1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    2.707

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    2.707
    Адрес:
    Великий Новгород
    мой вариант почитайте ТН грунт-вода на 4 кВт (своими руками) | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
     
  2. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    Какой КОП даст ТН если на входе в испаритель вода +6,8 со скважины, на выходе из испарителя +3 (кипим в легком минусе -2), а воду греем до +38 ... +42 ?

    какую трубку лучше взять на испаритель?
    три штуки по 15 метров 1/4 скрутить их и пустить внутри 25 пнд
    две штуки 3/8 скрутить и пустить внутри 25 пнд
    одну штуку 3/4 пустить внутри 25 пнд

    с точки зрения завихрения потока и лучшего теплообмена кажется, что, три 1/4 скрутить внутри 25 пнд оптимальный выбор?

    площадь теплообмена у всех вариантов одинаковая 0,9 кв м
     
    Последнее редактирование: 26.05.24
  3. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442
    Найдите тему Винтореза. Там есть практические выкладки по вашим вопросам
     
  4. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    ссылку можно? не нашел
    вопрос, обычно смотря видео по ТН на ютубе я вижу что дельта между кипением и сливаемой водой в скважину (на выходе испарителя) около 5 градусов, например кипим -2 вода на выходе +3, но сегодня наткнулся на видео где эта дельта 2 градуса! то есть, человек кипит 0 градусов и при этом сливаемая вода из испарителя +2 градуса! сам испаритель две трубки 3/8 внутри 32 пнд, компрессор 12ка. Почему так? переразмеренный испаритель для данной мощности компрессора? у него испаритель по площади получается 0.9 кв м а мощность компрессора 3,5 квт, а обычно считают 1 кв м на 5 квт
     
    Последнее редактирование: 29.05.24
  5. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.638
    Благодарности:
    1.918

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.638
    Благодарности:
    1.918
    Адрес:
    Краснодарский край
    @freddy5, Дельта это мощность поделить на расход, с учетом теплоемкости охлаждаемой воды 4200Дж\кг\С. Задачка по физике, школьный курс.
     
  6. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442
  7. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.234
    Благодарности:
    917
    Изучил, спасибо!
    А где продолжение Ваших изысканий? Вы же купили новые ПТО...
     
  8. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    2.707

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.784
    Благодарности:
    2.707
    Адрес:
    Великий Новгород
    пока не нашел времени. Может этим летом получится собрать два новых девайса и тогда выложу. Хочу еще тепловое поле расширить, но на все времени не хватает.
     
  9. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    А можно ли ТН греть воду в ТА?
    например запускается ТН и греет воду в ТА до 36, отключается, циркуль гоняет воду с ТА по батареям пока температура воды в ТА не упадет c 36 до 30-32, цикл повторяется

    как лучше греть воду в ТА? поместить змеевик конденсатора непосредственно в ТА ближе ко дну и вода за счет конвекции будет циркулировать и прогреваться, или лучше принудительно циркулировать воду из ТА через какой то теплообменник "фреон-вода"? ПТО или кожухотруб
     
  10. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442
    От
    Все эти вопросы уже обсуждались на этом форуме ни один раз. Открываете тему про бойлер ник "Добрыня" там есть ответы
     
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.007
    Благодарности:
    93.130

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.007
    Благодарности:
    93.130
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    ТН и радиаторы, в принципе, не очень совместимые вещи в плане эффективности. Самый лучший теплоаккумулятор, это стяжка теплого пола, сделанная из заводского бетона на гранитном заполнителе.
     
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.336
    Благодарности:
    3.318

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.336
    Благодарности:
    3.318
    Адрес:
    Новочеркасск
    Согласен, но и с радиаторами то же работает. У кума 18кВт ВТН с РО радики чугуний Х2 КОП 3.
     
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.007
    Благодарности:
    93.130

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.007
    Благодарности:
    93.130
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Можно и с радиаторами, я не против, но, эффективность будет ниже. Либо, радиаторами необходимо все стены опоясывать, выйдет дороже, чем теплый пол залить.
    Безусловно, когда есть готовый, деревянный дом, в котором физически невозможно залить стяжку теплого пола, там да, приходится ставить больше радиаторов и мириться с падением СОР. Но, если строится. новый дом, то есть смысл, на этапе проектирования, продумать отопление теплым полом. Ну и сделать его грамотно.
     
  14. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    180
    Благодарности:
    35
    А если радиаторами отапливаться от ТН то какая температура подачи должна быть?
    этот ник dobrinia? не нашел я темы про бойлер
     
  15. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    443
    Благодарности:
    442
    Да, ник этот. Название темы "
    Прямой подогрев ГВС с помощью ТН"
     
Статус темы:
Закрыта.