    Если я вас правильно понял, что под "переходным периодом" вы подразумеваете - осенний период?
    если - да! то в таком случае - проще подключить погодозависимый датчик (внешний термо-датчик) и ничего не перепрограммировая - посмотреть как он будет реагировать на ночное похолодание ранней осенью, т. е. прогревом площадей дома (так как усредненные данные разработчики уже внесли в preset - наклон производной этой функции) и задайте термостатом котла только ночную работу, что бы понят - устраивает вас этот режим температурой в доме или нет!
     
    Последнее редактирование: 12.08.20
  2. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    И последнее:
    основной насос - должен работать "всегда", если ЭК всключен (вне зависимости от работающих ТЭНов), если он один на весь дом... иначе как вы будете передавать тепло от котла в дом? он лишь выключается при простаивании ТЭН котла больше времени срабатывания (обычно от 15 до 30 мин). тем более - что мощность ЦН ничтожно мала по сравнению с мощностью ТЭН, что бы заморачиваться на ослеживание отключений ЦН...
    Ну а если у вас несколько ЦН разбросанных по веткам отопления, то тут надо более детальное рассмотрение логики обеспечения роботы ЭК и доп. навесного оборудования...
     
  3. DmitryB5
    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    DmitryB5

    Новичок

    DmitryB5

    Новичок

    Регистрация:
    11.11.11
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Всем спасибо за уточнения! Немного начинает проясняться ситуация :)
     
  4. idmitro
    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    idmitro

    Участник

    idmitro

    Участник

    Регистрация:
    24.01.17
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Просьба сфотографировать внутренности solida без крышки. Начали монтаж, белый проводок с буквой А откуда то отсоеденился, догадываюсь, что, наверное от фазы А, но хотелось подстраховаться. Котел zota solid 9квт. Спасибо!
     
  5. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293
    Адрес:
    Нижний Тагил
    P1010012.JPG Можно к любой фазе подключить
     
  6. serg_em
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    serg_em

    Живу здесь

    serg_em

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Красноярск
    Друзья, вышла ли новая прошивка о которой писал официальный представитель в этой теме?
     
  7. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    639
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @serg_em,
    Нет еще, занимаемся.
    Последняя версия ПО 1.7.1
     
  8. serg_em
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    serg_em

    Живу здесь

    serg_em

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Красноярск
    Друзья, извините, что не в тему, но думаю вопрос актуален для всей линейки. Имеется котел Zota MK-S 9квт. В случае, если он будет избыточным, можно ли в него установить тэны от 7,5 квт версии?
     
  9. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Можно но зачем ? 9 кВт котел может работать и на 6 кВт и на 3 кВт. Мощные котлы намного быстрее набирают температуру. У меня вообще 15 но на 15 он работает только на старте и уже ночью на 9, а к утру вообще на 6 уходит. Если вы поставите меньше тэны котел котел может и будет меньше потреблять но и вас станет холоднее так как он уже не сможет температуру нагнать. В котле можно ограничить потребляемую мощность. А чтобы сократить потребление электроэнергии надо не тэны менять, а сокращать теплопотери.
     
    Последнее редактирование: 02.11.20
  10. serg_em
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    serg_em

    Живу здесь

    serg_em

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Красноярск
    @sansann, спасибо. Теплопотери сведены к минимуму. У 9 киловатного режим 3-6-9 квт. Когда выйдет на нагрузку после разгона меньше 3 квт потреблять не будет. Вот и подумал, что 2,5 было бы интереснее в моем случае. Но это опыт эксплуатации покажет.
     
  11. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.919
    Благодарности:
    1.293
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Сами пишете что меньше 3 потреблять не будут зачем тогда 2,5?
     
  12. serg_em
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    serg_em

    Живу здесь

    serg_em

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Красноярск
    Да, zota MK-S 9 меньше трех потреблять не будет, потому, что есть заводское ограничение - 3 кВт. Поэтому и заморочился. Возможно прогретой системе нужно будет меньше квт.
     
  13. Владимир В
    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504

    Владимир В

    Живу здесь

    Владимир В

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.08
    Сообщения:
    1.396
    Благодарности:
    504
    Адрес:
    Точка на карте
    При наборе заданной температуры термостат отключит ТЭН.
     
  14. vladistone
    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25

    vladistone

    Живу здесь

    vladistone

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.11.19
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Владивосток
    Как сказано в одном очень замечательном фильме:
    Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон

    Так и с котлом - стабильный режим на определённой мощности - есть продукт соответствия генерации и потребления. И это состояние может постоянно меняться, (либо вы с дискретностью мощности не угадаете, либо погода будет влиять на потребление...) но что при 3,0кВт что при 2,5кВт - результат потребления домом теплоэнергии будет тот же... только заморочки лишние себе на голову... плюс не забывайте о периодической ротации ТЭНов, под нагрузкой (я правда не уверен как это реализовано в новых версиях Zota МК, но логика в этом должна быть). Так вот - не парьте себе голову лишними пол-кВт, не в коня корм! Лучше займитесь по совету @sansann поиском резервом утепления...
     
  15. serg_em
    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14

    serg_em

    Живу здесь

    serg_em

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.11
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Красноярск
    @vladistone, спасибо за совет. Я сейчас и не собираюсь менять ТЭНы. Котел то новый. Смысла нет менять. Спрашивал вообще о возможности такой замены. Есть ли совместимость. Или прошивка устройства может не принять ТЭН меньшей мощности. А что касается дома - утеплляется максимально!