10.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Romus267
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33

    Romus267

    Живу здесь

    Romus267

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    Дополню. Регулировка объема воздуха осуществляется не диффузорами, а дросселями из другого места.
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    Регулировка расходов воздуха дросселями (очень правильная) не отменяет ни сопротивления собственного диффузора (разного при разной щели и разного при разном расходе воздуха через диффузор), ни всего мною напечатанного про применение конуса для определения расхода воздуха через диффузор (равно как и через любое другое ввоздухораздающее устройство).
     
  3. tolik444
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84

    tolik444

    Живу здесь

    tolik444

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    399
    Благодарности:
    84
    Про второй этаж вы поняли не правильно. Там как раз будет вентиляция по проекту из ванной комнаты.
    В целом по проекту заложена вытяжная вентиляция через вентканал во внутренней стене. Она идёт из ванной на первом этаже и из кухни. Далее на втором этаже в этой же стене ещё один вентканал из ванной. Собственно и все на этом.
    Но это по проекту. Согласно него, дом должен был отапливаться газом. Но такой возможности нет, поэтому будет отопление электричеством и печь камином в самом большом помещении -гостинной, совмещённой с кухней. Да и вопрос могу проще сформулировать: влияет ли наличие вентиляционного канала на тягу дымохода в одном помещении? Как то так. Ну и насколько допустимо рассматривать дымоход как вытяжную систему? Тяга то дикая, производительность у дымохода в разы выше чем у вентканала.
     
  4. Romus267
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33

    Romus267

    Живу здесь

    Romus267

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Москва
    При этом другая часть конуса должна соответствовать диаметру крыльчатки и плотно прилегать к прибору?
     
  5. Anek
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    Anek

    Участник

    Anek

    Участник

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Воронеж
    Продублирую в этой теме вопрос: Помогите, пожалуйста, разобраться с правильным устройством вентиляции. Имеем:
    1. дом из профилированного бруса с вальмовой крышей.
    2. котел газовый настенный Ягуар 24 с коаксиальным дымоходом. Установка в кухне-гостиной площадью 24 квм. Газовая варочная панель тут же, по одной стене с котлом.
    3. Тех. условия от газовиков, согласно которым: "Вентиляция кухни - естественная. Приток через форточку, вытяжка из кухни через 2 приставных канала из металлических труб d 200 мм (оцинкованная сталь не менее 0,5 мм), теплоизолированный биз=40 мм".
    Для подключения газа не хватает только выполнения этого пункта и получения акта на вентиляцию.
    Подскажите, как лучше (проще) сделать вывод этой вентиляции: через стену или потолок, чтобы потом и вытяжку от плиты к ней присоединить? Использовать сэндвич-трубы для дымоходов? Можно ли эти трубы устанавливать рядом друг с другом?
     
  6. ivanf09
    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138

    ivanf09

    Живу здесь

    ivanf09

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.19
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    138
    Адрес:
    г.Йошкар-Ола
    @DiJo, можно ли восстановить установку кондиционирования воздуха УКВ-2В 1984 года выпуска? Установка не работает лет 15-20, стоит как новая, все комплектные щиты не тронуты. Производительность 1000 м3/час, установлен для отделения реанимации стационара.
    тел. 89276847576, Иван.
     
  7. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    Нет конечно, диаметр открытого сечения конуса может быть больше диаметра крыльчатки изменяющей.
    А почитать Инструкцию очень пооезно, особенно когда такие вопросы возникают.
     
  8. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    Может быть не проще, но точно правильнее каналы делать прямыми как палка в небо, с минимально возможной длиной холодного транзита, верх вытяжного отверстия ниже чистого потолка на 250мм (так тепловой мешок драгоценный и комфорт дающий не случается сразу в вытяжку). Утепление 40мм это (не знаю региона Вашего) по большей части страны - ни о чем, нормой является утепление канала по норме утепления стены (для Средней России это 150мм минплиты или аналога). Проектировщик газовый такое написал потому что те самые пресловутые сэндвичи шлепают с таким утеплением - чтоб было утепление, а то, что это утепление бесполезно - про то думать не надо?
    Каналы рядом - не проблема. А вот использовать их для надплитной вытяжки (вполне логично) - нельзя, по задумке проектировщика газового эти каналы 24 часа круглый год должны работать естественной вытяжкой. И если один будет закрыт вытяжкой надплитной, то в 2 раза во время ее не работы (когда вентилятор надплитки стоит, то воздух через нее и канал не идёт!) уменьшится вытяжка.
    Проектировщик нарисовал такое, его и мучайте вопросами - это очень логично. Особенно про утепление и про окончание каналов на кровле.
     
  9. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.265
    Благодарности:
    14.131
    Адрес:
    Москва
    Конечно же дымоход необходимо учитывать при проектировании систем вентиляции. А вот назначать его вытяжкой общеобменной нельзя очевидно ибо расход воздуха через печь и дымоход очевидно разные.
    И (я опять лишь догадываюсь, Вы ж инфо об объекте "засекречивание", чтоб моя помощь Вам была минимально полезна?) Вы говорите про проект дома АР, не про проект вентиляции дома... И делают люди повсеместно "вентиляцию" по проектам от Архитекторов, и хлебают пользователи потом обратные тяги и "конденсат ведрами" на фоне общего дискомфорта (это если про плесень не глядят).
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Смотря что с ней ...
    И есть-ли смысл восстанавливать то, на что уже запчасти не найти ...
     
  11. -archy
    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10

    -archy

    Живу здесь

    -archy

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.05.18
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    10
    Привет всем. Посоветуйте пожалуйста бесшумный канальный вентилятор 100 и с как можно меньшей глубиной, желательно 6-7-8 см.
    Буду ставить в трубу над потолком в кухне дачи для принудительного забора воздуха в вытяжку.
     
  12. Ziggard
    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    30

    Ziggard

    Живу здесь

    Ziggard

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.14
    Сообщения:
    391
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Всем здравствуйте! Подскажите как можно реализовать вентиляцию в наружной кирпичной стене дома? почитал снип вроде как запрещено такое (конденсат и прочие ужасы). стена 2,5 кирпича, от улицы 1,5 кирпича до вентканала. спасибо.
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.627
    Благодарности:
    18.456
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Не существует таких.
    "Бесшумные" = уровень звукового давления (уровень шума) - 21-:-25 дБ. У серии "Silent" (Sileo и аналогичных), запрашиваемого Вами размера, уровень звукового давления - не менее 27 дБ.
     
  14. Appollo
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    3.288

    Appollo

    Живу здесь

    Appollo

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    5.132
    Благодарности:
    3.288
    У друга Загородный дом. Недоступен монтажник, который прояснит и уточнит всю начинку приточно вытяжной системы. Короче. На пульте горит sleep с отсчетом времени отключения. При повторном нажатии на ON снова загорается sleep и отсчет.
     
  15. cumber-c
    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    14

    cumber-c

    Живу здесь

    cumber-c

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.19
    Сообщения:
    309
    Благодарности:
    14
    Господа, подскажите пожалуйста:
    Нужно ли гильзовать дополнительно пластиковым вентканалом кирпичную вентиляцию во внутренней стене дома в двухэтажном доме? Две шахты: вытяжка с кухни и естественная вытяжная вентиляция с котельной (не дымоход).
     
Статус темы:
Закрыта.