1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывает дифавтомат

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем arkondor, 31.10.19.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    А в своей?
    Для начала поменяйте местами, скажем, с соседним.
     
  2. andropol
    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    andropol

    Участник

    andropol

    Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Можно, конечно, и с соседним поменять, тем более, что на нем розетки ванной, куда ничего не включено почти, и тем более с заземлением корпуса - понятно, что будет работать) Но диф на гарантии, почему не поменять.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Нет однозначных докозательств, что он неисправен. Например, как Вы объясните тот факт, что при подключении чайника диф не отключался?
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.809
    Благодарности:
    3.314

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.809
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    Потому что его включат в сеть, проверят кнопку Тест, затем вскипятят от него чайник и вернут со словами -"изделие исправно, не морочьте нам голову".
    И с каких пор на модульку появилась гарантия?
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вероятно, с тех пор, как появилась сама модулька. ;)
     
  6. Igor3
    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Igor3

    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!

    Регистрация:
    29.05.12
    Сообщения:
    3.770
    Благодарности:
    13.620
    Адрес:
    Москва
    1. так ПММ или стиралка? :)

    2. и что это доказывает? :) - что утечка ТЭНа :)...

    P. S. C, отсоедините, наконец, ОБЕ клеммы от ТЭНа... И подключите: Не выбивает? Воот :)...Ч.т.д. :).
     
  7. andropol
    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4

    andropol

    Участник

    andropol

    Участник

    Регистрация:
    16.09.21
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    4
    Поставили новый диф, все работает.
     
  8. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Добрый вечер. Со вчерашнего вечера, абсолютно случайно срабатывает водной диф автомат авв. 40с. Моск область. Частный Дом. относительно новый живём 1.5 года. Вся техника новая. Срабатывает абсолютно рандомно с интервалом 2-5 часов. Сегодня вырубил в 6 утра. Никаких потребителей не подключал. Начал искать утечку постепенно. Заметил особенность. При многократном 2-3 раза включении в розетку кофемашины - вырубает, тоже самое со стиралкой достаёшь из розетки, вставляешь выбивает, и так раза 3 потом вставляешь: все ок, не выбивает, через часа 2 хоп и отключился. Из постоянных потребителей: холодильник, котёл газовый, септик. Все это отключал, все равно выбивает. Просто сидишь, чай пьёшь - на те, нет света.
    Заземление уголком в землю. 2 фазы. Фото щитка прилагаю, какие есть идеи? Или контакты нормального электрика для решения проблемы. Спс за понимание.
     

    Вложения:

    • IMG_20211204_195134.jpg
  9. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.160
    Благодарности:
    33.787

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.160
    Благодарности:
    33.787
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Для начала выложите электросхему- что бы понять что и как у вас подключено.
    Что-то у вас в доме случалось или происходило после чего стал отключатся диф?
    Любые события- перестройки, ремонты, сверление чего-то и т. д.
     
  10. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас вводной дифференциальный автомат 40А 30 мА? Такой диф годится для защиты отдельной линии с мощной нагрузкой, но не для ввода всего дома. Для дома надо 300 или 100 мА (и не обязательно диф, можно УЗО).
     
    Последнее редактирование: 04.12.21
  11. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Ничего нового не делали, обычная бытовуха.
    По схеме-нет её. Есть водной автомат 40й, от него на потребители. Кухня, розетки, тяжёлые приборы, автоматы на 25, но они не срабатывают, срабатывает входной на 40.
     
  12. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Вот и я грешу на входной, поменяю отпишусь. Если не поможет, тогда профи надо...
     
  13. Электрощиты
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Электрощиты

    Сборщик щитов всея Руси

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    604
    Благодарности:
    545
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На что будете менять?
     
  14. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Извиняюсь, какой порекомендуете? Дом энергосовременный, ВСЕ лампочки потребляют 400 ВАТ, духовка, пылесос, все энергоэффективность, общее потребление 4-5 кВт на пике, но если вообще все включить в доме, чего вообще не бывает. За 1.5 года такое впервые. Был косяк с проводокой 3 месяца назад (залило дождём провод на улице, вывод к освещению, ещё не вмонтировано, починил. но его сразу проверил, обрезал и заизолировал, не помогло)
     
  15. Doc81doc
    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4

    Doc81doc

    Участник

    Doc81doc

    Участник

    Регистрация:
    17.01.18
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    4
    Ещё не знаю, посоветуйте, инет буду шерстить