1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Мособлгаз предлагает автономное газоснабжение физлицам

Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Упырь Лихой, 18.11.19.

  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    -это нормы проектирования у нас 99% наружка в городе и в области.
    - а там размерность в метрах ? А если почитать СП для особых условий прокладки ?
     
  2. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Никогда на такое не соглашусь. Это не канализационная труба. Имеем дело с веществом, что горит 2-3 тыс градусов и скорость распространения пламени - сотни метров в секунду.
     
  3. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    А нужно метры, чтобы разгерметировался сварной шов?
    И зачем что-то читать, если можно пластиковой трубой (копейки) и сертифицироыванный заводской цокольный ввод (подъёмно)?
     
  4. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - промасленный пеньковый трос :)] Вы с динамитом не попутали ?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - а сколько нужно ?
    -укладка ПЭ трубы в пучинистых грунтах так проста, особенно с выходом на переход ПЭ- сталь и стальной газопровод наружный ?
     
  6. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Москва
    @Упырь Лихой, Вы меня простите, но я потратил несколько месяцев на изучение типовых схем от разных проектных контор для газоснабжения и есть всякое в них. Так вот некоторые ваши высказывания противоречат некоторым из типовых решений. Может по меньше категоричности и побольше ссылок на обязательные нормы?
     
  7. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Ваше пожелание слишком широкое, поэтому выполнить его нельзя. Если есть вопросы по конкретным моментам, то задавайте.
     
  8. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    1 - мне надо прикинуть
    2 - грунт пучится в зоне промерзания. Трубопровод прокладывается ниже и засыпается песком. Прокладывать его ниже зоны промерзания стоит особенно потому, что тут мы обуждаем СУГ. Принимая во внимание, что полиэтилен представляет собой монолитное тело и способен растягиваться больше чем сталь, не корродирует, стоит копейки, то это делает его намного более предпочтительнее для газопровода низкого давления, чем подземный сварной стальной трубопровод, который:
    - должен быть в надёжной изоляции, а сделать её в условиях стройплощадки - это целая ответственная работа.
    - нельзя сделать из одного куска, а значит, появляются сварные швы и проблемы их качества.
    Цокольный ввод заводского изготовления с сильфоном существенно более надёжен, чем то, что сделают люди неизвестной квалификации в условиях стройплощдки.
     
  9. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Москва
    @Упырь Лихой, Проектирование и строительство сетей газопотребления для газоснабжение магистральным природным газом и сжиженным углеводородным газом регулируется одними и теми же сводами правил.
    Глубина заложения для подземного газопровода определена без различия на метан или же на паровую фракцию СУГ. Но условия различаются от грунтов.
    Выход цокольного ввода с соблюдением нормативов вряд ли удастся занизить для размещения перехода с пнд на сталь ниже глубины промерзания. А вот принять предусмотренные в СП меры по предотвращения пучения - возможно.
    Вы упомянули про сильфонный компенсатор в составе готового цокольного ввода - не разу не встречал когда искал себе, просветите что это?
     
  10. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Свод правил тот же, но доля газопроводов суг есть свои пункты:
    8.1.9 [...] Прокладку подземных газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок осуществляют на такой глубине, где минимальная температура грунта выше температуры конденсации паровой фазы СУГ. [Понятно, что не нужно для метана] При прокладке газопроводов выше глубины промерзания грунта следует предусматривать конденсатосборники, расположенные ниже глубины промерзания грунта. [это дороже]
    8.1.10 Уклон газопроводов должен быть не менее 5 % в сторону конденсатосборников. Вместимость конденсатосборников должен быть по расчету в зависимости от состава СУГ. [Понятно, что не нужно для метана]
    Этого не нужно.
    Металлическая гармошка, которая играет для компенсирования подвижек грунта. Распространённая вещь на автономном газоснабжении. Примерно такая: kompensator_silfonyy_osevoy_pod_privarky_Armfleks[2].jpg У Вас газгольдер или магистральный газ?
     
    Последнее редактирование: 20.11.19
  11. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Москва
    У меня магистральный, но строил газопровод и все остальное я сам, своими руками (за исключением сварки). Проект у меня есть от МОГа, но я его изменял под себя, т. к. рисуют их на потоке не вдаваясь в нюансы.
    Я для исключения подвижек при пучении весь цокольный ввод засыпал песком с послойной трамбовкой. Компенсатором у меня служит Г-образная часть газопровода. IMG_20190512_194224.jpg
     
  12. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Каменный дом - это хорошо, не будет движений от разбухания/ссушения. И песок - тоже хорошо. Самое главное, чтобы фундамент был хорош и конструкция не оседала.
    То есть эта горизонтальная труба сработает на отлом?
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.343
    - просто нереально в данном случае, а если оторвет, то дом с такими подвижками на свалку .
     
  14. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    1.155
    Адрес:
    Москва
    Какие нафиг подвижки с утепленным фундаментом и отмосткой.
    А вот вы зря сомневаетесь в том что труба в этой конфигурации служит
    компенсатором. Во-первых, это из типовых схем решение, во-вторых, можно было это оценить рукой, как она двигается.
     
  15. Упырь Лихой
    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Упырь Лихой

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.11
    Сообщения:
    805
    Благодарности:
    246
    Адрес:
    Москва
    Вы или сосед построит рядом большой дом или бассейн с 25 (50) метровой дорожкой. Нагрузка на грунты перераспределится. Может быть, перераспределится грунтовая вода.
    Возможно, что зря сомневаюсь.
    Впрочем, эта тема уже далеко уехала от темы ветки.