1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,86оценок: 7

Газовые котлы "Navien"- 12

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 16.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    @al_com,
    12. Погасание пламени вовремя работы котла


    Ошибка, практически дублирующая ошибки 03 и 10.

    Мне тоже, но ещё больше тут.

     
    Последнее редактирование: 08.02.20
  2. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    @al_com,
    И тут нравится. Смотри с 15 минуты 20 секунды.

     
  3. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Похоже "дело было не в бабине..."
    В общем ночь с четверга на пятницу веселая- котел останавливается, дома становится прохладно, я просыпаюсь, перезапускаю котел. В какой- то из перезапусков решил переключить мощность- включил на 16 и лег спать и отключений больше небыло.
    В пятницу договорился с братом, что бы он приехал настраивать давление газа (у него есть манометр, по работе нужен)
    До вечера котел работал без ошибок.
    Вечером проверяем давление на всех режимах и мощностях давление идеальное с заводскими настройками.
    Пробую режим 13квт- горит нормально, стабильно.
    Решил так и оставить (на улице +1) закрываем панель... И котел начинает себя странно вести- быстро набирается температура уставки, котел тухнет, температура быстро опускается и котел включается... И так в цикле... Снимаем панель- работает стабильно. Обратили внимание на звук, когда закрываем панель- турбинка начинает громче реветь.
    И тут меня осеняет- все время до появления ошибки котел работал без панели (я же эксперементировал) я когда я включил на 13квт (после которого появились ошибки) я одел панель и больше не снимал.
    В итоге вчера уже поздно было смотреть дымоход, пожарили шашлычка и по домам.
    Сегодня добрался до дымохода и обнаружил, что внутренняя труба прямого участка не была вставлена во внуренню трубу колена. Собрал трубы как положено, котел работает. Посмотрю- по наблюдаю дальше.
    Но, мне кажется, все будет хорошо.

    П. с.: кстати, когда я ночью переключил на 16квт, панель не стал одевать, так и работал до приездв брата со снятой панелью и ошибок небыло
     
  4. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы и нашли причину...
     
  5. rom1199
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    rom1199

    Участник

    rom1199

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте всем,

    имею NAVIEN NCN 40K. Пару раз выскакивала E10, после перезапуска котел работал.
    Обратил внимание - котел при работе БУЛЬКАЕТ (точно так же булькает кальян). Булькать начитает сразу как включается вентилятор (т.е. горелка/теплообменник не причем).
    Позже котел отказался включаться совсем. Все та же E10.
    Вопрос – это может быть связано с закупоркой слива конденсата? Или нет?
    Если да – может ли человек с отверткой «прочистить»? :)
    Или звонить спецам?
     
  6. Sakov01
    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    264

    Sakov01

    Живу здесь

    Sakov01

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.12
    Сообщения:
    722
    Благодарности:
    264
    Адрес:
    Белебей
  7. rom1199
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    rom1199

    Участник

    rom1199

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо. Как проверить подскажете?
     
  8. rom1199
    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2

    rom1199

    Участник

    rom1199

    Участник

    Регистрация:
    08.10.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Недобулькался - все советы пальцем в ... небо.
    Снял вентилятор (может и не нужно снимать было, но патрубок сброса конденсата за ним), снял патрубок сброса конденсатора, потыкал отверткой в отверстие картера теплообменника - полилась жижа. Пыль, так сказать, веков, смешанная с конденсатом :). Насосал за 4 года, у меня в топочной бывало пыльно...
    Как я и предполагал - забился "картер" сбора конденсата теплообменника.
    Во как бывает...
     
  9. An12vta
    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    374

    An12vta

    Живу здесь

    An12vta

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.12
    Сообщения:
    673
    Благодарности:
    374
    Адрес:
    Талдыкорган
    "Кто просит, получит; кто ищет, всегда найдёт; и откроется дверь перед тем, кто стучится."
    Евангелие от Матфея 7:8 – Мф 7:8
     
  10. Евгений Вальчук
    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Евгений Вальчук

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.14
    Сообщения:
    2.907
    Благодарности:
    564
    Адрес:
    Черкесск
    "Не богам же, в самом деле, горшки обжигать!.."
    Отцы и дети. Глава XIX. И. В. Тургенев.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Ну что сказать. Молодец.
    Вам и написали.
    10 Сбой в работе системы дымоудаления
    Но вы решили идти своим путём.
    Проверить конечно не помешает.
    То есть информация к размышлению на хрен не нужна была.
    Мы сами с усами и ждём озарения. Ну-ну.
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    А при чём тут ссылка на напольник, если у него
    Естественно, если ссылка на напольник, а у вас конденсационник настенный.

    Да какая разница. :)]
     
  13. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Ого, сколько негатива!
    Ну извините, что я тут потревожил форумчан и попросил помощи!
    Только, если бы вы обратили внимание, что в моем повествовании указаны даты (дни недели) когда я все это сделал и сопоставили с датой когда вы дали подсказку, действительно дельную подсказку, может бы вы не так бурно отреагировали?
    Если лень перечитывать- расскажу.
    Выяснил где собака зарыта я в пятницу, вы написали сообщение в субботу, но когда я прочитал ваше сообщение, я уже выправил трубу. Ну и получилось, что я описание своих мытарств написал после вашего сообщения с подсказкой. Т. е. тут не игнор ваших советов и подсказок, а стечение обстоятельств, когда дельный совет пришел одновременно с решением проблемы.
    Вам, кстати, отдельное СПАСИБО за совет и желание помочь.
     
  14. al_com
    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167

    al_com

    Живу здесь

    al_com

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Новосибирская область(НСО) Бердск
    Кстати, что у вас за инструкция с таким описанием ошибок? У меня в инструкции с котлом ошибка 12- отрыв пламени. Завтра уточню еще раз посмотрю, но, вроде именно так.
     
  15. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.855
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Это негатив?
    Я реально считаю, что вы молодец.
    А ворчал так, по стариковски.

    Мои. Сам писал.
     
Статус темы:
Закрыта.