Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.369
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Каким образом защита по высокому давлению может предотвратить работу циркуляционного насоса на сухую и разморозку теплообменника?
     
  2. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.686
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Защита по высокому = защита компрессора и ПТО. ПТО чтобы порвать, такого не помню. Но вот компрессор отключить - помогает. Циркуль на сухую? Это нонсенс. Да и не проблема это ТН. Это проблема СО.
    Разморозить испаритель, можно. Но по опыту, достаточно следить за температурой входа фреона в испаритель, чтобы чудес не было. Задача прессостата не регулировка давления испарения, а тупое выключение при отсутствии фреона в системе. Может опосредовано - нижней границы работы компрессора.
     
  3. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    Привет!
    я думаю в моей схеме надо будет ставить ресивер FP-LR-1,0 на 1л перед испарителем
    потому что Gaunt писал
    "При старте, фреон осядет в отделителе жидкости роторного
    компрессора, Жестко переохладив баллон ТРВ. Затем фреон
    медленно будет подниматься из отделителя жидкости. Всё это
    время, голод в испарителе."

    если так подумать, весь фреон без ресивера у меня скопится в испарителе, при включении ТН начнется высокое кипение с минимальным перегревом, часть фреона осядет в ОЖ, на входе в ТРВ уже будет не достаточно фреона из того что часть его осела в ОЖ при старте?
    если включим в систему ресивер хотя бы на литр то в системе будет запас фреона как раз на случай старта когда часть фреона будет оседать в ОЖ?
     
  4. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916
    ваша схема попрежнему только у вас в голове...:(
    и че? в чем проблема?
     
  5. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Имеющий уши - да услышит:
    Если у Вас будут капилярки, то голода в испарителе не будет.
    Ресивер на высокой стороне в этом случае не нужен.

    Можно обойтись без капилярок: Установите вместо ТРВ Кран кондиционера (угловой) и окошко перед ним. Вы будете видеть в окошке жидкость перед краном. Кран предварительно открыть на два оборота. Отделитель жидкости будет играть роль ресивера на низкой стороне.

    При наличии ресивера на высокой стороне тоже всё работает, но увеличивается время реакции системы на изменение режима работы ТН. В этом случае возможен залив компрессора при пуске теплового насоса.

    Это опыт, не измышления...
     
    Последнее редактирование: 12.09.24 в 08:34
  6. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    Прочитал в книжке что слой накипи в 1мм ухудшает теплопередачу в конденсаторе в 2 раза...
    а никто не сталкивался на практике с деградацией мощности конденсатора со временем и отложения в нем накипи? или из за того что вода в конденсаторе как правило в замкнутом контуре "СО - ПТО" она не может давать постоянный прирост накипи? один раз разложились химические элементы в этой воде, какое то количество накипи выделилось и все

    ладно пока эти вопросы можно отложить (ТРВ или капиллярка), буду все делать по шагам
    сейчас мой следующий шаг после покупки компрессора это испаритель)
    и я так понимаю все сошлись на меди 1/2 30 метров внутри 25ПНД?
     
    Последнее редактирование: 13.09.24 в 03:32
  7. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.468
    Благодарности:
    1.187
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Про накипь: (у нас в воде большое содержание кальция) Накипь активно начинает оседать при температуре СО выше 55 гр. Если у Вас в СО 45 и ниже, то накипи немного. Откуда я это всё взял? Опять же из опыта эксплуатации. На веранде теплый пол лет восемь назад разморозил, нарушена герметичность одной ветки, приходится раз в месяц добавлять свежей воды. Проблем никаких, эффективность ТН не упала.
    Другое дело предконденсатор, там холодная вода должна проходить через систему водоочистки.
     
  8. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Не хочу вносить смуту, но сейчас пто на алике (такой как я покупал себе на тн) стоит 9300 рублей. К слову, я в прошлый год покупал их по 12500 рублей.
     
  9. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916
    а есть в продаже такие куски по 30 м?
    я встерчал 10х1 "на развес"...
     
  10. vponomarev1
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.638
    Благодарности:
    1.918

    vponomarev1

    懒得理你

    vponomarev1

    懒得理你

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.638
    Благодарности:
    1.918
    Адрес:
    Краснодарский край
    Сейчас КМК проще с озона заказать. На алике часто не приходит и деньги морозят до последнего срока.
     
  11. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    Вечер добрый.
    Подскажите пожалуйста: если после остановки компрессора давление выравнивается минут 30, то это перезаправка фреоном или что-то еще может быть?
     
  12. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    168

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    298
    Благодарности:
    168
    Нууу, это и перезаправка может быть, для уточнения соизвольте что за дроссель стоит у вас, ЭРВ? Чудес не бывает, высокая и низкая сторона отделена дросселируещим устройством (ЭРВ, ТРВ или капилляра), дроссель и является преградой для сообщения высокой и низкой стороны при выравнивания давления.
     
  13. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.775
    Благодарности:
    2.704
    Адрес:
    Великий Новгород
    ТРВ Данфос Т2, R22
    Только компрессор и ТРВ
     
  14. Aswwwsa
    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Aswwwsa

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.12
    Сообщения:
    1.222
    Благодарности:
    916
    Это потому, что компрессор имеет качественные клапана и ТРВ имеет качественные уплотняющие поверхности...
     
  15. ИванПахарь
    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12

    ИванПахарь

    Участник

    ИванПахарь

    Участник

    Регистрация:
    14.06.23
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    12
    По сути трв и эрв никогда не должны закрываться полностью. Если баллон и корпус трв имеют одинаковую температуру то трв прикрыт на максимум. Поэтому после выключения компрессора, давление нелинено и долго выравнивается. Возможно ваше трв по паспорту может работать до минусовых температур, значит оно максимально прикрыто. А в геотермальном насосе минус в испарителе не нужен, поэтому есть смысл запаять байпасную капилярку или в любом виде дроссельный кран, параллельно трв. С эрв намного проще, контроллер переходя в режим ожидания или выключения, выключает компресоор и выкручивает эрв. 30-60с и давление выровнялось