1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,80оценок: 15

ТТК Таймень 10д - 5

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Проверьте камеру дожига и то что выше, когда вычистите котел от очередной закладки, откройте верхнюю крышку теплообменника, а снизу над колосником посветите фонариком, может быть заметите что мешает прохождению на просвет...
     
  2. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    1.743

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Кировская обл.
    В автомате безусловно удобнее.
    А вот без автоматики Для сыпучих главное это организовать удобную загрузку. У меня сделаны два ведра из люминьки под размер загрузочного проема котла. по 35литров. Тело движений с загрузкой... Черпануть пару ведер и засыпать. С дровами телодвижений и времени надо чтуть больше) и чем тоньше полешки тем больше времени. По мне так сыпучими топить куда проще чем теми же дровами. Да и на опил затрат по сути не каких только время на затарить. Минус только время горения. Все ж оно меньше раза в два чем на дровах.
    Надо где т щепы раздобыть на попробовать.
     
  3. Андрей_ДВ
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Советская Гавань
    Привет. Обрезки на Фарте брал?)
     
  4. NiXXXoN
    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    34

    NiXXXoN

    Живу здесь

    NiXXXoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.10.12
    Сообщения:
    103
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Советская Гавань
    Привет! Земляк что-ли? :hello:
    Не, от стройки остались.
     
  5. Андрей_ДВ
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Советская Гавань
    Я щепой практически топлюсь. Когда к щепе подмешиваю маленькие обрезки. На ночь угля засыпаю.
     
  6. Андрей_ДВ
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Советская Гавань
    Получается да)
     
  7. Vovan-san
    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    1.743

    Vovan-san

    Живу здесь

    Vovan-san

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.09
    Сообщения:
    2.054
    Благодарности:
    1.743
    Адрес:
    Кировская обл.
    А в сравнении с опилом. На дольше хватает? Если пробавали то и другое
     
  8. Андрей_ДВ
    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Андрей_ДВ

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.15
    Сообщения:
    75
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Советская Гавань
    Опил как то не очень у меня пошел, вперемешку со щепой-отлично. Большое терраковское ведро горит от 1 часа до 2х,зависит от влажности.
     
  9. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    Почему я топлю в среднем положении рычага? Ответ такой, зола забивает щель подачи воздуха и котел уходит в тление с последующем зависанием топлива. У кого есть другое мнение? Пробовал топить при полностью открытом шибере дымогазов зазоливание подачи воздуха всё равно происходит только меньше, в процентном отношении сказать не могу, наблюдения проводить время не позволяло, да и вопрос так не стоял. Всем тепла и наступившим Новым годом!
    ЗЫ топлю брикетом, брикетом+ дрова.
     
    Последнее редактирование: 06.01.21
  10. qazxcvbnmlp
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    218

    qazxcvbnmlp

    Живу здесь

    qazxcvbnmlp

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    513
    Благодарности:
    218
    Да, именно так и топлю котёл - рычаг в среднем положении. Зависаний нет.
     
  11. mss71970
    Регистрация:
    04.09.17
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    mss71970

    Живу здесь

    mss71970

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.17
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    А как же встречное горение? Это же основная фишка котла. Вначале столько разговоров было про него и русскую печь, но практика поставила все на свои места. Чем теперь потенциальных покупателей заманивать?
     
  12. Stann
    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196

    Stann

    Живу здесь

    Stann

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.12
    Сообщения:
    21.544
    Благодарности:
    4.196
    А что с ним не так? Работает без никаких проблем.
     
  13. Alexmosh65
    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Alexmosh65

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.12
    Сообщения:
    611
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Котельнич
    Встречное горение это + получается как вторичный воздух! Ещё бы его с подогревом сделать! А про русскую печь, использую лист железа на колоснике, принцип подовой печи, подкладки под колосник не сталю. Вопросы задавайте, отвечу! :faq::victory::hello:
     
    Последнее редактирование: 06.01.21
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    На ходу ее можно почистить между закладками, не нарушая угольного слоя, нужна спец кочерга) (наверно будем комплектовать)
    Открывается заслонка полностью и снизу проводим кочергой освобождая щель от золы
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Денис, как то показывал на видео
     
Статус темы: