1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте

    предложили за 3000р такой компрессор TOSHIBA PH290X2C-4FT1, говорят рабочий
    хочу попробовать сделать схему вода-вода, старт-стоп, из двух абиссинок
    температура воды в скважине +7 градусов, зеркало на 5-6 метрах, Иркутск
    скажите пойдет такой компрессор?

    Безымянный.JPG
    1.jpg
    3.jpg
     
    Последнее редактирование: 26.01.23
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В Иркутске +7? В Красноярске +5. Уверен, что правильно измерил?
    https://www.forumhouse.ru/posts/17718191/
     
  3. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    да, уверен, не первый год скважиной пользуемся, летом набираем бассейн, зимой емкость 800 литровую, да и просто в ведро, всегда температура +7 что зимой что летом, хотя летом даже вроде чуть повыше (но это не точно), но ниже +7 точно никогда не видел, замерял пирометром, зеркало летом измерял стоит на 5-6 метрах

    на расстоянии 300 метров есть река

    компрессор можно покупать?
     
  4. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Почем мне знать? 5 кВт тепла на 22 фреоне получите. Я вторую свою СО как раз на этих компрессорах собирал.
    Наигрался кожухотрубами и старт-стопами за гланды. Я бы на +7С не стал заморачиваться. +12+15С, можно заморочиться. +10 хотя бы.
     
  5. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    альтернатив я не вижу, либо сделать на +7 и иметь СОР хотя бы 2,5, либо греть электричеством напрямую и платить соответственно...
     
  6. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На переливе, мин собак всех съел. Кошек доедаю.
    КОПом 3 не закончится, уже поверь.
    Если есть условия под перелив, можно не вспоминать за газ, тем более в Иркутске.
    Так понимаю, майнинг не греет больше?

    В этом году, появилась схема Грошика.
    Это полностью залитый = эффективный испаритель, особенно подходящий именно под перелив.
    На сегодняшний день 4 из 8 штук запущены, работают как часы.

    Кожухотруб это возможность использования старт-стоп компрессора. На этом достоинства заканчиваются.
    Ваш компрессор работал на конденсатор = СО = медные трубки в стенах.
    Испаритель 30 метров 1/2 меди, обернутой медной жилой (остатки) 1.5-2.5мм2, внутрь 25 ПП трубы на 10 атмосфер. Можно использовать любой кожух, с внутренним диаметром 19-21мм.
    Испаритель будет жестко потеть.
    Кипение возможно и в легком минусе, на воде +7.
    +10с, кипеть будет +2+3С. Т. е. вне околонулевой зоны. На теплой воде, работать будет стабильней.
    У меня периодически замораживался.
    Короче, качать придется много, скважинный будет жрать как конь.
    Фильтровать всё также придется, иначе забьется выхлопная труба.
    У меня была мысль залить кожухотруб...но тогда придется ставить частотник уже на скважинный насос, иначе всё равно придется много качать для уверенного старта.
    Извиняюсь за голос, простыл жестко.
    https://disk.yandex.ru/i/yKhB8LRcJnW0dQ
     
  7. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    С кожухотрубом и конденсацией не выше +40 можно получить коп 3 на этом компрессоре. Главное что бы вода была близко и много. Ещё можно ДХ сделать, коп чуть выше будет
     
  8. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    У пирометра погрешность плюс минус лапоть, он еще небось китайский, да?
    Странно, что говорю такие банальности, но замерять нужно погружным датчиком. Еще лучше перед этим проверить его на стакане со льдом и талой водой.
    И не опустил и достал, а сначала прокачать, потом опустить и подержать какое-то время.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711, Иркутск южнее Красноярска. 6 градусов должно быть.
    В остальном - верно.
    Тарирую в воде со льдом, в бутылке, при этом бутылка в утеплителе.
    +-0.2К можно добиться.
    Причем китайские цифровые датчики, имеют примерно ту же погрешность.
     
  10. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    Спасибо за ответы, интересно почитать, отвечу как будет что сказать
    забрал сегодня компрессор, проверили, термоусадку с трубок срезали, включили, он затарахтел громко
    нагнетающий пальцем заткнули, тихонько так заработал, почти не слышно
    резиновые ножки у него классные он на них мягенько так стоит)
     
  11. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.650
    Благодарности:
    1.929

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.650
    Благодарности:
    1.929
    Адрес:
    Краснодарский край
    У меня похожий тихо работал при проверке без нагрузки, а в составе ТН тарахтит как трактор.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Очередная жертва халявы. Только медь путная в испаритель, бухта 4 рубля.
    2 бухты 8, полиэтилен, фитинги, вот и чирик нарисовался.
    Дальше такая арифметика:
    Дано: вода на входе +7С.
    Кипение легкий плюс
    Найти: сколько воды придется качать?
    Решение.
    1 Имеем эффективность кожухотруба 800вт на градус разницы температур при площади теплообменника 1м2
    2 Тепловая мощность 5 квт. Холодильная 4 квт.
    3 4000/800=5К, средний тепловой напор 5К.
    4 Не будем ворошить арифметику. 7С на входе, 4С на выходе...
    (7+4)/2=5.5С средняя температура теплоносителя.
    5.5-5=+0.5С получается температура кипения.
    5 7-4=3К снимаем. 4квт это 1.2 куба протока.
    Ответ: если хотим работать долго и счастливо, качать придется больше 1.2 куба воды в час.
    Справедливости ради, 2 бухты 1/2, это 1.2м2 площади. И при удачном раскладе, хватит среднего теплового напора 4.2К.
    Но чтобы утверждать, надо точно измерить температуру в конце февраля...

    Обычный поверхностный вихревой, уже не прокатит. Их ещё можно найти на 0.9-1.2 м2 и 180-250вт потребления.
    Т. е. придется ставить скважинный, с потреблением 300+ватт.

    Человек, как и все мы изначально, уверовал в магическую силу халявного компрессора...
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    Люди готовы платить за халяву любые деньги :aga:
    Сам такой.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.380
    Благодарности:
    3.728
    Адрес:
    Самара
    Это в принципе верно. А вот это
    вообще не верно, если качать не выше 3м. Я ставил насос вот такой https://aliexpress.ru/item/1005002487488388.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.13.a6534aa6jhDRwc&sku_id=12000020837469228 прямо в колодце, с выводом из него холодной воды в другой При потреблении из сети 45w прокачивает около 2 кубов.
     
  15. login_ya
    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27

    login_ya

    Живу здесь

    login_ya

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.17
    Сообщения:
    345
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Иркутск
    У меня поверхностный насос (от насосной станции) на 800 ватт качал 2,4 куба в час находясь сверху на земле у скважины, те он давал где то 40л в минуту (хотя на насосе написано 60л в минуту), замерял летом когда набирал бассейн, когда я его переставил в кессон на глубину 2,2 метра он стал давать 48л в минуту, это где то 2,8 куба в час, замерял когда набирал бак 800л это где то 16-17 минут

    если у насосов линейная зависимость подачи от мощности то 1,2 куба это насос 350-400 ватт

    и еще существует теория что если перекачиваемую трассу полностью заполнить и замкнуть на зеркало воды в сливной скважине то за счет уравновешивающих сил насос станет лерекачивать легче и больше а потребление упадет
     
Статус темы:
Закрыта.