1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.

  1. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Толщина мембраны в 5 см многократно (более тысячи объектов) проверена на практике использования сборно-монолитных перекрытий МАРКО. Проблем в это части не встречалось. Более того, в аналогичных польских перекрытиях ТЕРИВА толщина мембраны составляет 30 мм.
     
  2. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Прошу прощения -маленько ошибся при редактировании. Реальный ответ ниже
     
    Последнее редактирование: 19.04.22
  3. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    При использовании для вашего проекта сборно-монолитных перекрытий МАРКО можно обойтись без столбов. При этом толщина перекрытия получится 200 мм. Если столбы оставить, то толщина снизится до 150 мм.
     
  4. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    При использовании для вашего проекта сборно-монолитных перекрытий МАРКО можно обойтись без столбов. При этом толщина перекрытия получится 200 мм. Если столбы оставить, то толщина снизится до 150 мм.
     
  5. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520
    Адрес:
    Калининград
    Уважаемый, @kolumb, подскажите, пожалуйста, при выставлении стоек опалубки для перекрытия вышележащего, стойки необходимо опирать на балки нижележащего или допустимо и на мембрну? Если допустимо на мембрану, необходимы ли рокладки увеличивающие пятно контакта? Если необходимы, то какие?
    Спасибо
     
  6. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Добрый день.
    Допустимо опирание на мембрану без прокладок. Если прокладки нравятся - любой обрезок доски толщиной от 20 мм.
     
  7. Jeans
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520

    Jeans

    Живу здесь

    Jeans

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.643
    Благодарности:
    2.520
    Адрес:
    Калининград
    т. е. можно спокойно опереть инвентарную стойку на мембрану и не бояться продавливания?
    TB2N9kbwYorBKNjSZFjXXc_SpXa_!!6000000003974-0-tbvideo.jpg
     
  8. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Можно - спокойно.
     
  9. TDA
    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    2.799

    TDA

    Живу здесь

    TDA

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.08
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    2.799
    Адрес:
    Красноярский край
    Всем доброго времени суток...
    Данный тип перекрытия особенно заинтересовал, после самостоятельного залива обычной плиты :aga:
    Вот только возникло несколько вопросов, на которые сходу в теме ответов не нашёл:
    1. схемы из самого первого https://www.forumhouse.ru/threads/99017/ поста ещё актуальные?
    2. как рассчитать объём бетона на такой тип перекрытия?
    3. вместо пенопласта можно соорудить короба из досок? Пенопласта у меня нема, а вот старых досок...
    4. такое перекрытие можно лить частями? Если да, то где делать стыки?
    5. в продаже почему то не сетки с прутком 5мм, только 4мм - подойдёт?

    Заранее спасибо за ответы.
     
    Последнее редактирование: 30.07.22
  10. Rayans
    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    201

    Rayans

    Живу здесь

    Rayans

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.13
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    201
    Адрес:
    Краснодарский край
    @TDA, схемы актуальные
    - рассчитать объём очень просто, считайте балки отдельно плиту отдельно, пояс если есть отдельно если другое сечение
    - из досок можно но муторно городить короба, пенопласт не расходник, используется потом на утепление перекрытия, доски если есть то хорошо на опорную систему и на настил
    - можно, в теме человек выкладывал стыковку, по моему по краю балки, я бы стыковал только на опорных стенах делая своего рода сдвоенную балку, но делать их "разрезными", связать только снизу арматурой
    - времена такие наступили, мало спроса на неё, у меня тоже не было заказывал, заедьте на базу закажите вам привезут, я брал ту-ную, она 4,7-8мм, а четвёрку возьмёте она будет 3,5-7, не факт что она гост, этот вопрос поднимался в теме не раз, Winder вроде одобрял но если это честные 4мм.
     
  11. HNKC2018
    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22

    HNKC2018

    Живу здесь

    HNKC2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.18
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день, прошу помощи с подбором армирования чрп. на проекте красным выделены ребра, на которые будут опираться перегородки из кирпича, кладка в полкирпича, высота стены 3м. длина пролета большого 5,8м, коротких 4,5м. И как проармировать край лестничной площадки (выделен желтым)? ширина балок 150мм, высота 250мм, шаг балок по центрам осей 675мм
     

    Вложения:

    • Screenshot_6.jpg
    Последнее редактирование: 15.08.22
  12. Concretеmаn
    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Concretеmаn

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.20
    Сообщения:
    603
    Благодарности:
    763
  13. GreenFest
    Регистрация:
    29.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    GreenFest

    Новичок

    GreenFest

    Новичок

    Регистрация:
    29.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток. Прошу совета. У меня гараж покрыт ребристой плитой 6х3 метра (не знаю маркировку плиты). Лежит она на двух стенах - в которой ворота и соответственно задняя стенка. Изначально на плите была керамзитная стяжка, но от времени она рассыпалась. Решил капитально обновить кровлю- страую стяжку снял, залил новую. По расчетам у меня получается что на крышу ушло почти 4 тонны материала (песок, керамзит, цемент) и вот вопрос. А не провалится ли плита? Я не строитель, и осознание мне пришло только сейчас).

    Керамзитная стяжка залита почти в 10 см, но я делал полноценный раствор с песком а не с "молочком" финальная стяжка по маякам от 2 до 5 сантиметров перепад
     

    Вложения:

    • IMG_20220601_180313.jpg
  14. GreenFest
    Регистрация:
    29.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    GreenFest

    Новичок

    GreenFest

    Новичок

    Регистрация:
    29.08.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Ах да, высота плиты примерно 30 см
     
  15. chuk83
    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    chuk83

    Участник

    chuk83

    Участник

    Регистрация:
    01.11.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    крыльцо_монол-реб.png
    Задам вопрос здесь, так как у меня получается нечто похожее на монолитно-ребристое перекрытие.
    Крыльцо состоит из площадки и лестницы. Опирается на 6 колонн сечением 250х250. Мне советовали увеличить толщину плиты площадки до 150 и просто уже в пределах этой толщины плиты заармировать балки.
    Вопрос в том - можно ли сделать так как у меня на чертеже: толщина плиты 100мм и балки ещё на 125мм выступают? Нагрузки распределённой на плиту практически не будет - только от людей. Будет сосредоточенная от кровли навеса. Но она будет точечно передаваться в местах опирания деревянных колонн, которые будут опираться соосно с жб колоннами.
    Расстояние между колоннами - 1.5м - этим мой вариант отличается от примеров из шапки