Фаза на нуле и заземлении от электросетей. Почти пожар. Как защищаться?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем basilio123, 18.11.19.

  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Проблема в том, что реле напряжения ("вольтметры"), как правило, имеют гальваническую связь между измеряемой цепью и питанием самого устройства.
    Нужна штуковина, которая сама питается от L/N, а входная цепь, скажем, имеет трансформатор.
    Если кто-то подскажет готовое решение, золотой заземлитель у нас в руках.
     
  2. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    То есть, при измерении вольтметром напряжения из питающей вольтметр цепи L/N утекает в измеряемую цепь ток?
     
  3. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Если взять условную УЗМку (или РН), то у них вход/выход питания и вход/выход измеряемой цепи физически одно и то же.
    Ко всему прочему, если мы хотим измерить потенциал именно между двумя разными заземлениями, то даже "энергонезависимый" вольтметр их между собой соединит. Чего мы как раз делать не можем.
    Так что тут не так уж просто сделать корректно. Чисто ради индикации, прикрыв глаза, подключить очень мало потребляющую красную лампочку (неонку) между N и PE, а зеленую - между фазой и PE. Это вроде без грубиянства.
     
  4. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Уже посмотрел схему устройства вольтметра. К сожалению, соединяется в цепь. Хотелось бы всёж защиту, а не индикацию.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Как выше написал Дмитрий, формально защиту обеспечивает дифзащита (каламбур), ну и 2П автоматы тоже. Кроме, разве что, цепей с выключателями, которые в фазу включены. Но на замену лампочки даже фаза в патроне не особо влияет.

    Но надо еще поморщить мозги, посмотреть в сторону неочевидных устройств (может, из промавтоматики датчики какие-то подходящие...).
     
  6. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Появилась ещё одна мысль. Мерять силу тока, текущего от точки совмещения их нуля с проводом заземлителя ЩУ и самим заземлителем. По превышении дельты - рубить вводной контактор.
    Соображение такое, что в норме там должны быть если только микротоки. И если там что-то существенное, то это точно аварийная ситуация.

    Из минусов - при пропадании контакта с заземлителем по какой-то причине - перестанет работать.
    При разряде УЗИПа (от удара молнии или ещё чего) на этот заземлитель - система либо сгорит вообще, либо отрубит вводной контактор. Что не хотелось бы в такой ситуации. Кстати и контакт пропасть от удара молнии тоже может, наверное.

    Но может как-то модифицировать идею с целью избежать минусов как-то получится?
     
  7. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    В принципе, идея рабочая. Хватит любого реле тока с трансформатором, провод PE просто проходит через этот трансформатор. Гальванической связи нет.

    Вижу пару небольших вопросов:
    - чтобы не делать PE зигзагами по ЩУ (для УЗИПа это нехорошо), надо бы реле тока с внешним трансформатором. Из тех, что ставил, были только ОМ-310, но он тут сам по себе нафиг не упал;
    - не помню, что у нас с местом в ЩУ. Тогда темно было, я его не сфотографировал. Тут можно, в крайнем случае, воткнуть реле вместо ОМ-110, а контактор - вероятно - использовать тот. Единственно, опять же, не помню, там контактор НЗ или НО.

    Если есть фото внутренностей ЩУ, где можно разглядеть, что у нас за контактор, вывесите, плиз.

    Коллеги, кто-нибудь может сходу подсказать РТ с внешним ТТ?
     
  8. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    https://photos.app.goo.gl/nvYW6gdWYCg7zpaT6

    Контактор нужен на 63 ампера. Там у нас точно меньше 40а. Что будет с реле тока при разряде УЗИПом молнии в заземлитель? Мы меряем прибором, расчитаным на долговременный небольшой ток, проводник по которому возможен хотя и короткий, но импульс очень большого тока.
     
  9. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Для этого есть двухполюсники.
    Ну а если всё же ТТ будем делать - то на все группы диффзащиты, а это полюбому двухполюсники...
     
  10. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Точно, контактор не на 63А, мы же только бытовку им отключаем.
    В принципе, реле и еще один контактор как-то можно впихнуть. Может быть, ОМ-110 исключить (не очень хотелось бы ставить что-то рядом с PE проводом от УЗИПа).
    Насчет вероятности выхода из строя реле при разряде: думаю, что импульс на выходе ТТ будет мощным. Индуктивность ТТ, конечно, здесь на пользу - разряд короткий - но реле может хватить.
    В этом смысле радует то, что пока ни у кого (из моих заказчиков) УЗИПы не срабатывали.
     
  11. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    У меня дифзащита на всех линиях стоит (кроме редких исключений, когда охрана настаивает). Автоматы тоже, преимущественно, двухполюсные. 1П только при дефиците места в щите. Или редкий случай сборки какого-нибудь чужого проекта.
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    @loa, ну так и я о том же. Будут везде двухполюсники - будет пофигу LN или NL.

    До кучи, ЗУ щита учёта соединить с ЗУ опоры ВЛ, и в случае перепутывания проводов недоэлектриками, они получат КЗ на данном фидере со сработкой защиты на ТП. Но, при условии наличия повторного заземления нуля на нашей опоре (определить визуально).

    И не нужно никакую автоматику городить - чем сложнее устройство, тем выше вероятность отказа.
     
  13. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Повторка-то наверняка есть, только, конечно, не помню, там к "рогам" присоединен ноль или идет проволока по столбу.
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Проволоки там не будет.
    Обычно нуль присоединяют к арматурному выпуску сверху опоры.
    Вот только делают это не на каждой опоре...
     
  15. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Там проволока какя-то примерно 8мм идет из земли по опоре наверх. Это оно?