    У типичной доски из ДПК на основе ПЭ температурный коэффициент линейного расширения вдоль доски равен 0,000036.
    Это значит, что изменение длины метровой доски составит 0,000036 х изменение температуры. В вашем экстремальном примере: 0,000036*100=0,0036 метра, т. е. 3,6 мм.
    Действительно, вы можете посчитать возможное изменение температур, длину доски и оценить необходимый зазор.
    Кроме зазора между торцами доска еще существует шов между соседними досками. Он необходим по нескольким причинам, в том числе для компенсации возможного расширения. В первую очередь это расширение связано с изменением влажности. По воздействием влаги доска набухает (как и обычная древесина, только в меньшей степени). Это набухание в основном происходит в ширину и толщину.
    Кроме того, температурные расширения доски в ширину в несколько раз выше чем в длину. Поэтому зазор между соседними досками обязателен, бесшовный монтаж ДПК невозможен.
     
  2. auggust_70
    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    314

    auggust_70

    Живу здесь

    auggust_70

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.14
    Сообщения:
    824
    Благодарности:
    314
    Принято, набухание доски это не поддающаяся анализу характеристика, зависящая от влажности воздуха, если речь идёт исключительно о застекленной веранде. Поэтому прошу совет в мм на зазор между досок, если учесть, что не хочется оставлять дыры в палец)
     
  3. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    Вы имеете в виду зазор между торцами досок? Какая длина веранды вдоль направления укладки досок?
     
  4. Bondi181
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    302

    Bondi181

    Живу здесь

    Bondi181

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Москва
    @Masterdeck Добрый день. Скажите пожалуйста, а такая геометрия доски это нормально или это брак? Длинна если что 4 метра.
     

    Вложения:

    • 512F9237-A143-447D-99A7-A299F40B1210.jpeg
  5. Ayrat__Halilov
    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    17

    Ayrat__Halilov

    Участник

    Ayrat__Halilov

    Участник

    Регистрация:
    09.02.16
    Сообщения:
    35
    Благодарности:
    17
    Добрый день. Это брак, монтаж будет крайне сложным и не возможным, дальнейшее эксплуатация настила приведет к разрушению в тех местах где пошло горбылем. Верните производителю этого не качественного материала.
     
  6. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    Если доска из ПЭ, то серп может быть результатом неправильного хранения. При монтаже как правило выправляется. Если доска из ПВХ - нужно точно менять.
     
  7. Lexaul75
    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    71

    Lexaul75

    Живу здесь

    Lexaul75

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.23
    Сообщения:
    132
    Благодарности:
    71
    А кто работал с МПК ? насколько отличается от ДПК в плане геометрии доски? и, как я понимаю, зазор меньше делать, так как МПК имеет меньшее расширение - не разбухает от влаги
     
  8. Bondi181
    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    302

    Bondi181

    Живу здесь

    Bondi181

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.12
    Сообщения:
    365
    Благодарности:
    302
    Адрес:
    Москва
    Если честно это была доска от вашей компании, совет менеджера "положите на ребро, она встанет на место" сработал! Доска выпрямилась. Теперь посмотрим на сколько она долговечная :) Время покажет.
     
  9. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    Ну вот видите :). За 12 лет работы набрались немного опыта. Звоните если что не так. У вас 10 лет гарантии.
     
  10. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Рязань
    Друзья, есть ли фасадные панели (венге) с заходом друг за друга как у сайдинга (чтобы утеплитель не просвечивал), но без выраженного рисунка дерева, можно какими-нибудь чёрточками. Хочу поставить вертикально на цоколь. Встречали?
     
  11. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    Не рекомендую использовать ДПК на цоколе. Очень влажная зона, в особенности на северной стороне дома.
     
  12. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Рязань
    Я так понимаю из-за набухания древесного компонента или...? а как же открытые террасы живут? Ну ладно террасы, там может быть вентиляция... А на литом бетонном крыльце как чувствует себя ДПК? а грядки, там вообще полный круглогодичный контакт с влагой? Или всё это происки маркетологов? У меня, кстати, постоянный ветер, мягкая отмостка, планируемый контакт ДПК с землёй только торцами. Если двигаться по этому направлению, думаю и доску взять полнотелую.
     
    Последнее редактирование: 01.03.24
  13. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    В ДПК до 70% древесины и да, она в некоторой степень впитывает влагу. Иначе и быть не может. Я уже приводил здесь результаты наших испытаний, повторюсь: за 3 месяца полного погружения под воду доска впитала 5,95% воды. Прочность доски при этом практически не изменилась. До погружения под воду образец до разрушения выдержал нагрузку 472 кгс, через 3 месяца под водой - 456 кгс.
    Формально ничего страшного не произошло, но влажная доска при отсутствии солнца и наличии постоянного контакта с землей с большой вероятностью рано или поздно заразится грибком. Придется периодически проводить обработку фунгицидами. Зачем лишние хлопоты? Для цоколя есть специальные материалы.
    На литом бетонном крыльце ДПК чувствует себя замечательно, если уложена правильно, а именно, если бетонное основание имеет уклон для стока воды, доска уложена на лаги, обеспечивающие дренаж и вентиляцию.
    Грядки из ДПК тоже великолепно живут годами. Там никому нет дела, если доска разбухнет или покроется пятнами.
     
  14. RomanRyazan
    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294

    RomanRyazan

    Живу здесь

    RomanRyazan

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.13
    Сообщения:
    1.318
    Благодарности:
    1.294
    Адрес:
    Рязань
    да уж... Расстройство одно.
     
  15. Masterdeck
    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963

    Masterdeck

    Живу здесь

    Masterdeck

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.08.13
    Сообщения:
    1.235
    Благодарности:
    963
    Адрес:
    Москва
    Ну почему? Каждый материал имеет свои особенности и свою область применения. Это нормально.