    В разнице сроков жизни, не пропорциональных разнице в цене.
     
  2. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Спасибо.
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В заявляемом сроке жизни. Заявляемые 10-12 лет в составе классического ИБП один фиг лонглайфы не отхаживают. Поэтому может оказаться переплата за букву L вообще лишней.

    зы. по ощущениям на работе Delta HRL торопится на покой быстрее чем Востоки (тож якобы 10ти летки).
     
  4. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Если этот, что купил, дельта дт, отходит 5 лет, то в день это 8 рублей 20 копеек. Если 3 года, это 13 рублей 70 копеек.) на хлеб мы больше тратим.
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Riffing, эт вы ещё не посчитали шо потом его на свинец можно сдать рублей по 60 за кг... (пару недель назад и по 74р сдавал :love:)
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.704
    Благодарности:
    6.620

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.704
    Благодарности:
    6.620
    Адрес:
    Калининград
    бизнес-план- собрать в Клнг свинец и отвезти в СПб сдать в утиль! :super:...:close:
     
  7. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    Зачастую буковка L у дельты еще означает пониженные напряжения для буфера и для цикличного разряда. Сверьтесь с бортовыми надписями АКБ - скорее всего в этом причина ускоренной деградации.

    Эти грабли уже пройденный этап, ставишь в буфере 13,1 В и живет себе потихоньку почти свой заявленный срок, лет 7 точно выхаживает.
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так и есть, заявлено сниженное и я в ИБП выставил напряжение буферного в соответствии с даташитным на эту дельту.
    Но встречал информацию, что дельта (энергон) специально заявила такое для конкурса заточенного под неё чтоб конкуренты не пролезли. А учитывая, что Delta это не более чем торговая марка и реальный ОЕМ производитель напишет всё что попросит заказчик (не ему же нести гарантийные обязательства) то вполне в это верю.

    Посмотрите ради интереса гляньте лонглайфы других производителей какие напряжения буферного там прописаны? У BB Battery 13,5-13,8V
     
    Последнее редактирование: 12.10.21
  9. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788
    Так точно. Пошел 9 год, живая, 50% точно есть, а может и больше (до конца не разряжал).
    На новых АКБ измерял НРЦ 100% заряженной и отстоянной сутки батарее (13.0) и добавлял +0,1 - +0,2 вольта.
    Единственное, периодически дозаряжал до паспортных 14.3
    Не более одного раза в год (при отключениях сети) были разряды до 50-60%
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё дело как всегда в нюансах.
    Официально АКБ считается живым до снижения ёмкости на 40% то есть ДО 60% от номинала.
    А следовательно Ваша 8ти летняя уже как бы мертва :aga:

    зы. производители рисуют графики снижения ёмкости до 60% от номинала, но встречал информацию дескать живой оно считается до 80% от номинала.

    ззы. даже на этом форуме есть те кому "20% осталось уже хорошо" но это уже скорее из разряда "мёртвая женщина тоже женщина" :close:
     
  11. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788
    Я скромно написал. Разряд последний был с отдачей до 50% номинала когда вырубилась сеть и от нее работал котел и холодильник, напряжение было еще высокое, она и до 80% точно бы выдала.
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.504
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ой не фаааакт... сколько я свинца видел который в начале разряда о-го-го как напругу держит, а после 11,8V хренакс и в минус улетел...
    Потому только инструментальные измерения, а все "я думаю" и "мне кажется" это на форумы по философии ;)
     
  13. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788
    Ой, я думаю больше твоего свинца видел :)] юморист
     
  14. Pupkin0
    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788

    Pupkin0

    Живу здесь

    Pupkin0

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.12.15
    Сообщения:
    7.874
    Благодарности:
    3.788
    У меня батарейки еще работают и более 60-80% а вот ты на СЛУЖБЕ занимаешься НЕКРОФИЛИЕЙ
    Таскаешь на вторчермет
     
  15. Yuri_Kos_
    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.229
    Благодарности:
    2.929

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Yuri_Kos_

    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.

    Регистрация:
    16.09.19
    Сообщения:
    3.229
    Благодарности:
    2.929
    Главное - чтобы при этом пупок не надорвал. господин Пупкин...
     
Статус темы:
Закрыта.