1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 5

ТН воздух-вода на базе Инверторного Vaillant 24btu (Haier AU242AGERA) чужими руками

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 25.11.19.

  1. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Вы случаем не Ванга?
    Как то прям вовремя про воду спросили :)
    Сегодня ночью, точнее под утро иду курить, и проходя мимо шкафа с котлом и ПТО слышу как развоздушивается насос котла, примерно каждые 5 секунд слышно пшик и потом как насос выгоняет воздух
    Выключил ТН звук пропал
    Подождал 5 минут включил и как только компрессор разогнался история повторилась.
    Все выключил отсек кранами ПТО и открыл байпас, включил котел и пошел спать :-(
    Сегодня как только открыл краны на ПТО на не работающем компрессоре в насос котла сразу прилетел воздух, ну точнее теперь то уже понятно что это не воздух а газ
    Закрыл краны на ПТО, закрыл краны на наружном блоке чешу репу :)
    При этом грел он как обычно, во время предыдущих оттаек все было штатно проток не пропадал свет не отключали да и наружка не так что бы и сильно обмерзала хотя на улице было -3 и влажность 90%
    Одним словом ехали ехали и приехали :)
     
  2. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Радует что отопительный сезон почти закончился, и времени найти ПТО до следующего сезона вагон и тележка, ну и спирт все же надо залить, помог бы он сейчас не известно но как минимум в голове не крутилась бы мысль чего я этого не сделал раньше :)
     
  3. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Это что, пайка ПТО начала подпускать? Просто из-за циклических нагрузок не выдержала? Заморозок ведь не было.
     
  4. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Может локально где прихватило, засор какой или еще что то, но работал штатно каких то отклонений не замечено, возможно вскрытие покажет
     
  5. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Это кабздец как досадно. Машинка так шуршала:(
     
  6. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    А какой проток был через ППТО?
     
  7. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Теперь оттайка только паром? Все равно же перепаивать.
     
  8. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Примерно 600-800 литров если судить по расходомерам, что интересно сейчас работает через байпас и визуально по расходомерам проток не изменился
    Да я вот не уверен что его подморозило, разве что все же засор, а так вода на выходе ниже 21 не опускалась
    Если засор то в теории спирт бы спас
     
  9. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    у меня пороговый проток 250 литров. Система засрата окислившемся железом со скважины и постоянно кородирующим котловым ТЕНОМ, поставил второй циркуль чтобы хоть както держать около 400 литров. Подозреваю что ППТО прийдется отмывать уксусом пару дней.

    Ну у вас то и давления в системе не детские по сравнению с R22. Чей ППТО? Может брак заводской, вибрация ... соседка сглазила.
     
  10. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Я блин залил солевой антифриз - теперь эти сталактиты из кусков соли наростают везде - как бы не паковал соединения, резиновые соединения в ППР американках как не затягиваешь - тоже пролазит кристалл)
    Летом все выдую нафиг, только вода и только из автомата.
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Кстати почему рванул ППТО именно когда на улице +15. Посмотрите не было ли недавно чрезмерного потребления или повышенной подачи (конденсации) выше обычного?
    Ведь в +15 мощность то вырастает крепко, на 30-50% легко, ваш проток мог не справится с такой мощностью и конденсация могла подрасти выше обычного - и дать трещинку.
     
  12. 1crow1
    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316

    1crow1

    Живу здесь

    1crow1

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.19
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    1.316
    Конденсация в жару конечно здорово растёт, да вот и эффективность ПТО с ростом градиента тоже прёт вверх.
    Я за брак. :)
     
  13. mibua
    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484

    mibua

    Живу здесь

    mibua

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.15
    Сообщения:
    10.015
    Благодарности:
    21.484
    Адрес:
    Kiev
    Парни посмотрите первое сообщение этой темы, ПТО у меня swep он б/у ну и там как то циферка на нем есть 1994 если это год выпуска :) то это 100% не брак ну и он на 3mpa это вроде 30 бар, но у меня правда такого давления не было

    Высокой конденсации не было, ну по воде так точно, по газу у меня датчики офлайн но я мимо них хожу постоянно
    Да и случилось это ночью когда было -3

    антифриз я тоже не хочу как минимум из за котла, в теме по протерму у каждого второго на антифризе он течет, со спиртом в теории этого быть не должно
     
    Последнее редактирование: 06.04.21
  14. RVVFaza
    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910

    RVVFaza

    Абориген

    RVVFaza

    Абориген

    Регистрация:
    28.12.17
    Сообщения:
    3.101
    Благодарности:
    2.910
    Адрес:
    Одинцово
    Не не ванга. :|:
    Хорошо хоть малой кровью, и не успел хлебнуть воды.
    А Эрв нужно проверить, на полушагах и давлении от 15 бар. обратный цикл часто приклинивает, внимательно потестить надо, может где проводки шалят.
     
  15. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Бу теплообменники надо проверять с пристрастием. они часто подмороженные или на гавне каком то работали. Поэтому ппто только новый. У нас swep относительно не дорого.