1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15

Исповедь контроллера-отопленца

Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Esc, 19.11.19.

  1. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА НОЯБРЬ 2021г.

    Кратко о главном

    В ноябре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,8°С;
    • среднемесячной уличной температуре +1,5°С;
    • среднемесячной дельте 20,3°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 922кВт*час.

    Детально об функционировании СО

    Про погоду (улица, дом).

    01.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про дельту.

    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.

    02.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про котел.

    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.

    03.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).

    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).

    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.

    04.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).

    О функционировании радиаторов отопления.

    05.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).

    P. S.

    В ноябре организм сказал:
    - Хочу в ковидный центр.
    - Да пожалуйста...;)

    Ковидный центр.png
     
  2. Papa59
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    2.297

    Papa59

    Живу здесь

    Papa59

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    950
    Благодарности:
    2.297
    Адрес:
    Минск
    Судя по отчету за ноябрь, вас можно поздравить с успешным выздоровлением.
    Мы с детьми сделали прививки спутником V, жена тянула до последнего. У нас всё нормально, но жена подхватила омикрон, 3 недели провела на больничном дома, 2 раза из-за анализов продлевали больничный. У меня на третий день её болезни поднялась температура до 37.8, держалась 1 день, а потом всё нормально, на третий день даже кашель прошел. На работе отпустили на самоизоляцию по причине болезни жены, через неделю вышел на работу.
     
  3. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    Согласен, в ноябре:
    • пока я "балдел" в реанимации;
    • Esc.png
    • наслаждаясь кислородом с ИВЛ;
    • ИВЛ.png
    • закусывая ароматы спиртовых салфеток от уколов и капельниц нехитрой снедью;
    • Закусь.png
    • СО отработала на ура (в штатном режиме);
    • а вот в декабре, кой какие элементы СО серьезно сачконули;
    • типа а мы, что рыжие?
    • мол Esc нежится в кроватке, а мы паши?
    • хренушки...

    Но об этом чуть позже.
     
  4. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    Валандаемся мы с супругой по больничкам. А за хозяйсвтвом присматривают три котофеича:
    • Черныш;
    • Черныш.png
    • Квадрат;
    • Квадрат.png
    • и Рыжык.

    Коты умные, 15 декабря звонок от Квадрата:
    - Хозяин мерзнем, предпринимай меры..:flag:;).;
    Караул замерзаем.png

    Прошу родствеников поглядеть, что да как.
    После телефонных переговоров, посмотри туды, глянь сюды, открути вот ту пымпочку - соображаю, что циркуляционник словил клина (работал на первой скорости). Переключение на вторую скорость не помогло. И только на третьей Грюдфос ожил...

    Понимая, что это не дело и ЦН есть расходный материал, пытаюсь найти в инете замену.
    Японский телевизор, только в одном месте есть в наличии. Уточняю у лечащего дату выписки, заказываю ЦН с доставкой...

    Несмотря на окрас - каким он был, таким он и остался.
    Замена циркуляционника.png
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    Касимов
    Целиком меняли? или голову?
     
  6. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    Заказал "цельный". Ибо лежа в больнице еще не понимал, сам смогу заменить, или буду приглашать родственника.



    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ДЕКАБРЬ 2021г.

    Кратко о главном

    В декабре при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +20,6°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 8,2°С;
    • среднемесячной дельте 28,8°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 1 397кВт*час.

    Детально об функционировании СО

    Про погоду (улица, дом).

    01.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про дельту.

    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.

    02.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про котел.

    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.

    03.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).

    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).

    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.

    04.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).

    О функционировании радиаторов отопления.

    05.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).

    P. S.

    Домой отпустили за сутки до Нового Года.
     
  7. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    И еще пара слов о работе СО в декабре 2021г:
    • в ноябре мощностные хотелки котла были ограничены цифрой 2кВт;
    • этой мощностью СО компенсирует теплопотери жилища примерно до минус 5°С на улице;
    • пришел декабрь, я в больничке, котел ограничен 2кВт, а на улице шалит Дед Мороз...;
    • подсказываю родственнику, как в меню котла разрешить 3кВт.

    Наглядно об нехватке мощности.

    06.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).

    P. S.
    Предваряя закономерный вопрос, мол нахрена нужна эта ловля блох с ограничением мощности котла, скажу следующее:
    • в СНТ, где я обитаю, проектом предусмотрен однофазный ввод;
    • вводной автомат на 32А (около 7кВт);
    • а кроме 6-ти кВт котла имеется еще масса бытовых девайсиков, желающих покушать электроэнергию...:(
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва

    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ЯНВАРЬ 2022г.

    Кратко о главном

    В январе при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,4°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 5,9°С;
    • среднемесячной дельте 27,4°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 1 332кВт*час.

    Детально об функционировании СО

    Про погоду (улица, дом).

    01.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про дельту.

    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.

    02.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про котел.

    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.

    03.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).

    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).

    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.

    04.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).

    О функционировании радиаторов отопления.

    05.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).

    P. S.
    Новогоднее застолье было бурным (бокал сока + оливье;)).
    Утром 1 января мой организм, не иначе как с бодуна:|:, покатил бочку на СО. Типа, эта зараза "выжгла" весь кислород в доме...:mad:

    На мои наивные возражения, мол:
    • электрокотел в употреблении кислорода не был замечен;
    • да и сладкая парочка (теплоноситель со среднесуточной температурой ниже 50°С + панельки Керми), таки далеки от титула "Пожиратели кислорода"...;
    • организм отреагировал данными пульсооксиметра с цифрой сатурации чуть выше 80%...

