1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6

Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.

  1. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    На мой взгляд гораздо эффективнее включать в работу соседние балки. Для этого в сборно-монолитных перекрытиях МАРКО появились встроенные ригели. В Европе их еще называют "распределительное ребро". Особенности здесь http://marko.ltd/vstroennye-rigeli-perekrytij-marko/
     
  2. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Необходимо понимание размещения и толщины несущих стен.
     
  3. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Все стены на которые будет опираться перекрытие (затемненные на картинке цоколя) по периметру и внутренние (крестом) толщиной 200мм и высотой 2м, монолитный ЖБ.
    Вид разреза всего цокольного этажа:
     

    Вложения:

    • разрез.jpg
    Последнее редактирование: 08.03.23
  4. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    До прочтения этой темы планировал залить перекрытие сплошной плитой толщиной в 150-180мм и армированием Д-14 (сеткой/квадратом) 500х500 в 2 уровня
    Явно перезаклад, но рассчитывать не умею.
    Так как на опалубку снизу буду использовать пром опоры, доску 50х200 и листы ОСБ, заложить и прикрепить ППС любого размера к листам ОСБ не трудно, будет экономия бетона и веса.
     
  5. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    500х500 - это очень большая ячейка. Рабочий вариант - ячейка 150х150 нижняя сетка из арматуры диаметром 12 мм, ячейкаа 200х200 верхняя сетка из арматуры диаметром 10 мм. Толщина перекрытия 160 -180 мм.
    Имеет смысл теплый пол сразу монтировать в опалубку перекрытия. Детали здесь http://marko.ltd/teplii_pol_v_perekritiyah_marko/
     
    Последнее редактирование: 08.03.23
  6. Retteb
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Retteb

    Живу здесь

    Retteb

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Добрый день! а почему не хотите залить по схеме Глеба Иосифовича для ЧРП колхоз? Заполнитель вместо ГБ можно использовать ППС. на ваш пролет 5,5м достаточно 2х ф14 в ребро при несущей способности 500кгс/м2 отличный вариант
    Тип перекрытия.jpg Армирование.jpg
     
  7. Mihey_W
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633

    Mihey_W

    Живу здесь

    Mihey_W

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    1.130
    Благодарности:
    633
    Адрес:
    КРЫМ Симф.р-н
    Именно так и хочу, даже ф16 в ребро заложить не проблема, чтоб несущую способность увеличить т. к. несущие стены 1го этажа не совпадают с опорной стеной цокольного, а на них ляжет деревянное перекрытие + утепление потолка и весь центр крыши.
    Вы привели оч интересный чертеж (Тип 2) об этом и думаю.
    Если не сложно уточните расстояние между балками или межосевое, заполнять планирую именно ППСом.
     
  8. Retteb
    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84

    Retteb

    Живу здесь

    Retteb

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.11
    Сообщения:
    144
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Москва
    Методичку посмотрите там все хорошо расписано, шаг балок рассчитан под блок ГБ 600мм. т. е. между ребрами 600мм. Армировать надо как многопролетную балку с верхней арматурой над центральной стеной. Сейчас кстати можно рассмотреть заполнение не ППС а ГБ, цена на ГБ упала до 4т за куб, а ППС где то 2.5т обойдется не большая разница. С ГБ проще чем с ППС, меньше шансов что сдвинется и опалубку можно только под ребро делать.
     

    Вложения:

  9. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Сосредоточенные нагрузки от несущих стен второго этажа не подпадают под действие методички Глеба Грина.
    В таком варианте необходим отдельный сбор нагрузок и индивидуальное проектирование перекрытия.
     
  10. bilrot
    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    bilrot

    Участник

    bilrot

    Участник

    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, сетку с соседними можно вязать проволокой или сваривать?
     
  11. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Не можно, а нужно
     
  12. bilrot
    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7

    bilrot

    Участник

    bilrot

    Участник

    Регистрация:
    04.01.20
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    7
    Спасибо! То есть вязать! Или сваривать?
     
  13. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    196

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Курск
    Вязать будет легче
     
  14. Sergeikursk
    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    196

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Sergeikursk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.10.13
    Сообщения:
    635
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Курск
    К тому же сварка ослабляет арматуру процентов на 20
     
  15. kolumb
    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960

    kolumb

    Живу здесь

    kolumb

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.09
    Сообщения:
    3.504
    Благодарности:
    960
    Адрес:
    Москва
    Вязать.