1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Проблема с дизельным котлом китурами 17

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Mena23, 21.11.19.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Книга наверняка нужная и хорошая.

    Глава 2. Оборудование систем централизованного теплоснабжения.

    Глава 3. Присоединение потребителей теплоты к водяным тепловым сетям.

    Глава 4. Наладка водяных тепловых сетей.

    Глава 6. Автоматизация тепловых сетей и тепловых пунктов.

    Глава 7. Испытания трубопроводов и оборудования водяных тепловых сетей.

    Глава 8. Эксплуатация тепловых сетей и тепловых пунктов.

    Зачем она мне. Я теплотрассами не занимаюсь. Я на ТЭЦ не работаю.
    И если там есть рекомендованные температурные графики для индивидуальной системы отопления с индивидуальным теплогенератором смонтированных в ИЖС, то раз вы знаете эту книгу, укажите пункт. Ознакомлюсь.
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644
    Адрес:
    Калуга
    Сережа, ну тыш не один тут !
    человек предлагает книгу, даже не так - КНИГУ.
    в которой, видимо, есть эти Чудные Графики
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Да есть. И таблицы ещё. И схемы.
    Интересный справочник.
    Кстати, три издания выдержал.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну, котлами-то занимаетесь ведь. О ПЗА (погодо-зависимой автоматике) слыхали, наверное;)
    И не встретите. Но в любой статье и во многих учебниках имеются комментарии, что Температурный График применим не только к ТЭЦ, тепловым сетям и централизованным системам отопления, но и к автономным системам отопления индивидуальных жилых домов.
    Да и логически размышляя, можно понять, что ПЗА на автономной системе отопления, всеж-таки, полезна.
    Я книгу не предлагаю. Я предлагаю пошевелить мозгами (у кого они есть), а не тупо "гнать от котла в СО теплоноситель с одной и той-же температурой, независимо от погоды на улице".
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Смотря что вы называете этим словом. Если уличный датчик температуры, который маркетологи-продаваны упорно называют ПЗА, то слышал.

    Ну вот и вердикт. Чего нет, того не может быть. И какой смысл в полемике.
    Жаль конечно. А то бы я его пользователям рекомендовал.

    Может быть. Чего не знаю, того не знаю. Но это голословное заявление. Прошу пример. Ну хотя бы из указанного вами справочника.

    Не об этом был разговор. Не будем уходить в сторону. А уличный зонд оправдывает себя только при отоплении домов большой площади (объёма).

    Ну, а кто против. Всегда за. Но кто составит такой температурный график по регионам, и хотя бы помесячно, для пользователей индивидуальных теплогенераторов?
     
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644
    Адрес:
    Калуга
    он дорогой что ли ? непонятна логика
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.313
    Благодарности:
    26.644
    Адрес:
    Калуга
    учитывая бессмысленность ввиду отсутствия единого протокола для производителей теплогенераторов
    у бакси они свои а протерма свои - к примеру
    на земле есть 10 на память видов электрических розеток
    10, Карл ! какие тут котлы
    штаты до сих пор не вписываются в метричскую систему мер
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.844
    Благодарности:
    15.508
    Адрес:
    Москва
    Имеет смысл его установка.
    Финансовая сторона не рассматривается.
    Сам датчик может обойтись в копейки, а дилеры их впаривают по цене до 2,5 штук деревянных.
    А сама эта типа ПЗА уже интегрирована в мозги котла, ну и конечно при определении цены котла это тоже учитывается.
    И если уж имеется, то почему и не использовать.
     
  9. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Каждый может сам это сделать для себя (и с учетом своих реальных температур теплоносителя, уличной и комнатной). Простейшие экселевские программы расчета температурного графика есть в инете в свободном доступе.
     
  10. сергей_сергей01
    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    сергей_сергей01

    Участник

    сергей_сергей01

    Участник

    Регистрация:
    11.09.16
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Всем доброго дня! такая проблема с котлом китурами турбо17 R работает 3,4 минуты потом выключается 30 секунд и снова запуск и так постоянно, Батареи прогревает хорошо и обратка горячая рука не терпит температура выставлена 85гр. комнатная 25 прогревает хорошо но если выключится то не дождаться пока включится батареи холодные а он стоит. насос подключал от сети такая фигня сейчас подключил к котлу тоже самое в чем дело мож у кого было такое.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.319
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @сергей_сергей01, так у всех бывало, кто различные режимы работы котла опробывает.
    25, это выставленная на пульте температура или фактическая в помещении?
    В помещении (где настенный пульт висит), при этом та-же температура, что и выставлена на пульте? Если да, то в чем Ваша прблема? В помещении тепло, а значит котел "спит" и ожидает, когда в помещении температура опустится на 1 град, чтобы включиться снова.
    Ну а то, что батареи, при этом холодные - так были-бы чугунные или регистры из труб, они были-бы очень долго теплыми. А алюминиевые/биметаллические - очень быстро остывают. Это "расплата за дизайн и современность".