1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Посоветуйте умный термостат для теплого пола (водяного)

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Дмитрий Цветков, 19.11.19.

  1. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    нету, но найдется. Я уже согласен на контактор. Но эта схема не работает. Постом выше описал.

    Тут единственный вариант, что при замыкании ваговскими клемниками контакт не зашел вклемник полностью.
     
  2. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    Вот так выглядит вальтековская схема треморегулятора, которая работает.

    (Левай вариант подключения у меня)
     

    Вложения:

    • 088829_2.jpg
  3. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Там переключатели, которые настраивают работу - нужно читать паспорт
     

    Вложения:

  4. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Контактор не нужен, если под контактором понимается пускатель.
    Подойдет самое дешевое реле.
    Выдаваемое терморегулятором напряжение управляет реле, которое ставится на din-рейку.
    Пара сухих контактов реле управляют коммутатором.
     
  5. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Там же лампочки на выходе - даже тестер не нужен.
    220в со входа коммутатора через внешние сухие контакты попадает на выход, параллельно которому индикатор.
    Это не может не работать.
     
  6. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    у меня предыдущей версии.

    вчера смотрел видюшку про этот. внутренне они отличаются серьезно.
     
  7. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    ну не работает. один вариант (выполнял не я сам. помощник, который сейчас работает) что он в ваговский клемник не до конца засунул контакты, которые должен замыкать термостат - это мы пытались имитировать функцю терморегулятора, когда условие на открытие клапана выполнено. постараюсь в ближайшем времени сам перепроверить. тупо замкнуть их вместе плоскогубцами, или ещё чем то.

    но помощник до этого в рукожополсти замечен не был.

    можете скинуть ссылку на подобные реле. я что-то пока не совсем понял о чем речь. по сути это тот же самый простой контактор? верно?
     
  8. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    На всякий случай - термоголовки нормальнозакрытые. т. е. в обычном положении они перекрыты. контакт замыкается, головка нагревается и поднимается запорный клапан. т. е. да, термостат должен подать забу сигнал на открытие путем замыкания контакта.

    работать да, должно, но не работает :-(
     
  9. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    посмотрел схему.

    хоть внешне они отличаются сильно. по схеме это одно и то же. единственное что у меня был предыдущий - он на 6 каналов и у меня был на 24 вольтное исполнение. т. е. термоголовки на 24 вольта
     
  10. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Может он 24В?
    Может опубликуете фото внутренностей?
     
  11. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Может при КЗ сгорел не только предохранитель? - но это вряд ли.
    https://ru.aliexpress.com/item/32481025189.html
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/rele-kommutacionnoe
     
  12. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    да, мой 24в.

    а какая разница, если я тупо замыкаю контакты то?
     
  13. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Напряжение на контакты головки через хаб проходит транзитом, не участвуя ни в каких схемах.
    Схемы и хаб нужны для включения насоса по схеме "ИЛИ".
    Предполагаю, что выход для подключения сухого контакта и выход на головку должны звониться.
     
  14. Дмитрий Цветков
    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Дмитрий Цветков

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.14
    Сообщения:
    1.704
    Благодарности:
    277
    предохранитель то сгорел. поставил новый.

    собрал обртно схему с моими старыми термостатами. все работает.

    просто из своего термотстат достаю контакты, которые он должен замыкать. замкнул перемычкой - не работает.
     
  15. Filtec
    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15

    Filtec

    Живу здесь

    Filtec

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.19
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Курская обл
    Терморегулятор выдал 220В в схему хаба.
    Предохранитель сгорает от тока.
    перед перегоранием предрохранителя сгорело что-то еще. Например, головка и лампочка.