1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

ZOTA SOLID все о чем говорили большевики свершилось?

Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем vladistone, 26.11.19.

  1. lelik-bolik666
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lelik-bolik666

    Участник

    lelik-bolik666

    Участник

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Правильно ли я понимаю, что они добавили количество блоков ТЭНов, т. е. раньше он был один а сейчас три?
     
  2. lelik-bolik666
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lelik-bolik666

    Участник

    lelik-bolik666

    Участник

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Т. е. ночью вы греете дом до 24-26 градусов, а днем опускаете до 10-15, перепад составляет 10-15 градусов? Возможно я ошибаюсь, но "точка розы" с таким условием отопления будет сильно гулять, что приведет к разрушению дома. Так себе экономия.
    А котел может работать по датчику комнатной температуры? Установили 10 градусов и пусть себе работает котелок равномерно или котел не может поддерживать температуру 10 градусов?
     
  3. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Причем тут 10-15 градусов ? Суточный перепад в доме всего 1 градус даже когда на улице -40. Котел видит температуру в доме но в программе она не участвует. Массивный ТП как теплоаккумулятор, да бетон меньше тепла в себе накапливает чем вода но и он в разы больше, мы как то считали что наш ТП аккумулирует столько тепла как 3 тонный водяной теплоаккумулятор только такую дуру надо еще суметь где то разместить. К тому же дом хорошо утепленный. Да можно круглосуточно котел гонять но вот будет это дешевле не факт, пример приведу наш регион. Одно тарифный тариф на которых всех вербуют 3 рубля 60 копеек вроде. не плохой тариф для круглосуточного отопления. А вот двухтарифный на первый взгляд не такой экономичный так как дневной аж 4 рубля 20 копеек за киловат. но по сути что работает в доме днем телики, компьютеры, гвс и хвс не постоянно, а периодически поэтому и наматывает очень мало. А вот ночной очень вкусный всего 2 рубля за киловатт вот именно на это и рассчитана наша система отопления. В доме мы живем уже более 4 лет никогда счета за электроэнергию не были более 9000. (отопление + прочее) у местных же 15-25 тыс. да может их дома хуже утеплены но для экономичном отоплении нужен комплексный подход, а не только устройство котельной.
     
  4. lelik-bolik666
    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1

    lelik-bolik666

    Участник

    lelik-bolik666

    Участник

    Регистрация:
    23.03.22
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    1
    Вот например электрический теплый пол, максимальный расход электроэнергии при первом запуске, далее, при наличии термостата, происходит поддержание заданной температуры, т. е. расход энергии идет только на восполнение теплопотерь. Правильно?
    С ваших слов: "Массивный ТП как теплоаккумулятор". А теперь поясните, пожалуйста, как вы его заряжаете и до какой степени идет разряд?
    Вот я понимаю людей которые используют теплоаккумулятор на 400 литров, по ночному тарифу (который дешевле) они его заряжают, т. е. греют до температуры, например, 90 градусов. а днем расходуют на отопление, температура в аккумуляторе уменьшается, далее цикл повторяется заряд-разряд. А как в вашем случае тогда? До какой степени происходит заряд аккумулятора и до какой разряд?
     
  5. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Чем отличается голландская печь от русской, в голадской минимальное количество кирпичей поэтому она быстро нагревается и быстро начинает давать тепло и так же быстро остывает, а русскую надо топить и топить до того как она начнет тепло тепло отдавать но и отдавать она будет долго даже после того как она потухнет. Печки тоже не из воды, а из кирпича но масса русской печки в разы больше. Так и тут, массивный пол очень долго нагревается, пока он греется радиаторное отопление держит заданную температуру в доме, по мере как ТП начинает отдавать тепло радиаторное отопление отключается термоголовками установленными на радиаторах. Раз дом довольно таки хорошо утеплен, теплопотери очень не большие и поэтому запасенного тепла в ТП хватает. Для сравнения стена у нас в полшлакоблока утеплена 150 мм базальтовыми плитами. До 90 градусов конечно мы ТП не греем, может на 2 -3 градуса больше чем на обычном ТП, а потом опытным путем находим ту температуру подачи при которой в доме будет комфортно. Регулятор на ТП у нас термостатический выдает очень точно но в ручном режиме. (когда дача была даче, регулятор выкручивали на максимум и температуру ТП держали электрокотлом.)может когда ни будь вместо него поставлю трехходовой с электроприводом то можно будет задействовать погодозависимую автоматику Солида и котел от уличной температуры согласно запрограммированной таблице сам будет выставлять нужную температуру ТП.
     
