    Хорошо, давайте пересчитаем. Я же наоборот все хочу выучить и посчитать.
    Сколько средняя цифра съема в сухом суглинке с 1м трубы?
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    Какие то двойные стандарты, вам не кажется?
     
  3. putnik 777
    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275

    putnik 777

    Живу здесь

    putnik 777

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.10
    Сообщения:
    865
    Благодарности:
    275
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не просто дешевле, а даром. И метраж считать не нужно - производитель сосчитал уже.
    Ну и металлисты к пластику равнодушны.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.234
    Адрес:
    Москва
    5-7Вт для СОР 5
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    375 *6 = 60вт с метра многоэтажки.
    6 квт = 100 метров траншея, желательно с расстоянием между траншеями 6 метров.
    3 метра минимум.
    Сама траншея, это 10тыр, по 100 руб метр.
    Медь 375...300*6=1800руб метр траншеи.
    При условии, если есть куда продолжить траншею...по 100 руб за метр...
    И бесплатном пластике (условно, фреону понадобится поболе)
    Можно закопать километр пластиковой многоэтажки и ещё останется на колодец, пауки и заплатить за работу.
    В остальном, медь лучше.
     
  6. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Нет, двойных стандартов. Есть мое сложившеся понимание ситуации. Возможно неправильное понимание. БКН на те же 170л требует обвязки, греются медленнее. И самый главный вопрос от чего этот бкн до 50гр греть, ну хотя бы до 40?
    Если дроид с 4 трубами я воткнуть могу, то БКН уже нет.
     
  7. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    ну хорошо пусть будет 5вт, Хотя откуда такая цифра не понимаю.
    500Вт с одной петли. С траншеи 2кВт, с трех траншей 6квт.
    Тогда у меня возникает резонный вопрос. И кто мне сможет это объяснить?
    Каким образом у Катерины с 350м трубы - а это по вашим данным только 1,75кВт и горячая вода круглогодично и теплый дом, да еще и гараж отапливается? У которого теплопотери точно гораздо выше чем у дома, а площадь почти 50% от дома.
    Или у Димы 8 петель по 100м = 4кВт. И горячая вода 300л, а не 170 и дом 200кв.м отапливается?
    Что-то как-то не сходится с вашей математикой. Чудес не бывает.
     
  8. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    Закопал себе горизонтальный геоконтур, 200 метров, ПНД32. Испытывал гибрид. А вот что гуру сказал по возможному теплосъему, если ставить гибрида (то есть используем геоконтур только в морозы)

    2 кВт = 2000 ватт. 2000 ватт / 200 метров = 10 ватт /метр.
    Так что все сходится
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.085

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.698
    Благодарности:
    10.085
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Тэррия, В ванной комнате делается потолок 2.2 метра - больше там не надо...и туда ставится бак.
    Я поздно узнал об этом
     
  10. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    У Катерины гибрид. То есть работает половину отопительного сезона. Кипит ниже нуля, СОР падает. Вот и вся математика. СОР не измеряют, "платежка устраивает"
     
  11. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    бак от чего греть будем?
     
  12. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Нет, я очень внимательно читала тему Катерины, а также обращала внимание на даты. Для воздушника в конце октября заканчивается отопительный сезон всегда. И начинается не ранее апреля. Когда уже положительные температуры днем во всю. А ночью дроид переходил на геоконтур. Так что никаких половины сезона там нет, там в лучшем случае 25%
     
  13. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Что сходится? Мне несколькими постами ранее сказали 5ватт/метр. Предлагаю не останавливаться на достигнутом и считать исходя из 1 ватт/метр.
     
  14. Тэррия
    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974

    Тэррия

    Живу здесь

    Тэррия

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.12.11
    Сообщения:
    7.112
    Благодарности:
    5.974
    Адрес:
    Москва
    Это вы как 6метров затолкали в метр многоэтажки? 4 же нитки говорили оптимально.
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    8.969
    Благодарности:
    6.961
    Адрес:
    Таганрог
    5-7 ватт/метр при использовании геоконтура весь отопительный сезон. 10 ватт если гибрид.