1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подсказки для самостоятельного изготовления теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 06.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    Если речь идёт про контейнеры идещие морским путем, то это ещё далеко не факт что летом. Контейнеры предназначенные для РФ перевозчики просто не берут, по тому что, этот груз им просто не страхуют. Теперь нам нужно создавать и свой флот и свои страховые компании.
    Железка сейчас работает и вроде как трансиб расширяют. Но это все не быстро. Где то даже попадались объявления о покупке пустых фреоновых баллонов в любых кол-вах. Могу предположить что газ возять в цисцернах.
     
  2. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Это прогнозы. В контейнере дешевле.
     
  3. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Документы не все готовы, какие-то на согласовании у нас в РФ.
     
  4. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Кто Вам сказал, что из пластика фреон утекает - тот кто применяет пластик в ДХ в течении 4-х лет или теоретик на диване? Мы используем недорогую трубу ПНД 20 мм (газовую). Можно и 16 мм, но там потери больше. Забудьте про диффузионный слой навсегда - это такой же развод, как монреальский протокол. То, чего померить нельзя, не достойно нашего внимания, а методики измерения я нигде не нашел. Практика - наше все.
     
  5. Vrvkrd
    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Vrvkrd

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.19
    Сообщения:
    463
    Благодарности:
    472
    Вроде как Алексей приводил табличку про потери газа через стенку пластиковой трубы из разных материалов. И вроде как выяснили что потери все же есть и их необходимо ежегодно компенсировать либо изначально переразмеривать заправку и все равно с последующей компенсацией.
     
  6. andre-evich
    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    andre-evich

    Участник

    andre-evich

    Участник

    Регистрация:
    24.01.19
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Не нашёл темы по использованию ПНД как фреоновой магистрали. Если проблемы утечки фреона на практике нет то это отлично и кардинально решает вопрос стоимости. Подскажите, как решается надёжность и герметичность соединения пластиковых труб с металическими?
     
  7. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    Ставьте гофрированную нержавейку в полиэтиленовой оболочке и тема будет навеки закрыта :victory:
    И теплосъем от нее больше, и воздух не пропускает, и монтируется легче.
     
  8. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    1. В гофре нержавейке большие гидравлические потери и
    2. Требует большего количества фреона (в 8 раз больше по сравнению с пластиком) Медь также требует много фреона. (в 4 раза больше по сравнению с пластиком).
    3. Сегодня это очень большие затраты.
     
  9. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Ключевое слово "Вроде". В течении 4-х лет ни обной дозаправки.
     
  10. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Смотрите тему "DX контур - часть 2"
     
  11. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Объём ресивера не подскажите? Может он служит "автоматической дозаправкой".
     
  12. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    Ресивер - докипатель на входе в компрессор.
     
  13. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.744
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    В моем ТН, максимальная заправка 1кг фреона.
    Против 30-40кг для залитого ДХ на те же 12-18квт.
    Если принять во внимание, сегодняшний ценник фреона, то его надо сравнивать с ТН.
    Примерно половина стоимости ТН выходит.
    А ну, перезаправить придется?

    Реально надо смотреть на вещи.
    Кулькулятор в руки, и алга.
    В ДХ геоконтуре из 20 трубы, одна прелесть - с тем же успехом, можно залить гликоль.
    Собственно, термосифон был переделан на гликоль с РТО, и потери составили едва градус от возможных.
    Фреон стоил два года назад 4 тыр ведро, год назад 10, сейчас не знаю - за 20 будет удачей.
    Что будет через 5 лет, представить себе не могу.
    Хоть я и сам сторонник ДХ, но видимо, теперь только на пропане.
     
  14. gora121
    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274

    gora121

    Живу здесь

    gora121

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.14
    Сообщения:
    1.518
    Благодарности:
    1.274
    Адрес:
    г Екатеринбург
    На 12 кВт тепловой насос пластиковая труба 16 мм - фреона 8 кг. пластиковая труба 20 мм - фреона 12 кг, причем мало зависит от типа фреона. На ДХ меди (диаметр 1/2") фреона уходит 32 кг. Нержавейка гофра 64 кг.
    Вывод: Платик рулит.

    Делать надо качественно, тогда не надо будет перезаправлять, но бывает всё...
     
  15. id394442633
    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741

    id394442633

    Lisichkin73

    id394442633

    Lisichkin73

    Регистрация:
    24.11.16
    Сообщения:
    3.843
    Благодарности:
    2.741
    Адрес:
    Великий Новгород
    инета начитались? :aga:
     
Статус темы:
Закрыта.