1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    В Великом Новгороде делают балансиры. Установил на базе отдыха полною автономку Работают 3 года.
     

    Вложения:

    • P1040193.JPG
    • P1040194.JPG
  2. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933
    Весь поисковик перевернул, кроме этого ничего не попалось
    Скриншот 29-03-2021 191822.jpg
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Калининград
    Боб- он такой...
    Если писать руглишом- BOB means ИЩИ...
    Так шта ищем.
    В расплывчатом пикселе от Директора угадываю цифры "КБЗ..."
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%20%D0%9A%D0%91%D0%97&lr=22
    http://ekoproekt-energo.ru/balansir
    http://solarcrown.ru/magazin2/product/kontroller-balansirovki-zaryada-kbz-24-12
    афтар кто?- ищите_и_обрящете
     
  4. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933
    Т. е. если я правильно понял мне предложили для ячеек лифёра балансиры которые для последовательных сборок 12 вольтовых акб ?
    Или действительно в Великом Новгороде какой то производитель балансиров для лития есть.

    По теме балансировки с Али активные есть, вот только для ёмкого лифёра будет ли от них толк
    Скриншот 29-03-2021 215110.jpg
     
  5. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.765
    Благодарности:
    6.679
    Адрес:
    Калининград
    Я не смог найти "уши" тут, на ФХ- кто рулит этими КБЗ. Какой-то заговор!

    "Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE

    Ничего не найдено." :no:
    НИП- разработчик
    В модели 1-ое число- рабочее напр."ячейки", через "/"- мощность ячейки няп.
    Вот на лифер: http://kb-nip.ru/bms/mod/mbz3v2_6
    А вот и уши нашлись:
    https://www.forumhouse.ru/search/38186759/?q=МБЗ-3,2&o=date&c[node]=1013
    @id394442633, npocuм в студию! :hello:
     
    Последнее редактирование: 29.03.21
  6. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.144
    Благодарности:
    1.699
    Адрес:
    Астрахань
    @kuznechov119m,
    Вот его координаты
    директор ООО "НИП"
    Лисичкин Олег Юрьевич
    с. т. 8-911-618-10-04
    lisichkin73@yandex.ru
    ICQ 306901455
    www.kb-nip.ru
    импульсные блоки питания, зарядные устройства,
    светодиодные светильники, контрактная сборка РЭА,
    изделия на микропроцессорах.
    Свяжитесь с ним Он поможет ВАМ.
     
  7. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933
    Может конечно и очень хороши в работе, но цены кусаются 7350 рублей получилось.
    Мне балансировку при заряде нужно для 4-ёх ячеек 56 Ач, к ним рука не поднимется за такую сумму балансировку ставить.
    А так спасибо за информацию, для батарей вроде бы до 1000 Ач данная сборка подходит.
    Скриншот 30-03-2021 083548.jpg Скриншот 30-03-2021 083710.jpg
     
  8. Aziz_m
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    Aziz_m

    Живу здесь

    Aziz_m

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Алма-Ата
    WBR - это LONG (KLB). Если вес соответствует оригиналу, значит и батарея та же.
     
  9. Aziz_m
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    Aziz_m

    Живу здесь

    Aziz_m

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Алма-Ата
    По OPzV поддерживаю. Была история с Sonnenschein OPzV 48Vx2500Ahx8 (телеком). После 15 лет эксплуатации проступила неизвестная жидкость из под борнов. Обратились на завод. Немцы признали недоработки - один из двух уплотнителей борнов не держал давление и при росте пластин, их выдавливало из корпуса. На момент запроса дефект в новых сериях был устранен. Попросили эксплуатанта проверить ёмкость "бракованных" батарей разрядом. Благо у него есть Conbatt. Тест показал 100% ёмкость. И это после 15-ти лет буфера. Производитель только развёл руками, мол, есть ещё претензии.
     
  10. Aziz_m
    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74

    Aziz_m

    Живу здесь

    Aziz_m

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.11
    Сообщения:
    206
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Алма-Ата
    Так и есть. У Delta серия Gel - это то самый "гибридный AGM, где "помазано". Гель - это GX. Он есть в линейке. Самый огонь из азиатских - это LONG LG/LGK. На почти весь свой AGM LONG даёт 3-5 лет в буфере, а на гель - 10-12 лет в оригинальных даташитах. Ёмкость у LGK 100-12N 100Ач при С10, например, и вес 34.5кг.
     