  6. sansann
    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288

    sansann

    Живу здесь

    sansann

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.13
    Сообщения:
    1.888
    Благодарности:
    1.288
    Адрес:
    Нижний Тагил
    Что раньше как и сейчас в котле 2 трехфазных тэна но изменилась их управление, раньше было 2 трех фазных твердотелых реле сейчас их 6 что позволило включать один из трех нагревательных элементов тэна что увеличило общее количество ступеней при том же количестве тэн. Снимок экрана 2024-08-02 212541.png
     
  7. TL-ZOTA
    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    616

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    TL-ZOTA

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.15
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    г. Красноясрк
    @Jago00, @sansann,
    Датчик давления все же есть в новых котлах Solid-X, Lux-X, MK-X, MK-X Plus.
    Это цифровой датчик давления, который отображает давление на дисплее котла, предупреждает о приближении к порогам низкого и высокого давления, а выходе за пределы. Работу датчика можно отключить, или попробовать перенастроить на более низкое давление в системе, если его хватит.

    Так же вы читали о котлах производства до 2018 года, с 18 года все котлы оборудуются термопредохранителями реле, которые в случае перегрева, отключают автомат (с помощью независимого расцепителя)
    У Котлов с твердотельными реле 4 датчика:
    Датчик температуры радиатора, который для контроля температуры реле временно может снижать мощность, датчик перегрева реле, датчик температуры котла и датчик перегрева котла
    Датчики температуры снижают мощность работы, а датчики перегрева радикально отключают котел

    Для работы насосов без электропитания можно запитывать их через ИБП,

    Так же на новых котлах есть датчик наличия напряжения за автоматом, т. е. вы видите, где отключили электричество, или в поселке или это отключился автомат в котле по какой-то причине.
     
  8. Esc
    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.323
    Благодарности:
    2.856

    Esc

    Живу здесь

    Esc

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.10.08
    Сообщения:
    4.323
    Благодарности:
    2.856
    Адрес:
    Москва
    А если об этой критически важной защитной функции написать не общиии фразами, а более детально?

    При беглом взгляде на независимый расцепитель видим, что он рассчитан на работу от 12в постоянного тока. А это значит, что при возникновении критической ситуации (пробой твердотелки, или "залипании" контактов реле, как следствие постоянный нагрев ТЭНа), потребуется как минимум работоспособный 12в БП (блок питания). А если по какой либо причине в момент выхода из строя твердотелки и БП накроется медным тазом, а...?.

    Следующий на очереди термодатчик.
    Если это "тупой" биметалический термостат (в просторечии термотаблетка), взаимодействующий непосредственно с независимым расцепителем - вопросов нет. А если "вумный" цифровой?
    Тогда потребуется помощь контроллера. А будет ли жив контроллер в аварийной ситуации - тот еще вопрос.

    P. S.
    Защита котла от критического перегрева - функция архиважная. И стоит рассписать ее алгоритм от "А" и до "Я", имхо.
     
    Последнее редактирование: 06.08.24
  9. wq12345
    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    wq12345

    Участник

    wq12345

    Участник

    Регистрация:
    02.01.22
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    В Яндекс Алисе появился навык для котлов Zota. Кто нибудь пробовал подключить котёл к Алисе?
     
  10. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    331

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.621
    Благодарности:
    331
    Купил zota econom 12квтчникакогл термопредохранителя там нету