1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

  1. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    у Вас нет ни РТО ни докипателя и при этом перегрев в 2 градуса отлично работает? наверно не последнюю роль в этом играет отделитель жидкости установленный на компрессоре? значит ТРВ можно смело крутить понижая перегрев до 2 градусов? сколько у Вас по деньгам вышел ТРВ? и сколько он стоит сейчас не знаете?
     
  2. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Много экспериментировал с количеством фреона, то убавляя, то прибавляя. Крутил всяко ТРВ, но сейчас вроде и с воды снимаю 4,4 кВт и температура нагнетания нормальная и пульсации давления испарения нет, поэтому пока успокоился, так оставлю, погляжу. Почём покупал Трв не помню, это было в прошлом году. Название Трв Ридан ТЕ2, вроде как аналог данфоса, вставка номер толи вторая, то-ли третья.
     
  3. freddy5
    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30

    freddy5

    Живу здесь

    freddy5

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.24
    Сообщения:
    163
    Благодарности:
    30
    я боюсь ставить ПТО на испаритель, у Вас вода +8,5 и вы кипите +1 - 1,5, при моей воде +6,5 - 7 если не качать тоннами то кипение будет около нуля, боюсь разморозить ПТО
    напомните как у вас реализована защита от размораживания ПТО?
     
  4. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Стоит реле низкого давления и реле протока.
     
  5. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    436

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    764
    Благодарности:
    436
    Адрес:
    Курган
    ставьте промежуточный пто перед испарителем, дороже получается но надежней и компактней
     
  6. KoenigMan
    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923

    KoenigMan

    Живу здесь

    KoenigMan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.13
    Сообщения:
    3.370
    Благодарности:
    923
    Адрес:
    Калининград
    Можно по подробнее про реле протока?
     
  7. lehazhilin
    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22

    lehazhilin

    Участник

    lehazhilin

    Участник

    Регистрация:
    30.11.23
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    22
    Реле протока стоит на трубе со скважины, если насос не поднял воду или начал замерзать испаритель, то протока не будет и реле компрессора не сработает. Реле протока ДР-П-03-15.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.687
    Благодарности:
    10.081
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это не спасает от фреонового голода при старте. Только бОльший, чем необходимо проток, ещё позволит как-то работать.
    Для старт-стопа, лучше поставить промежуточный ПТО. Это дешевле, чем прокачивать лишнюю тонну воды.