    Вопрос по управлению.
    Котел подключен к ТА большого объёма
    Если Насос_1 установлен в режим АВТО: "...При работе насоса в режиме АВТО, отключение происходит после отключения всех ступеней нагрева и выдержки времени, установленного в меню «Таймаут откл.».
    При этом необходимо чтобы температура теплоносителя опустилась ниже 75°С, если
    температура выше, насос работает постоянно до снижения температуры ниже 75°С."

    Хорошо. теплоноситель остыл ниже 75С, таймаут закончился, Насос_1 выключился.
    За счет чего включится этот насос снова? При каких условиях?
     
  2. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    В режиме авто насос включится когда включится нагрев тэн. Делаю автоматику для своей котельной, кроме насоса1 (котловой ЭК) включает через реле насосы отопления РО и (или) ТП. По окончании работы котла насосы отопления не отключатся пока не остынет ТА и за термореле которое стоит на трубе перед насосами РО и ТП и отвечает за разгрузку ТА. Таких термореле будет два на отоплении т. к. систем две РО иТП а ставить дополнительный переключатель нехочется.
     
  3. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Здорово. А как включится нагрев ТЭН, если протока через котёл нет? И нет протока через датчик температуры в котле.
     
  4. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Там нет датчиков протока, котел включает тэны и автоматически насос. Например котел запрограмирован греть ночным тарифом. 23 включаются тэны и насос. В 7-00 отключаются тэны и 7-03 отключается насос 1 т. к. уставка у него авто 3 мин.
     
  5. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Хорошо. Всё верно.
    Котел вошёл в дневную зону с 8:00 до 23:00. Моему ТА запасов на весь день не хватит и котёл должен включиться, как только ТА остынет до тепературы 40С (до температуры полов).
    Допустим, к 18:00 температура в ТА опустилась до условных 40С. КАКОЙ орган включит ЭК, если его встроенный датчик температуры не имеет доступ к остывшему теплоносителю?
     
  6. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    За чем жечь дорогой дневной тариф? Эту зиму отапливался ТП без ТА. У меня масивные теплые полы своего рода ТА. И за 16 часов простоя котла температура в доме в морозы падает на 1-2 градуса. В 23 часа котел включается и радиаторы с термоголовками компенсируют падение температуры и потом котел греет ТП до утра. У котла есть такой датчик но я его не задействую т. к совсем не использую дневной тариф котлом да и схема котельной это не предпологает т. к кроме отопления мне дневным тарифом придется греть и ТА что совсем не бюджетно. В этот сезон в котельной добавится ТТ и электрокотел перейдет в разряд второстепенного хотя будет также включатся в автоматическом режиме только ночью
     
    Последнее редактирование: 12.07.20
  7. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Дорогой дневной тариф не нужен, но:
    - двери не позволяют занести ТА большого объёма
    - даже если ТА будет большой - мощности на зарядку не хватит.
    Плюс у меня нет радиаторов, а теплые полы легкие.

    Поэтому в моём случае, ТА имеет промежуточное значение, позволяя немного сэкономить.
    Но пройти день за запасах тепла не получится.

    Поэтому и такие задачи - в день поддерживать температуру в ТА около 40С. Зота Солид позволяет это делать, если ЦН всегда включен. Но что делать если ЦН отключен? Что инициирует включение котла?
    ЧТО включит ЭК при остывании ТА
     
  8. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Экономия сомнительная, при постоянно работающем котле хотя котел работал на малых мощностях выходило под десятку тыр, на ночном 6тыр. На насосе котла есть положение когда насос включен постоянно не зависимо есть нагрев или нет.
     
  9. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Двери не преграда большому ТА, было бы место под него, А ТА на худой конец можно и на месте сварить.
     
  10. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Экономия заметная. 35-40 кВтч накопленных в ТА в ночном тарифе расходуются днём.
    Вы наверное не правильно поняли мою задумку.
    1. Ночью
    - ЭК заряжает ТА на сколько это можно сделать
    - в 7:00 выключается и останавливает насос циркуляции

    2. Днем - ТА заряжен. Здесь вопросов нет.
    - отопление едет несколько часов на накопленном тепле с ТА, пока не охладит ТА до 40 С (котёл выключен, ЦН остановлен, 40С - условность)

    3. Днем ТА - пустой. ТА остыл до 40С и продолжает остывать дальше. Теплым полам не хватает энергии.
    циркуляция через ЭК отсутсвует.
    - каким образом заставить ЭК включиться и поддержать температуру в ТА на уровне 40С ?
     
  11. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Этим занимается програмируемый термостат в котле. Заходите в меню и выставляете значения. Ночная температура теплоносителя 75-80 например, а в дневное время 40 и когда ТА разрядится котел включится вновь и будет держать 40.
     
  12. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Именно так я и планирую делать. Ночью - Т=90С (+ модуляция)
    Днём Т=40С на ступени 1 или 2. А может и на модуляции.

    Но я пошёл дальше: когда ТА заряжен, циркуляция в ЭК останавливается. Контроллер это позволяет сделать.
    Это с непрерывной циркуляцией? или циркуляция останавливается? Если останавливается, то каким датчиком циркуляция включится?
    Я понял так - подключить Датчик_6 "гидрострелки" ПОСЛЕ ТА, но перед полами - он и активирует котел при остывании теплоносителя до 40С.
     
  13. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Нужно правильно запрограмировать, вместе с котлом идут внешние датчики, установить датчик на выход из ТА, в меню котла выбрать работа с гидроразделителем. И как только котел увидит на нем меньше 40 он включится,
     
  14. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.922
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Циркуляция через котел останавливается, иначе ТА разгружатся не будет
     
  15. Andrzej77
    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38

    Andrzej77

    Живу здесь

    Andrzej77

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.20
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    38
    Благодарю за ответ. Значит я правильно понял.
    Разрешите тогда ещё один вопрос.

    День. Температура теплоносителя настроена на 40С. Датчик гидрострелки дал сигнал на включение ЭК.
    Пошёл нагрев.
    (цифры примерные)
    В полы идет 1500 литров в час.
    Насос циркуляции качает 2500 литров в час.
    Получается, что в ТА пойдет зарядка 1000 литров в час с температурой 42-43С (очень маленькая, на зарядка).

    Каким образом остановить котел, когда ТА зарядится, например, на половину высоты?
    Если вкрутить в середину ТА датчик температуры?
    Тогда получается:
    - выше датчика Т=43 (условно)
    - ниже датчика Т=39
    Этого тепла достаточно, что бы при остановленной циркуляцией через ЭК полы ехали ещё скажем, 2 часа.