    В плане питания от солнечных батарей, денежный КОП поднимает например накопительная емкость = буфер. КОП ниже, но электричество бесплатное.
    Насосы циркуляционные есть на 24В, управляемые ШИМ или 0-5В, это способ снизить расходы на прокачку=накладные расходы.
    Ну и сам КОП на пониженной мощности, будет расти. Так как растут размеры всех 4 теплообменников: температура земли/рассол, рассол/фреон, фреон/рассол, рассол температура в доме.
    По градусу на каждом теплообменнике = почти единичка к КОП.
     
  2. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    Задача бесперебойности работы при отключении электричества.
    Так делал кто-то что-то подобное? Можете посоветовать компрессор?
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я запускал ради спортивного интереса, на лисапедном драйвере - полет нормальный.
    Только драйвер надо помощнее, побольше брать, чтобы не грелся. Или радиатор колхозить на маломощный привод.
    Питание от бп связи, их как грязи на авито. Важно только нужный взять, с регулировкой напряжения и тока заряда.
    Батарейка самое дорогое. б. у. сегодня смотрел, 48В 340А под 1000баксов выходит.
    Компрессоры можно найти, оказывается первые ДС мицы, нафиг никому не нужны и ценники в китае вполне съедобные. миц 220, 306 и даже 42 можно взять недорого.
    Другое дело, что обороты будут 18-25гц. Это до 30 очков давление, иначе свернуть в обратку может.
    В общем, если 2000 баксов есть, то без панелей можно уложится.
    16квт*ч батарейку, надолго хватит.
     
  4. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Подключил, отбортовал, а дальше завершение сборки подвисло на ожидание доставки греющего кабеля и термостата.
     

    Вложения:

    • IMG_20240818_135324973.jpg
    • IMG_20240818_135322538.jpg
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Одного не могу понять: почему в разделе геотермальных ТН?
    Воздушный тепловой насос, из кондиционера, делается очень просто, элементарной врезкой ПТО перед внутренним блоком. Единственно, сам ПТО следует разместить выше внутреннего блока. Тупой переразмерянный предконденсатор.
     
  6. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    Привет!
    посчитал тут

    две бухты по 15м (30м) 1/2 это 1,2 площадь испарителя
    три бухты по 15м 3/8 (45м) это 1,35 площадь испарителя

    по цене получается примерно одинаково
    но плюсов у 3/8 больше, считаем

    1) площадь испарителя у 3/8 больше
    2) длинна испарителя меньше - две нитки 3/8 скрученные в косу в общем кожухе длинной 22,5 метра, против 30 метров 1/2
    3) интенсификация теплообмена выше - трубки скручены в косу и вода бурлит при движении по кожухотрубу
    4) скорость газа немного ниже чем в 1/2 (в 1/2 мне посчитали 14 метров в секунду что многовато)

    я прав? может мне пересмотреть проект испарителя под 45м 3/8 против 30 метров 1/2?
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    Эта абревиатура мне не понятна...
    Нашел Боярд на 24В и R32 газе с СОР=3
    Запросил производителя возможность изготовить на 48В
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем? Обычные инверторные прекрасно будут работать, но на меньшей частоте.
    Тише будут, вот и всё.
    Из жестко путного, есть панасоники на 134 газ. Их делают для станционного оборудования связи. Там стандарт 48В.
    Миц 306, на 410 газу. Спокойно выдаст треть от номинальной мощности. 2.5-3квт получить можно.
    Цена в Китае 113 баксов. Они просто никуда уже не идут. Лежат мертвым грузом.
    306=30.6 кубических сантиметров за оборот. Это очень мощные компрессоры.
    Просто использовать их, придется на оборотах 18-25 с конденсацией 40-45С.
    Иначе по напряжению не влезем.
    Учитывая никакую мощность боярда, учитывая очень ограниченный диапазон для обычных инверторных компрессоров, нет смысла городить огород с инвертором. Проще поставить два ТН и получить 3 шага по мощности.
    Как бы совсем не собираюсь больше делать мощных ТН. Слишком тяжелые. Мелкого в одну харю вире/майне и делов. Не хватает - поставил 2. Вот один солнечный, второй на 220, всё равно в самый мороз солнышка не хватит. Учитывая третий чисто на ГВС, зимой совсем печально будет.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем? Вся прелесть труба в трубе, в единственной трубе. Заморозки не боится, балансировать по фреону и воде ничего не надо. Даже 15 метров дадут хороший результат, если их обмотать чем-нибудь для центровки внутри кожуха и хорошенько скрутить. Что поднимет турбулентность как воды, так и фреона внутри трубки. Просто скручивать уже центрованную трубу вместе с кожухом - тот ещё секс.
     
  10. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    ок, а чем в плане заморозки отличается одна труба в ПНД и две трубы сплетенных в косу в одной ПНД трубе? балансировать когда две трубы в одном ПНД - только по фреону, но я где то читал что когда испаритель затопленный - то есть когда фреон подается снизу а газ выходит сверху, то там внизу в жидкой фазе фреон сам равномерно разойдется по двум трубам - это ошибка?

    насчет 15 метров, у меня компрессор 5,1 по холоду при кипении +7 и 4 кВт примерно при кипении около нуля, считаете мне хватит одной бухты 15м 1/2 на испаритель при воде +7 и чтоб кипеть в плюсе?

    далее я Вас не совcем понял по этапам сборки кожухотруба, по шагам

    1) раскручиваю все 30 метров трубы в ровную линию на земле (кстати трубу нужно брать именно отожженую? обычная она ведь жесткая и её наверно фиг распрямишь без надломов?)
    2) навиваю сверху на трубу медную жилу для создания турбулентности и центровки внутри ПНД (прихватываю припоем)
    3) беру цельный 30 метровый отрезок ПНД и вставляю туда этот 30 метровый отрезок медной трубы
    4) делаю каркас из 4 штырей и укладываю кольцами в него эту ПНД трубу

    Вы говорите "скручивать уже центрованную трубу вместе с кожухом - тот ещё секс" - а какой есть еще вариант?

    а вообще честно говоря даже не знаю как орудовать с такими длинами труб по 30 метров, особенно сложным представляется процесс вставки медной трубы обвитой медной жилой внутрь 30 метрового отрезка ПНД, может есть какой то лайфхак упрощающий это дело?
     
    Последнее редактирование: 20.08.24
  11. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Просто делайте. Вместо медной проволоки и паять, можно и пластик какой-нибудь обкрутить. Только как крепить, неясно.
     
  12. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    @Gaunt, прав дорогу осилит идущий.
     
  13. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    В наше время заниматься Испарителем из ПНД трубы уже экономического смысла нет. Разве что интерес и неразмораживаемость, которую запросто решают Пара термостатов. Стоимость ПТО для Вашего ТН от 20 000 рублей. Не задумываясь берёте ПТО 528х115 и на 40 пластин это с запасом примерно в полтора раза.

    А интерес, это да, и мне интересно - пробуйте.
     
  14. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    насчет выгоды, ПТО Вы говорите от 20к, а кожухотруб 30м 1/2 10к
    да и еще, кожухотруб простит мне заморозку если что
    на конденсатор да - буду искать ПТО
     
  15. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Поиском не смог найти примеры реализации предконденсатора для нагрева ГВС.
    Может кто подсобит? Вот только про дроид не надо ссылки кидать.
    Интересуют реально рабочие примеры от нескольких лет эксплуатации и более по типу ППТО как во вложении.
     

    Вложения:

    • IMG_20240820_131431748.jpg