1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    И Так и не так. воду до 80 грС 134 ым газом нагреть можно, но при этом: 1. Вам нужен компрессор более высокой производительности (соответственно дороже) 2. Вам нужны теплообменники большего размера
    3. Большие сечения труб. При этом, если 60 грС, то СОР примерно одинаковый, У 22 газа большая температура нагнетания. Так что дело не в давлении.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ну я с точки зрения, что 134-й при 60С конденсации 15 атм., а 22-й 25 атм. Т. е. пластинчатый теплообменник на 134-м будет работать не в таком критическом состоянии (если теплообменник расчитан на 30 атм)
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Для теплообменника по барабану 15 атм или 30 атм. Они, как правило, спокойно держат 40 атм.
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Делайте на R600, там еще ниже давление :)]
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Лучше греть промежуточный бак. Кухню догревать проточным водонагревателем, ванную комнату, накопительный 80-100 литров. Особо интересен с двумя ТЭНами. По сути, сможет греть практически онлайн.
    Если уже предполагается большой расход, лучше сделать отдельный ТН.
     
  6. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    у меня бойлер косвенного нагрева 350 литров и нагревать нужно от 50 до 60..65С
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.058
    Благодарности:
    7.065
    Адрес:
    Таганрог
    Прям 60-65 будете на себя лить? Сваритесь же заживо :)]
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    45 градусов 6 дней в неделю, 60 градусов на ночь с субботы на воскресенье догреть ТЭН ом по ночному тарифу для смерти легионеллы.
    С моей точки зрения важнее не давление, а температура нагнетания-чем выше тем меньше ресурс компрессора, поэтому и газ надо выбирать соответствующий
     
  9. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    r290 - производительность упадет на 10-12%, зато сможет греть ГВС, масло минералка и ТРВ менять не надо. Но пропан горит и взрывается при утечке. До 60° имхо греть не надо - начинается накипеобразование. 45-50°С и раз в неделю 55 для обеззараживания.
     
  10. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    У меня в бойлере "техническая" вода, а нагреваемая вода проходит через теплообменник из нержавейки. Поэтому нужно иметь запас по температуре, чтобы после терморегулятора шло стабильно 45С.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24596326/
     
  11. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Ну и грейте воду напрямую электричеством. Ибо вашим изделием греть до такой температуры это. 1 низкий коп. 2 маленький ресурс до выхода из строя. В итоге будет одно разочарование :um:
     
  12. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    Даже двойки не будет?

    А поразвернутее можно информацию? Где слабое место? Компрессор? Из-за высокой температуры нагнетания?
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Сами и ответили на свой вопрос.
     
  14. tomato
    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346

    tomato

    Живу здесь

    tomato

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.10
    Сообщения:
    402
    Благодарности:
    346
    Адрес:
    Siberia
    Надо смотреть даташиты для конкретного компрессора, его Envelope. Может быть маленькая предельная степень сжатия. С залитым r290 вместо r22 температура конденсации, вероятно, может быть градусов на 5 выше предельной для r22. За пределами Envelope работоспособность не гарантируется. Вообще, эти Хайли слабенькие дешевые роторы, у меня THU40W отработал сезон и сдох от износа, масляные каналы забились металлической пылью. Возможно, из-за того, что работал при кипении -13°С при минимально допустимой по паспорту -10°С или по другой непонятной причине.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Роторники - это высокотемпературные компрессора, дельта по сжатию у них небольшая. Если используете высокотемпературные компрессора, то от горячей воды температурой больше 40 грС лучше отказаться вообще. Берегите компрессор.
     
Статус темы:
Закрыта.