  11. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.470
    Благодарности:
    933
    https://drive.google.com/file/d/1WPdIBukgI5gOU3zHAiOGzZjn1fmywX1C/view?usp=sharing
    Пассивные балансиры получил пока настроил под буферное Эксморк 400 3.49 (3.50) вольт на ячейку.
    Данный инвертор с покупки 13.9 вольт в поддержке напряжение, может кто подскажет как его уменьшить.
    Выше на видео идёт зарядка, разряд максимальной нагрузкой делал которую на данном инверторе бывает подключена около 200 Вт до 3.2 вольта на ячейку (разбег при разряде до 0.03 вольт присутствовал). Второй раз уже это провожу, ячейки по напряжению в заряде ровненько набирают. У данного инвертора напряжение конечное 14.0 вольт, затем в поддержку перейдёт 13.9. После первого заряда на всех четырёх 3.49 вольта, без балансиров разбег был 3.51 и 3.46 (максимальная и минимальное на двух ячейках, две другие по середине). Приходилось в ручную балансировку делать.
    По разряду ниже 3.2 вольта на ячейку у меня не бывает, поэтому и заинтересовали пассивные балансиры именно для обслуживания внешним ЗУ. Перед постановкой под инвертор полностью зарядил Вымпелом 57 выставив на нём напряжение 14.6 вольта.
    Надеялся что балансировка ячеек будет от заявленного напряжения первого этапа, на самом деле обязательно полный цикл заряда нужен.
    Пока послежу как долго ячейки до разбега проработают. Единственное теперь намного удобнее в обслуживании, раньше приходилось отсоединять чтобы ISDT балансировку провести.
    Данные балансиров на предыдущей странице .
     
  12. tengri
    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    59

    tengri

    Участник

    tengri

    Участник

    Регистрация:
    20.09.11
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане! Прошу совета у знатоков. Предыстория: в 2014 году запустил систему из 3 панелей по 200 Вт, контроллерTracer-4210, два последовательно соединенных аккумулятора 6Ст-132 LA, инвертор Солартроник 1500 Вт. Нагрузка - свет, холодильник, скважинный насос 500 Вт, включения редкие- один-два раза в месяц, аккумуляторы подключены постоянно, пару раз разряжал примерно до 12 вольт. В 2015 году добавил еще две панели по 200 Вт и два аккумулятора 6Ст-132 LA. Плотность электролита 1,27, аккумуляторы стоят в котельной, температура круглый год 20-22 градуса. В ноябре прошлого года попытался сделать КТЦ, но не доделал у акков терпения было больше чем у меня, в 17-00 запитал через инвертор кипятильник на 500 Вт (реально у горячего сопротивление около106 Ом, мощность примерно 460 Вт). Напряжение на клеммах аккумуляторов перед включением №1-12,88 вольт, №2- 12,93 вольт (№1 и №2 2014 года), №3-12,86 вольт, №4-12,95 вольт. В 23-30 я сдался, напряжение было №1-11,99 вольт, №2- 11,87 вольт, №3-12,00 вольт, №4-11,75 вольт. В начале апреля заметил, что два более "молодых" аккумулятора греются (примерно 31-32 градуса), контроллер в режим поддержания не переходит, напряжение на клеммах в солнечный день около 13,7 вольта. Чем грозит, можно ли что-либо предпринять?
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.646
    Благодарности:
    6.928

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.646
    Благодарности:
    6.928
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Саморазряд у них, грозит тем, что будут подъедать пока в терморазгон не уйдут.
     
  14. 080565
    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    262

    080565

    Живу здесь

    080565

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.16
    Сообщения:
    321
    Благодарности:
    262
    Адрес:
    город на Неве
    @tengri, поставить балансир. На 24В нужен один, если соединить среднюю точку акб одной и второй пары (хватить 2,5кв, токов больших тут нет) или два, если религия не позволит соединить средние точки пар акб.
     
  15. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.239
    Благодарности:
    15.230

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.239
    Благодарности:
    15.230
    Адрес:
    Новая Москва
    Для такой постоянной температуры оптимальная плотность далеко не 1,27, а (по памяти) - 1,23, кажись.
    Для КТЦ предварительно прикидывают максимальное время работы и под него подбирают время начала. Да и нагрузку и под максимальное время:).
    13,7 Вольта это и есть режим поддержки.
    Кроме чуть повышенной температуры проблем не увидел.
     
Статус темы: