1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Фаза на нуле и заземлении от электросетей. Почти пожар. Как защищаться?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем basilio123, 18.11.19.

  1. Sipsikiarch
    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sipsikiarch

    Новичок

    Sipsikiarch

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Добрый день.
    Суть проблемы в следующем: в загородном доме под стяжкой проходит кабельная линия из нескольких (8-10) каналов. Вчера обнаружили сильный нагрев напольной кафельной плитки (на ощупь градусов 60) на участке длиной примерно в 1 м.
    При этом автоматы не выбивает, все лампочки, розетки и электроприборы работают. В этом месте кроме кабеля никакие коммуникации не проходят.
    Просто посередине дома горячее пятно. На ночь отключал автоматы, холоднее не стало.
    Под стяжкой Пеноплэкс 3х5 см.
    Электрик, который делал систему, пришел, проверил, что все работает, сказал, что никаких скруток в полу нет, развел руками и ушел.
    Горячий участок выделен красным.

    Боимся угореть. Вскрывать пол? Или есть еще какие-то варианты.
     

    Вложения:

    • Проводка.jpg
    • Проводка 2.jpg
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Пока только вопросы.

    Вы уверены, что отключали нужные автоматы? Общий автомат отключить можете?
    Счётчик реагирует на отключение автоматов? Потребление уменьшается?
    Вводное УЗО есть?
    Система заземления какая? TN или TT?
     
  3. Sipsikiarch
    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sipsikiarch

    Новичок

    Sipsikiarch

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Отключал весь первый этаж. И вводной автомат отключал тоже, правда ненадолго.
    Счетчик посмотреть не догадался. Он стоит в уличном щитке. Надо попробовать.
    УЗО есть. Заземление стрежневое. Не помню уже какой глубины. Кажется 9 м.

    Никаких особых нагрузок за последние два дня не было. Сварку или что-то подобное не применяли. Разве, что жена стиралку запускала на 90 градусов, вместо обычных 40. После чего машинка сутки не хотела нормально работать, не могла закончить цикл. Потом пришла в себя.
    Но думаю, что это совпадение. Тем более, что стиралка стоит на втором этаже, а там отдельные линии.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы не поняли вопроса. Ещё раз: TN или TT?
     
  5. Sipsikiarch
    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    Sipsikiarch

    Новичок

    Sipsikiarch

    Новичок

    Регистрация:
    04.06.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Я не могу на этот вопрос ответить, сожалению. Я не электрик.
    Из щитка выведена катанка, к ней подключен комплект EZETEK ZN-9.
    Сосед подсказывает, что TN.

    Позвал соседа на консультацию, выяснилось, что катанка с проводом из щитка не соединены. То есть, по сути, заземления нет.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.703
    Благодарности:
    6.982
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Уже тревожно.

    Следующий вопрос: общее, вводное УЗО давно проверяли кнопкой? Ход мыслей пока в сторону замыкания фазы на землю при отсутствии зануления, но это только общая идея.
     
  7. basilio123
    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200

    basilio123

    Живу здесь

    basilio123

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.15
    Сообщения:
    3.309
    Благодарности:
    10.200
    Адрес:
    Россия. Тарусский район.
    Отключите все нагрузки, отключите все автоматы, возьмите мультиметр и прозвоните сопротивления между всеми фазами идущих там линий и всеми остальными проводниками + землёй.
    Данные по сопротивлениям - в студию. Если нагрев такой, то там сопротивление на дефектной линии должно отличаться на порядок. Про УЗО ещё правильно спрашивают.