    Добрый день, товарищи!
    Нарисовал в Autocade эскиз лестницы. Есть пару вопросов к местным знатокам!
    Исходные данные ! Дом 2 этажа, плита 300 мм, усиление под место опирания лестницы заложено, правда выпуска не попали по размеру заливал в том году... перекрытие м/у этажами монолит 17-18см. Наружние стены газобетон 300мм Д400. Проем в плите 2,09/3,16...

    1) нужно ли опирать площадку на наружную стенку или же делать под нее металлические столбы ?
    По бокам несущих стен нет справа только скц 80мм на 1 и 2 этаже.
    Выдержит ли конструкция без доп опирания? арм. верх и низ 12ф ступени 8ф...
    2) отделывать собираюсь мрамором толщ. 20мм запас на клей взял 20 мм или много для клея?
    3) последняя ступень выше на 8 мм и она же будет плита 2 этажа, которую надо демонтировать на 20 см для опирания сверху (там как раз идет усиление в плите 3 16ф верх и низ), что б была единая конструкция.
    Есть какие то ошибки в расчетах ?
    Лестница.jpg
     
  2. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938
    Адрес:
    Таганрог
    Выдержит.
    Вроде нет.
     
  3. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот на эти 8мм и ошиблись. :)
     
  4. Ciruz
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ciruz

    Участник

    Ciruz

    Участник

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    Спасибо за ответы!
     
  5. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938
    Адрес:
    Таганрог
    так а что там по поводу 8мм?
     
  6. Ciruz
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ciruz

    Участник

    Ciruz

    Участник

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    я еще сам точно не знаю пирог полов, смотрю тему про теплые полы ... Три раза менял высоту ступений, думаю на этапе отделки сделаю наверху маленький уклон пола к маршу или стартовую нижнюю ступень подниму на 8 мм...

    Еще такой вопрос между маршами оставил место для скц 80мм перегородки, т. к. под верхним маршем будет кладовка, а под нижнем сбоку выдвижные ящики... Но решил ее сделать не на всю высоту а до верхнего марша и по логике лучше к нему подойти снизу в плане красоты. Отсюда вопрос зачем между маршей теперь 90мм? или какое то расстояние надо оставить? Видел один коттедж где стенка сбоку подошла к лестнице в кирпич и повторяла контур лестницы выглядело ужасно...
     
  7. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это действительно плохо смотрится когда стена подходит сбоку марша. Надо сделать стену от марша до марша. Тогда у вас будет доступ под нижний марш.
    11.jpg 12.jpg
     
  8. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Ciruz, При ширине проёма 2090 надо делать верхний марш 1045мм, а нижний 1045+ толщина перегородки.
     
  9. Ciruz
    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1

    Ciruz

    Участник

    Ciruz

    Участник

    Регистрация:
    17.04.15
    Сообщения:
    30
    Благодарности:
    1
    @alexxxxx, второй эскиз вид сбоку именно то что я хочу выполнить только без правой стены несущей как у вас... В архикаде так же получилось!

    Спасибо !
     
  10. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Обратите внимание, что надо стену строить на нижнем марше. И для этого нижний марш должен заходить под верхний на толщину материала перегородки.
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938
    Адрес:
    Таганрог
    Поэтому лучше сразу определится с чистой высотой между уровнями, а потом уже делать лестницу.
     
  12. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.325
    Благодарности:
    16.808
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А самое лучшее- это сначала залить стяжки, а уже потом строить лестницу. Будет точнее. Естественно, в месте опоры нижнего марша не заливать стяжку и не укладывать трубы ТП. Ну и в том месте, где надо вскрывать верхнее перекрытие тоже.
     
  13. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста, рабочии соберают палубу под лестницу Г-образную с забежными ступенями.
    Они хотят использовать арматуру для каркаса, 16 диаметр. 14, и 10. Ячейкой 20 на 15. Не большая ли арматура для каркаса?
    И ещё на вопрос им на, что будет опираться лестница, ведь штробы у них нет. Они сказали она не нужна.
    Спасибо.
     
  14. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.766
    Благодарности:
    13.938
    Адрес:
    Таганрог
    Большая конечно. Но вы хотя бы размеры лестницы привели. А вообщето этот момент считается какой арматуры и сколько.
    Штроба не обязательна. Но бывают нюансы.
     
  15. aleksandrzi
    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59

    aleksandrzi

    Живу здесь

    aleksandrzi

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.05.15
    Сообщения:
    514
    Благодарности:
    59
    Высота три метра, ширина лестнице метр.
    длинна лестницы я думаю 6 метров, потому, что арматура длинной 6 метров просили привезти. и на длинну походу хотят завязать арматуру 14.