Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Греющий кабель греет трв, а не компрессор.
     
  2. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Все написанное мной применимо к ТРВ.
     
  3. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    У меня трв за три минуты не успевает выровнять давление, я решил проблему таким образом. И написал я про свой лайфхак для людей у которых есть похожая проблема.
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    У ротационных компрессоров очень мощный обратный клапан на нагнетание. И однофазный не запустится без выравнивания давлений.
    А ситуации могут быть разные, например у одного ТРВ перепускает, у другого перекрывает, так что спорить не о чем.
     
  5. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916
    вам такое не нужно, - нет обоснования...
    НЕ МОЖЕТ! .т.к. ТРВ закрыт... а отделитель остановит провавшийся жидкий фреон, т. к он работает как антиТРВ, - останавливатет поток и кипение повышая давление...

    ТРВ при простое закрыт, т. к давление в полостях одинаковое и пружина закрывает клапан... хотя может этот клапан не герметичен... Х. З.
    ТРВ начинает открываться при перегреве 3 градуса...
    БЕЗ ОПЫТА лучше не самоделить не капилярке...
     
    Последнее редактирование: 12.08.24
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Продолжаю сборку, по сантехнике закончил, последнее что нужно было сделать это гильзу под датчик температуры контроллера.
    Осталось распечатать рамку обрамление пульта и освежить внешний вид.
     

    Вложения:

    • IMG_20240812_225940576.jpg
    • IMG_20240812_214540924.jpg
    • IMG_20240812_140112134.jpg
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Гору осилит идущий. Личка Вам в помощь.
     
  8. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    я правильно понимаю? если мы ошиблись с длинной капиллярки, например рассчитывали на кипение +2, а кипим по факту -2, то добавлением фреона мы фактически увеличиваем количество фреона в конденсаторе и уменьшаем теплообменную поверхность в нем, это приводит к повышению давления в конденсаторе, и длинная капиллярка (если мы кипим ниже то значит сделали длиннее чем нужно правильно?) начинает под большим давлением в конденсаторе пропускать больше фреона в испаритель, следовательно низкое давление поднимается и мы кипим выше
     
  9. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    К чему эта копеечная экономия, использовать ППР в обвязке, с риском заузить проток? Что мешало медью обвязать? Не думаю, что это было бы критично дороже.
     
  10. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Можно много чего сделать. Дело не в разнице в цене, а в доступности материала и возможности корректировки. Сейчас то конечно когда понятен конечный вид, можно и из меди точнее из латуни пересобрать ибо в основном одни соединения используются.
     
    Последнее редактирование: 13.08.24
  11. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Медная труба, сантехническая, под пайку. Зачем латунь? Два резьбовый соединения должно быть, в месте подключения гидромодуля к системе отопления. 1 метр медной трубы, d22-26 и десяток уколков и фитингов, стоит не дороже ППР. А паяется обычной горелкой, на газовый баллончик. Это если высокотемпературной горелки нет. 17235410993524747289467670048700.jpg
     
  12. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Да уж. Вы посмотрите на фото обвязки теплообменника еще раз, ровно тоже самое будет из железа, разница лишь в том что вместо пайки ППР будут скруктки через нипеля или сгоны. Использовано 4 тройника и каждый функционально необходим с резьбовым соединением, так же используется 6 разборных соединений и остается лишь пару колен 32ых и по 20ой трубе там буквально 3 колена и 10 см трубы использовано. Медную трубу тупо негде применить, разве что бачек расширительный обвязать, хотя рациональнее использовать для этого кусок гибкой гофрированной нержавейки. А то что у вас на фото никакого отношения не имеет к реализации задачи по обвязке теплообменника оставаясь в заданных габаритных размерах.
     

    Вложения:

    • IMG_20240812_140112134.jpg
    • image (1).jpg
    Последнее редактирование: 13.08.24
  13. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    37.769
    Благодарности:
    92.805
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Я фото показал, просто чтобы пояснить, о чем я говорю. Посчитайте у себя количество паек, не важно, функциональные они или нет. Сам факт этой пайки. В любой из них, а то и в нескольких, при соединении, мог образоваться буртик, который заужает сечение трубы.
    С тепловым насосом, в. борьбе за СОР, важен каждый нюанс, и размер протока, имеет важное значение. Одной некачественной пайкой, можно d40 превратить в d32 и придется использовать более мощный циркуль. Дело конечно хозяйское, но, не люблю я ППР в ТН, не место ему там.
     
  14. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Не совсем. Пишите в личку.
     
  15. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Всякой трубе своё место. Для ППР (имеется ввиду армированная труба стеловолокном или алюминием) - холодная вода, горячая вода или низкотемпературное отопление, Для меди -обвязка высокотемпературной котельной, это газ. твёрдое топливо, уголь. Используем трубу ППР давно, несмотря на трудоёмкость работ с ней, используем часто. Правда труба ППР только армированная. "Буртик" никогда не образуется. Зря Вы так о ППР. К металлопластику отношение неоднозначное, жиденькая труба по механической прочности. Современные трубы из сшитого полиэтилена с натяжными фитингами - это перевод денег - сплошной Пиар, Ничем они не лучше ППР. А с ценами у Вас что-то не так, медь на порядок дороже ППР труб.