Как подружить котел с теплым полом ?!?!?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем witalik270287, 01.12.19.

  1. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Даст. Будут отличные простои, пока воздух остывает в рамках гистерезиса. Горелка работает на той же мощности что и без термостата, лишних тактований не появится.
    Вот вам графики с зонта. Площадь 75м2. Температура воздуха 17*. Головка 3х ходового установлена на 40* и в регулировании не учавствует. На котле установлено 50*. На выходе из котла стабильно держит 45*. Модуляция на минимуме 40* - это 9,5кВт из 24кВт возможных. На смесительном узле максимум поднимается до 35*, минимум опускается до 19*. Котел включается примерно 1 раз в 4часа.
    Screenshot_20200325-070034_ZONT.jpg Screenshot_20200325-070041_ZONT.jpg Screenshot_20200325-070049_ZONT.jpg
    Конечно было бы лучше если бы стабильно подавалось 25-30, но как только головку ставлю на 30 начинает повторяться история автора.

    В данном случае яредлагаю установить контроль не только за воздухом, но и за полом. Тогда кол-во включений возрастет, но даже близко не приблизится к тому что сейчас у него. Думаю это будет актуально в случае проживания. А если нет, то и мой вариант сойдет.
     
  2. witalik270287
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18

    witalik270287

    Живу здесь

    witalik270287

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18
    Да, с датчиком по температуре. Родной датчик котла. Котел простаивает бывает и по часу, в зависимости от погоды как понимаете. А для того, чтобы нагнать остывший градус работает не долго и первые включения более долгие (относительно). А как правильно называется модуляция, то есть модуляция чего, модуляция горелки ? Есть инструкция, но она наверное больше подходит для знающих людей)
     
  3. witalik270287
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18

    witalik270287

    Живу здесь

    witalik270287

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18
    Есть только модуляция тока катушки ...
     
  4. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Все верно. Модуляция горелки.
     
  5. witalik270287
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18

    witalik270287

    Живу здесь

    witalik270287

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18
    Нету такого пункта
     
  6. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Может как то по другому у вашего котла, а может и вовсе нет. Обратитесь к спецам по вашему котлу.
     
  7. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    Когда думал про свой будущий ТП просчитал именно такую ситуацию, это когда ТП с очень небольшой емкостью теплоносителя и без достаточного ТеплоАккмулятора будет очень быстро нагреваться-охлаждаться, а котёл практически непрерывно тактует, пытаясь отловить «золотую середину».
    Засунул трубы в плиту фундамента - 24см и перекрытия - 16см, как результат - имею огромный теплоаккумулятор, котёл включается раза 3-4 в час и это ещё без какой либо автоматики, коллекторы ТП напрямую подключены к конденсационнику, никаких узлов подмеса и т. п.
     
  8. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Площадь какая у Вас? Какой котел? Какая температура на подаче?
     
  9. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @Smirnovas1986,
    У меня в фундаменте и в плите перекрытия порядка 80м3 бетона. Что бы это все остыло на 1 гр, нужно порядка суток. Проверено экспериментально при вынужденном трехсуточном простое котла в самые холодные дни февраля. Вот это важно. Все остальное - второстепенно.
     
  10. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    К
    Ну это как сказать. Если бы котел у Вас был на 100кВт, с соответствующими насосами, то включался бы он каждые 2-5минут.
    А так то ничего удивительного, что котел на 200м2, да еще конденсационный. Конечно он будет в благоприятном режиме в благоприятном режиме. Странно, что он вообще выключается.
    У меня есть объект 150м2, там бакси луна платинум+ 1.32. При мне ни разу не выключался. При этом там обычная стяжка 6-7см толщиной.
     
  11. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @Smirnovas1986,
    Метров у меня 300, ТП везде, радиаторов нет. По расходу газа, за январь-февраль, выходит не более 8кВт в час (средняя температура на улице за эти месяцы -1 гр., и это я ещё считал 10кВт с 1 куба газа, но в реальности меньше), мощность котла модулируется от 11 до 35кВт. Перерасход газа процентов 20-30, исхожу из того, что дом был очень влажный, температура внутри 24-26 гр., автоматики нет, котёл сам включается-выключается, ничего не настраивал, насос внешний (какой - не помню, прораб купил, все подключил и запустил). Дом очень тёплый, реально термос, хоть окон более 90м2. Я удивляюсь что он так часто включается, настрою автоматику, перерывы будут больше или короче время работы? Или то и другое? ;) когда считал ТП, понял такую вещь - никто не в состоянии рассказать как будет работать котёл при заданных условиях. Даже производитель этих котлов. Как часто и как на долго будет включаться горелка? Вроде есть алгоритм, его специально разрабатывали что бы котёл был экономный. Но на выходе имеем «чёрный ящик» который регулируется методом «научного тыка».
    И есть у меня подозрения, что вставив «мозги» в котёл я только ухудшу ситуацию. Так же пойдёт в разнос в поисках супер эффективной эффективности :um:
     
  12. witalik270287
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18

    witalik270287

    Живу здесь

    witalik270287

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    18
    Почему то берут сомнения не утеплять межэтажное перекрытие, по моему система будет не гибкой в таком случае
     
  13. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @witalik270287,
    Система работает по временной схеме.
    Закончатся черновые отделочные работы и отопительный сезон, тогда все отключу и переделаю на постоянку, плюс подключу бойлер косвенного нагрева, ну и автоматика.
    А про какую гибкость вы говорите? Что и в какую строну надо гнуть?
     
  14. Smirnovas1986
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Smirnovas1986

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    684
    Благодарности:
    382
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Думаю Вы понимаете о чем речь, но все же. Предполагаю, что @witalik270287
    Имеет ввиду скорость отклика на команду прибавить/убавить температуру воздуха или пола. Задержка будет настолько большая насколько большая теплоемкость.
    Но в Вашем термосе наверняка все хорошо. Теплопотери маленькие, меняются не сильно. Следовательно и температуру пола сильно менять не надо. Инерционность дома большая. Небольшие изменения температуры пола произойдут быстрее чем изменится температура воздуха.
    Все это актуально для компенсации среднесуточных теплопотерь и поддержания общего температурного режима внутри дома. Но если говорить про зональную регулировку, реакцию на внешние факторы, или почасовое програмирование, то с инерционной конструкцией пола это невозможно. Тут на помощь приходят радиаторы.
     
  15. LogRus
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927

    LogRus

    Живу здесь

    LogRus

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    1.701
    Благодарности:
    927
    Адрес:
    Дудкино!
    @Smirnovas1986,
    Я понимаю о чём речь, у меня нет понимания ЗАЧЕМ это надо в доме с постоянным проживанием? В чём цимес?
    Пока на форуме я вижу только обратную ситуацию, необычную гибкость СО, при которой вообще проблематично что то зафиксировать, и добиться стабильной и предсказуемой работы котла и ТП. И это как раз то, что легко просчитывается на стадии проектирования, но «умные» спецы об этом предпочитают не говорить, а может и сами не догоняют.