    Доброго времени.
    Пожалуйста подскажите можно ли на холодной мансарде сделать так:
    паропраниц. ветрозащита-доска25-мин.вата150-доска25-изоляция-профиль и ГВЛ ?
    Суть вопроса можно ли доску во внутрь пирога (под пленками)
     
  2. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мансарда холодной не бывает, бывает холодный чердак. Доску главное не запирать между двумя слоями пароизоляции. Пароизоляция со стороны отапливаемого помещения
     
  3. Ssega74
    Регистрация:
    24.05.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ssega74

    Участник

    Ssega74

    Участник

    Регистрация:
    24.05.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    А если на внешней стороне мембрана паропроницаемая, то можно?
     
  4. Ssega74
    Регистрация:
    24.05.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0

    Ssega74

    Участник

    Ssega74

    Участник

    Регистрация:
    24.05.20
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    0
    Дело в том, что конструкция из доски уже есть. Как действовать дальше? Утеплитель к доске, а мембрану с внешней стороны или контр-рейка (вентзазор)-мембрана-вата-изоляция-вентзазор (рейка)-25доска-отделка?
    Посоветуйте.
     
  5. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Если тут уж отвечать, то лучше на заданные вопросы, а с голосами в своей голове можно тихонько дома побеседовать...
     
  6. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    С вашими теоретическими изысканиями о паропроницаемости сайдинга ознакомился.
    Подход серьезный.
    Что-то с тех пор изменилось, добавилось?
     
  7. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Можно.
    Стойки деревянные можно и доску можно.
     
  8. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    На холодном чердаке, вату обычно вообще ни чем не накрывают
     
  9. wer_fdbr
    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999

    wer_fdbr

    Живу здесь

    wer_fdbr

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.15
    Сообщения:
    1.422
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Челябинск
    Про вентфасады.
    Пытаюсь углубить познания, зашел со стороны пожарных ..
    Жуткие истории как горят НВФ.

    "...Источником воспламенения фасада в подавляющем большинстве случаев является гидроветрозащитная мембрана (Tyvek и аналоги). Она представляет собой полимерную пленку с группой горючести Г2-Г3 (умеренногорючий - нормальногорючий материал). При возгорании строительная мембрана способствует распространению огня на всю конструкцию фасада и воспламенению АКП. Практика показывает, что возгорание мембраны может происходить как при пожаре внутри помещений здания, так и при ремонтных работах, например, когда горящая капля битума или искра сварочного аппарата попадает во внутренний объем системы НВФ, а также при замыканиях электропроводки. Нередки случаи воспламенения и выгорания мембраны на значительных площадях при производстве работ на строительной площадке..."

    Отличное современное решение, производители в шоколаде.
    Если че клиент сам дурак.
    Укрепляюсь во мнении обойтись без него.
    Как, еще не придумал.
    Но придумаю обязательно.
     
  10. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как вариант легкого придумывания, не горючая мембрана из стекловолокна.
     
  11. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я че то не помню таких
     
  12. barbar1
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.056
    Благодарности:
    18.849

    barbar1

    юнга на корвете

    barbar1

    юнга на корвете

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.056
    Благодарности:
    18.849
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В многоэтажном строительстве используется, вроде даже отечественная.
    Пыс. Миня терзають смутные сомненья-где на стройке каркасника из досок найти применение горящему битуму и сварочным искрам?
     
  13. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.081
    Благодарности:
    10.766
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну архаичная ГИ плоской кровли.
     
  14. Pumala
    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004

    Pumala

    Светлая память

    Pumala

    Светлая память

    Регистрация:
    27.08.14
    Сообщения:
    13.600
    Благодарности:
    20.004
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так оно все больше либо мембрана, либо самоклеящаяся
     
  15. Ifind
    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119

    Ifind

    Живу здесь

    Ifind

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.15
    Сообщения:
    3.933
    Благодарности:
    6.119
    Адрес:
    Свердловская область
    Мне интересно - сколько этажей у боящегося пожара?
     
Статус темы: