1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3

Женские вопросы вокруг ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Тэррия, 25.10.19.

  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @дед марос, Схему с экономайзером не пробовал?
     
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.970
    Благодарности:
    6.970
    Адрес:
    Таганрог
    Первый, кто пришел на ум из теплонасосостроителей, присутствующих на форуме
     
  3. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Давненько не заморачивался Леха, для гибридов вообще по мониторингу сделал выводы что нет смысла совсем в воздушном наружнике для летнего ГВС т. к. кипение не лучше;) а грунт вообще не замечает что "его грамм расходуют на горячую воду" летом:)] Воздушки пока больше особо не шевелил т. к. хватает геотермалки а точнее пластиковых ДХ которые всех в итоге передавят предполагаю:cool: А лезть в воздушки и воздушные регионы-пока некогда;)Промки и пром Сдары в аврале в последнее время
     
  4. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Слово Топикстартер - мужской род. В шутку и ответила.
     
  5. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Вряд ли это похоже на мужчину
     

    Вложения:

    • 1572433260545..jpg
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, Вы молодец. Редко кто из женщин, выдерживает стройку.
    Мужик-то, не каждый сдюжит.
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Сколько копий сломано...Воздушка, это тема...если без разморозок = Октопус, и двухстадийное сжатие. Только на круг, очень дорого. Одного материалу на 300 сотни набегает, если 6-8квт без ТЭНов зимой пережить.
    Думал, может роторы двухстадийные пробовал. Там полкопчика в морозы набегает...в теории.
    Значит, советуешь не морочить голову с воздушками?
     
  8. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Итак, я правильно понимаю, что в моем случае лучше скважины с использованием глюколя? И ДХ мне не подойдет?
     
  9. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Извините, я в их сортах не разбираюсь. Да и это имя уже скорее стало нарицательным.

    Подредактируйте, на название производителя, я уже не могу. Да и напомните, как он называется - SunDue?

    Я, как наверно и любой другой, непосредственно не участвующий, судит только по сообщениям на форуме.
    А раз уж дело дошло до публичного форума и первый оппонент очень детально и подробно описал весь процесс с его стороны, то и второй должен был сделать так же, если он заботится о своей репутации.

    @дед марос, Кстати, не расскажите, как COP 6 получился при B0W35?

    Я понимаю, почему другие производители пишут 5 и выше, пользователь не разбирается, а если цифирки меньше указать, то и не купят тогда, у остальных то больше.
    Вот бы нам цивилизованные законы, приврал чуток в характеристиках, а тут бац иск на пару миллардов и закрываешься, а другие на это смотрят и доходит потихоньку...
     
    Последнее редактирование: 30.10.19
  10. дед марос
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313

    дед марос

    печник ТН

    дед марос

    печник ТН

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    5.540
    Благодарности:
    6.313
    Адрес:
    Усть-Каменогорск
    Лет 10 назад озвучивал ответы на этот вопрос - если полистать нашу темку там есть и фоты и видео тестовой лаборатории -калориметры, флоуметры, счетчики эл. энергии и еще куча необходимых приборов. Поверку проходят как положено раз в год в обл метрологии.
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.071
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Нет, воздух я отключил. От слова совсем. Физически отрезал. После того, как на оттайке, выпавшим льдом, отрезало все лопасти на вентиляторах. :aga: Все, с воздухом я наигрался, до следующего лета. Поэтому в начале октября переключил Дроида на ДХ-контур. Вот картинка прямо сейчас Screenshot_2019-10-30-15-34-12-876_com.android.chrome.png на заданную температуру воздуха не обращай внимания, это я пытался поднять обороты до максимума, а он не хочет:aga:, грит, в графике поменяй уставки, тогда подниму обороты. А график менять нужно с компьютера, которого с собой нет. Ну да ладно. Сам факт, в прошлом году, в начале отопительного сезона, когда запустил ТН, у меня кипение было сразу -12, к весне оно опустилось до -15. Сейчас я стартовал, причем, уже месяц как отваливаются, с -8. А это я ещё петли не отбалансировать. Чуть позже займусь, отбалансировать, тогда выложу конечные скрины.
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.263
    Благодарности:
    4.956
    Адрес:
    МО
    Так тут кто-то уже вроде проверял - и не получились ваши цифры или неправ?
    Да и не могут они получиться, если даже чистый компрессорный COP ниже.
    Я надеюсь, вы же не считаете, что B0W35, это кипение 0, а конденсация 35?

    Пока смотрел инверторный компрессор, обратил внимание, как отличается компрессорный COP на не номинальных оборотах:
    Если на номинале (3000 rpm) COP = 4.22, то когда дом почти нагрет, но мы все равно работаем на пониженных, COP = 3.53.
    Геоконтур будет может и получше себя немного чувствовать, но не факт, это от геологии зависит, может и так же будет.

    Картинка для B0W35:
    upload_2019-10-30_16-25-43.png
     
    Последнее редактирование: 30.10.19
  13. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    @Gaunt, @дед марос, @kmvtgn, @Dimastik25,
    Не проходите мимо :) а то если вас вовремя по углам ринга не растаскивать, вы слишком увлекаетесь
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Так контур dx, вот и расол по нулям, с остальным согласен
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.086
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://yadi.sk/i/l3TzS480z8dQYQ
    0/35 нет.
    Есть 5/40, те же Фаберже, только сбоку.
    КОП=5, холодильный.
    ДХ - входит фреон под давлением, соответствующим 0 кипения.
    Гликоль, входит с температурой 0С, кипит как, сам знаешь.
    Да, Дед наверняка переохлаждением чуть натянул, но и тот же Найб этим балуется.
    Ничего сверхестественного. Наблюдаю " чудеса" на своем счетчике.
    Выше КОП 8, конечно, очень тяжело опуститься. Даже вентилятор частотника начинает свое показывать.
    Ну а 6, учитывая подачу 28, максимум 30С в хорошо утепленном доме и хорошо прокачиваемым теплым полом - вполне реальны.
    С инвертором, система отопления становится "переразмерянной". потери на конденсаторе отсутствуют 90-95% времени отопительного сезона.
    Дом прогревается гораздо равномерней, комфортная температура тоже падает.

    Сейчас, на своем контроллере, компрессор молотит постоянно - супруга перестала ныть за холодные полы. Хотя как было 26 на плитке и 25 на ламинате, так и осталось.
    Ничего не выдумываю, сам в прострации - думал, 36 кубов бетона, это оооочень инертно.
    Но нет, с инвертором. гораздо веселее.