1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Срабатывает дифавтомат

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем arkondor, 31.10.19.

  1. Я-Радость
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192

    Я-Радость

    Живу здесь

    Я-Радость

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Долгопрудный
    Добрый день
    Выбивает общий диф автомат из-за выключенного электрического котла интойс 12 квт

    Схема проста:
    Со столба, после счетчика, в дом заходит 380 и сразу на дифавтомат FH204 25 ампер.
    С него параллельно идут провода на шину со всеми автоматами и на котёл. Не сделано лишних автоматов потому, чтобы как меньше было контактов, где они могут перегреваться из-за немаленькой нагрузки котла.

    Котел был выключен.
    Пропало эл-во.
    Я выключил все автоматы после дифа, но это не помогло. Стало ясно, что проблема до них, значит в котле. Отсоединил провода идущие на котел и всё заработало.

    Значит диф работает.
    Надо искать что с котлом? (котлу лет 10, работал не всегда, это дача, но безупречно)
    Заземление сделано своё, отдельно.

    И вот коварный подвох диф автоматов, тут не как в узо, которое срабатывает на утечку тока, а автомат на замыкание, тут два в одном.

    В компании интойс сказали, что это не они поставляли в комплекте диф автомат и вообще рекомендуют на котёл ставить простой автомат, потому что тэны очень капризны к незначительным утечкам тока.

    Кто может дать совет?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.800
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Это УЗО.
    Если при отключенном котле все работает, значит, дело в котле. Надо мегерить ТЭНы.
     
  3. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сборище опасных для общества идиотов. Ибо за убийство их будет не подтянуть.
    Совет предыдущего оратора поддерживаю, но заодно взгляните: не объединил ли какой-нибудь гений ноль с заземляющим прямо в котле или по дороге к нему. И не коротит ли где ноль на корпус котла.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    FH204 - это не дифавтомат, а просто УЗО. То есть котёл работает вообще без автомата...:ogo:
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.772
    Благодарности:
    4.600

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.772
    Благодарности:
    4.600
    Адрес:
    Брест
    Если котлу 10 лет, 99% что там уже сгнили ТЭНы.
    Как выше сказали, мегерить, но я бы сразу вскрывал котёл.
     
  6. Я-Радость
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192

    Я-Радость

    Живу здесь

    Я-Радость

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Долгопрудный
    Благодарю Вас, даже не заметил, когда что-то переделывая, повесил котел на узо, без автомата. Нц правда автомат то всё таки есть на столбе, вводной.

    Поставил котел мимо узо, на другой автомат- работает. А узо продолжает трудится на все остальные автоматы в доме.
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Когда от стиральной машины током убьёт Вашу жену, не говорите, что Вас не предупреждали.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ваши слова достаточно явно указывают на систему заземления TT. Я не ошибся? Вы понимаете разницу между системами TT и TN (она же зануление)?

    В системе заземления TT абсолютно недопустимо включать что-либо мимо УЗО. Замыкание фазы на землю в любой цепи без УЗО даст полную фазу на всех без исключения заземлённых предметах в доме, и единственным видимым признаком проблемы будет бодрое кручение счётчика.
     
  9. Я-Радость
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192

    Я-Радость

    Живу здесь

    Я-Радость

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Долгопрудный
    Я что-то упустил?
    Вводно автомат на столбе, узо на воде в дом, после узо автоматы на каждую линию, розетки, свет, улица, гараж и так далее.
    Только котел стоит без дифа и без узо, на своём отдельном автомате.

    И да, у меня закопан контур заземления, а не зануление на столбе и тем более не на нуле со столба.

    Так в чём дело то? На водонагреватели у меня отдельные узо, на стиралку в бане тоже узо.

    Объясните пожалуйста.
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Подумайте сами: что произойдёт, если фаза в котле замкнёт накоротко на корпус ТЭНа, а УЗО отсутствует?
    Причём применительно к ТЭНам правильный вопрос не "если", а "когда". Вопрос времени.
     
  11. Я-Радость
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192

    Я-Радость

    Живу здесь

    Я-Радость

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    625
    Благодарности:
    192
    Адрес:
    Долгопрудный
    Согласен, есть замкнет, то выбьет автомат. Другой вопрос, если пробивает.

    Благодарю за Ваш совет
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это работает только вместе с другим текстом:

    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.

    При наличии зануления УЗО действительно не обязательно для стационарных потребителей. При замыкании фазы на корпус в системе TN сработает и обычный автомат, и старорежимная пробка.
     
  13. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.316
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Только при наличии зануления, которое у вас не предусмотрено. Вместо него почему-то, вопреки ПУЭ, "отдельное заземление".
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.707
    Благодарности:
    26.059
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Э-э-э-э...
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Не выбьет. Посчитайте токи, если умеете.
    Шансы спастись увеличивает "УЗО на вводе в дом", но и УЗО подвержены отказам.