    Ноль, фаза, земля
    Слева направо.
    Здесь даже схема не нужна
    А на внутреннем?
     
  2. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    Включён в обычную розетку. Основная масса розеток 16а. Все будет хорошо. Какие автоматы? Вводного хватит
     
  3. elki-palki
    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409

    elki-palki

    Живу здесь

    elki-palki

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.01.17
    Сообщения:
    999
    Благодарности:
    409
    И да нет у меня заземления. Вот как в Советах делали без земли так и у меня. Ни одного раза не слышал, чтобы кого либо убило без заземления в квартире. На производстве слышал как потряхивало- матерились. Но никого не убило.
     
  4. lissi7
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536

    lissi7

    Живу здесь

    lissi7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Москва
    А внутренний я не сфоткала)
     
  5. lissi7
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536

    lissi7

    Живу здесь

    lissi7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Москва
    Я про другую схему. Один монтажник сказал, что нет разницы к какому блоку подвести питающий кабель, типа они все равно питаются между собой:faq:
    Поэтому я и интересуюсь: питание к внешнему и от от внешнего уже тогда к внутреннему? Когда монтажник впервые видит этот блок, то хотелось у вас сначала спросить :|:, вы же в курсе, что это за фрукт:victory:
     
    Последнее редактирование: 13.11.20
  6. Yuray56
    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.498
    Благодарности:
    1.486

    Yuray56

    Живу здесь

    Yuray56

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.12
    Сообщения:
    2.498
    Благодарности:
    1.486
    Адрес:
    Москва
    А где вы территориально? Могу дать телефон монтажника что работал у меня. Но он из Орехово зуево
     
  7. lissi7
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536

    lissi7

    Живу здесь

    lissi7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Москва
    Чехов
     
  8. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    В целом верно
     
  9. lissi7
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536

    lissi7

    Живу здесь

    lissi7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Москва
    Верно что именно?) Что без разницы или все-таки правильнее подводить сначала к внешнему? :faq::|:
     
  10. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Если межблочный кабель вытащит токовую нагрузку от компрессора, то без разницы.
    А если нет, то сначала на внешний.
    В вашем случае если межблочный кабель будет иметь сечение от 0.75 мм кв по ГОСТу и выше, его хватит на ваш компрессор
     
  11. lissi7
    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536

    lissi7

    Живу здесь

    lissi7

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.08.13
    Сообщения:
    4.390
    Благодарности:
    7.536
    Адрес:
    Москва
    Межблочный, как я понимаю, нам тоже нужно подводить? Никаких проводов в коробках я не видела.
    Значит покупаем хороший кабель нг. Что лучше? 1.5 или 2.5 лучше?
     
  12. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    1.5 достаточно.
    Кабель с вас
     
  13. andrey2033
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    26

    andrey2033

    Участник

    andrey2033

    Участник

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    41
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Москва
    Как оно там с супер-пупер тепловыми насосами Cooper&hunter воздух-воздух ? Или надо межблочный кабель подобрать верно?)
     
  14. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Отлично, вы очень проницательны:).
    Коп 5.8
     
  15. Besserwisser
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    246

    Besserwisser

    Живу здесь

    Besserwisser

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    246
    @lissi7, Добрый день! Делайте как указано в сервис мануале. 3x2.5 до внешнего блока, 4х1,5 от внутреннего блока к внешнему. Кабель внешнего блока на отдельный автомат С16, розетка не нужна.
    И по-другому, как тут советуют, будет работать, но лучше следовать инструкции.