1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Твердотопливый котёл +ТА- 2

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем FunnyMan, 22.10.19.

  1. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Омск
    Минимум тонна, меньше нет смысла. Котел 20- 25 кВт.
     
  2. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы не правильно понимаете принципы работы ТТК.
    И системы отопления, рассчитанной для ТТК .
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474
    Адрес:
    Калуга
    ТА считается и несложно.
    Какой будет Т режим работы СО, какой запас тепла нужен и тд.
    Куб воды, нагретый на 1 градус - это примерно 1 кВт тепла.
    Для простоты берут 10 литров ТА на 1 кв метр дома.
     
  4. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    @Roaroma, а как рассчитать правильно мощность котла, чтобы за одну закладку брикетами он и ТА нагрел, дом, ну и ещё может продолжил какое-то время греть дом.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474
    Адрес:
    Калуга
    Это должно быть в харках котла - мощность и тд.
    тут не подскажу, в ТТК не специалист.
     
  6. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если думаешь с экономить,
    Отдельно ТА денег стоит.
    Нужно не меньше 1,5м3
    И котёл кВт на 30-40
     
  7. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    ну а что стропуву ставить? я готов купить за 65 т. р.
    Твердотопливный котел Village V15, но как с ним быть в межсезонье и т. д., чтобы не тёк конденсат и деготь, он же как и все хорошо работает только в оптимальном режиме горения.
     
  8. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.776
    Благодарности:
    2.314
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня Стропува работает без проблем.
    И ей пофиг, сезон, не сезон или межсезонье.
    Нет не дегтя ни конденсата. В принципе нет.
    Нужно будет подробнее, прошу в тему про Стропуву.

    https://www.forumhouse.ru/threads/488048/page-60
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    54.355
    Благодарности:
    27.474
    Адрес:
    Калуга
    Тема называется ТТК + ТА
    в такой связке тактование исключено
     
  10. Джон ТриВольта
    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Джон ТриВольта

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.06.14
    Сообщения:
    2.302
    Благодарности:
    664
    Адрес:
    Калининград
    Не туда
     
    Последнее редактирование: 11.08.20
  11. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Омск
    @Джон ТриВольта, здравствуйте, определились с системой, с ТА будет или без?
     
  12. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Омск
    Запустили ТА в работу?
     
  13. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Омск
    Купил термостатический клапан для поддержания нужной температуры в СО на вид не плохой, посмотрим как в работе будет.
     

    Вложения:

    • IMG-20210820-WA0053.jpeg
    • IMG-20210820-WA0056.jpeg
  14. Виталий1888
    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307

    Виталий1888

    Живу здесь

    Виталий1888

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.11.12
    Сообщения:
    1.959
    Благодарности:
    2.307
    Адрес:
    Омск
    Пролил под краном, из бутылки имитация холодной обратки, заданную температуру держит, но на минимуме поток через него не большой.
     

    Вложения:

    • IMG_20210820_152958_1.jpg
  15. sibmax
    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    173

    sibmax

    Живу здесь

    sibmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.13
    Сообщения:
    490
    Благодарности:
    173
    Адрес:
    Алматы
    Стоит ТА денег. Хороших денег даже.
    И место ему надо. И обсвязку. И утепление.
    Вопрос - необходимости и разумности этих затрат.

    У меня ТА на 9 м3 и на него нагружен котел ТТК уголь автомат 60кВт.
    Прекрасно все работает. Тактования нет как класса, что в общем то очевидно.
    Нагружено все на круглогодичную теплицу. Собственно ТА и нужно,
    чтобы тактование убрать и, в моем случае, обеспечить
    запас тепла на случай аварий каких-то. Уже спасло разок,
    когда межфазное прилетело и выпалило контроллеры ТТК и ГК (в резерве).
    Полторы суток теплица жила на ТА зимой при -12 на улице.
    Мои затраты себя оправдали полностью в первый сезон.
     
    Последнее редактирование: 29.08.21