    Делать нечего, пришлось арендовать на месяц девайс с ФИО концентратор кислорода.
    Концентратор кислорода.png
    Вещица шикарная, окромя цены. Минус 2/3 от пенсии...:(
     
    Последнее редактирование: 20.03.22
  9. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    Касимов
    Где такое за 7000 найти?
     
  10. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    Пенсии ведь разные...;)
    По этому не за 7, а где то в районе 14.
    И арендная лафа только на месяц...:(
     
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.180
    Благодарности:
    28.798
    Адрес:
    Касимов
    Я у своей прикинул...
     
  12. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    И правильно сделал.
    Глянул за сколько сейчас отдают, за 7 000р (зеленый овал).
    Концентратор кислорода_2.png

    Я же брал по "красной цене" (красный прямоугольник 330р х 30дней = 9 900р).
    Плюс залог, что то в районе ≈ 5 000р.
    С залога потом вычли доставку сюды-туда, остаток вернули.
     
  13. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    За январем следует февраль.
    Контроллер поворчал, поворчал, но таки отдал февральский архив...

    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА ФЕВРАЛЬ 2022г.

    Кратко о главном

    В феврале при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +21,6°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 1,7°С;
    • среднемесячной дельте 23,3°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 962кВт*час.

    Детально об функционировании СО

    Про погоду (улица, дом).

    01.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про дельту.

    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.

    02.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про котел.

    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.

    03.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).

    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).

    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.

    04.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).

    О функционировании радиаторов отопления.

    05.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).

    P. S.
    Лирическое отступление для касимов 2.

    Ближе к концу февраля организм обзаведясь "третьей ногой"
    Третья нога_0.png
    "бодро" зашагал по жилищу.
    Японский городовой, а запасы "теплоносителя" заметно то поубавились!
    Родственники присматривающие за домом поспособствовали...:):)]

    Хорошо, что исходники которые в ноябре планировал преобразовать в "теплоноситель" выжили.
    Сырье.png

    Аккурат 7 марта, с опозданием на 3 месяца, запустил процесс.
    Результат.

    Третья нога_2.png
     
  14. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    ОТЧЕТ КОНТРОЛЛЕРА ЗА МАРТ 2022г.

    Кратко о главном

    В марте при:
    • среднемесячной внутридомовой температуре +22,2°С;
    • среднемесячной уличной температуре минус 1,6°С;
    • среднемесячной дельте 23,8°С;
    • отапливаемой площади ≈ 100м2;
    • электрокотел израсходовал 962кВт*час.

    Детально об функционировании СО

    Про погоду (улица, дом).

    01.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме (усреднение 6 датчиков);
    • hHouse_Day(°C) - среднесуточная относительная влажность в доме (усреднение 6 датчиков);
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про дельту.

    Дельта разность внутридомовой и уличной температур. Чем ниже уличная температура, тем выше дельта.

    02.png

    Где:
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет по правой оси ординат).

    Про котел.

    Аппетит котла зависит от дельты. Чем выше дельта, тем большее потребление электроэнергии.

    03.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • Day (kWh) - электроэнергия израсходованная котлом за сутки (кВт*час).

    О котловой ПЗА (погодозависимая автоматика).

    Чем прохладнее на улице, тем выше дельта и тем горячее теплоноситель циркулирующий в СО.

    04.png

    Где:
    • tDelta_Day(°C) - среднесуточная дельта;
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача).

    О функционировании радиаторов отопления.

    05.png

    Где:
    • tBoiler_Out_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на выходе из котла (подача);
    • tBoiler_In_Day(°C) - среднесуточная температура теплоносителя на входе в котел (обратка после радиаторов);
    • tHouse_Day(°C) - среднесуточная температура в доме;
    • tStreet_Day(°C) - среднесуточная уличная температура (отсчет правая ось ординат).
     
  15. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.353
    Благодарности:
    2.874
    Адрес:
    Москва
    ГРАФИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА ЗА ТРИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ СЕЗОНА.

    О дельте.
    Дельта, разность температур улица дом, напрямую влияет на расход электроэнергии.

    Дельта 2019 - 2022.png

    Где:
    • Дельта_СМ(°C) - СреднеМесячная дельта (разность температур улица дом), отсчет значений левая ось ординат;
    • Дом_СМ(°C) - СреднеМесячная температура в доме (усреднение 6 датчиков), отсчет значений левая ось ординат;
    • Улица_СМ(°C) - СреднеМесячная уличная температура, отсчет значений правая ось ординат.


    О электрорэнергии.

    Чем прохладнее улица - тем выше дельта. Чем выше дельта - тем больше котел "употребит" электроэнергии компенсируя теплопотери жилища.

    Электроэнергия 2019 - 2022.png

    Где:
    • Дельта_СМ(°C) - СреднеМесячная дельта (разность температур улица дом), отсчет значений левая ось ординат;
    • Электроэнергия (кВт*час) - кВт*часы израсходованные котлом за месяц, отсчет значений правая ось ординат.


    О среднемесячной мощности.

    Имеея данные о ежемесячном потреблении электроэнергии (кВт*часы), не лишним будет прикинуть среднемесячную мощность на которой работает котел (кВт).
    Формула. Мощность_СМ (кВт) = кВт*час за месяц : количество суток в месяце : 24 часа

    СМ мощность 2019 - 2022.png

    Где:
    • Дельта_СМ(°C) - СреднеМесячная дельта (разность температур улица дом), отсчет значений левая ось ординат;
    • Мощность_СМ (кВт) - СреднеМесячная мощность, отсчет значений правая ось ординат.