    Судя по фото, используют фанеру там, где не хватает прочности фасадного гипса. Видимо по расчету там фанера.
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да это прописано в метдичках к ЕС5
     
  3. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    У нас нет методичек:(Видел финскую, все просто и доступно в одном месте, даже язык не особо нужно знать.
     
  4. barbar1
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.056
    Благодарности:
    18.849

    barbar1

    юнга на корвете

    barbar1

    юнга на корвете

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.056
    Благодарности:
    18.849
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не дОлжно ОСП быть на шурупах. И даже на саморезах.
    Потребны машинные гвозди 2,8*65 (70) с кольцевой накаткой.
    Пыс. И ещё стэйплы, емнип, допускаются 15Ga,аналогичной длины.
     
  5. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Timda, если бы вы были немного в теме, то знали бы, что ОСП определенной толщины крепятся гвоздями и определенным шагом. Либо скобо 40-50 мм. А помимо прочности есть еще параметр жесткости стены Укосины же допускают сдвиг стен за счет деформации гвоздей.
     
  6. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Ногинск
    Можно ссылку на документ?
     
  7. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Свердловская область
    Да хоть наш сп, тут в нормативке валяется.
     
  8. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В метод указаниях к ЕС5 найду -пришлю
     
  9. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Ногинск
    Буду признателен.

    В нашем СП есть пункт 7.3.5.2 который позволяет крепить обшивку как гвоздями, так и саморезами. Поэтому я хоте бы уточить этот вопрос.
     
  10. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Свердловская область
    Гвоздями быстрее в три раза и дешевле в четыре, саморезами пожалуйста, но конструкционными, а не калеными черными для гкл.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А скобами с шагомо 50 мм воще красота получается. в 3 раза быстрее в 6 дешевле в 20 крепче :)]
     
  12. Sturgeon
    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786

    Sturgeon

    Живу здесь

    Sturgeon

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.12
    Сообщения:
    3.299
    Благодарности:
    1.786
    Адрес:
    Ногинск
    Не, ребят, вопрос принципиальный. Можно или нет.

    Естественно речь идет об оцинкованных саморезах. Черные я вообще не знаю для чего в магазинах лежат.
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для гкл внетутри.
     
  14. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Можно:)Не вижу противопоказаний. 100% можно. Саморезом даже немножко крепче получится.
     