1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    https://www.forumhouse.ru/threads/498068/
    Только этап "на коленке" пройден. Пока есть один свободный комплект контроллер+частотник. Примерно на 2.2квт от компрессора.
     
  2. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    То есть я как понимаю можно заказать такой контроллер, под конкретные условия, и всё будет работать? Нужно определиться с компрессором? И если на мой дом 90кв с радиаторным отоплением хватает 4-ёх киловат по электричеству, то есть почти 4-ёх киловат по теплу, то и компрессор по производительности с запасом нужен на вскидку киловат на 5 по холоду, так?
     
  3. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    На радиаторное отопление...
    температура какая нужна?
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    При хорошо утепленном доме, и переразмеренных радиаторах 42-45 минимум
     
  5. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    У меня элкотёл,и в зиму работают две двухкиловатные тены, но работают постоянно. температура примерно такая и есть 45-50
     
  6. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Но на будущее, смотрю на теплые полы
     
  7. rimer
    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525

    rimer

    Живу здесь

    rimer

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.09
    Сообщения:
    717
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Краснодар
    Если говорить про стоимость разных вариантов, тут еще бабка на двое сказала.
    Приложили бы свою концепцию со сметой, тогда можно было и бы сравнить.
     
  8. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это много. До 48С, ТН сможет дать.
    Мне интересно, как соединены радиаторы, интересно не только подача, но и обратка.
    По своему опыту могу сказать - абсолютно все, кто сидит на ТЭНах, ограничивают мощность.
    Допуская при этом, падение температуры в доме вплоть до 15-16С.
    После установки ТН, держат уже нормальные 22-26С в доме.
    Соответственно растут теплопотери и температура подачи.
    На пальцах, это выглядит так:
    В доме 17С, батареи 42С - средняя. Протока обычно нет, дельта по воде 6-10К.
    Возьмем 8К для ваших 4 квт. Средняя 42, подача получается 46С, обратка 38С.
    Итого, тепловой напор в СО = 42-17=25К. Т. е. средняя разница между температурой в доме и теплоносителем в СО = 25 градусов...на 4 квт мощности.

    Теперь догоняем температуру в доме до 23С.
    Чтобы сохранить тот же тепловой напор, а это 4 квт и 25К разницы...
    Получим среднюю температуру теплоносителя 23+25=48С.
    Мы подняли не только температуру в доме, но и увеличили разницу температур с улицей = увеличили теплопотери. Мудрить не будем, теперь нам нужно ещё поднять температуру подачи, чтобы увеличить тепловой напор в системе отопления. С 25К до 30К. условно с 4 квт до 5 квт.

    Итог, 23С+30К=53С. Это средняя температура теплоносителя.
    Если проток не меняется, то 4квт и 8 градусов разницы подача/обратка...при 5 квт дадут разницу 10 градусов. Соответственно, надо к средней температуре, прибавить ещё 5 градусов, чтобы получить температуру подачи.

    53+5=58С.

    Вот так, происходит в жизни. С 46С подача вырастает до 58С.
    И рождаются байки про КОП и обещания.
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Здесь смету нельзя. На две недели закроют.
    Мало того, что вся страна сидит...так меня сидящего, ещё раз помножут на бан - это уже карцер.
     
  10. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Ёпа мама не ужели всё так серьёзно?)
     
  11. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Я живу к примеру в Омске, наблюдаю за падением цен из-за карантина на Авито, за месяц к примеру сплит Балу с 22-ух руб. подешевел на 2 руб, но и объявления пропадают.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Личка для этого есть.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Беда в том, что от Сплита, останется лишь один б. у. компрессор. Поэтому смысла в них нет.
    Если вы в Омске, вода из скважины точно не 8 градусов.
    Ниже 6, смысл затевать перелив...разве только на самоизливе.
    Воды придется качать много, и насос сожрёт весь приход.
    Гликоль будет интересней.
    Особенно, если умещается в горизонт - многоэтажку.

    Ошибка с замером температуры, может вылезти из-за чрезмерно мощного насоса. Он потребляет и все потребление идёт на нагрев воды.
    Просто взять, и измерить воду из водопровода - точно ошибёшься.
    Расход маленький, насосу приходится создавать давление. Легко набежит плюсом несколько градусов.
     
  14. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    Я вот хотел спросить у вас про трв, есть простые модели, а есть с внешним выравниванием. Чем они лучше, и лучше ли, может они для определённых мощностей или хладагентов, видов конечно их очень много и цены разные?
     
  15. Sewec
    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1

    Sewec

    Участник

    Sewec

    Участник

    Регистрация:
    12.11.19
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    1
    То есть, если у нас не высокая температура в грунте, то кипеть придётся в минусах? Есть ли смысл?
     
Статус темы:
Закрыта.