1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю через забор пункт вторчермета видно?
    Я то на свинец не смотрю издали, а приходится работать с ним.

    всё верно не закапывать же его, спасаю планету отправляю на вторичную переработку.
     
    Последнее редактирование: 13.10.21
  2. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    С учетом того, что продавали и продают с заниженным напряжением массово - они бы на возврате "брака" разорились бы. Для обычного такое напряжение - это недозаряд, а значит и сульфатация.

    Но в нашем мире все возможно...
     
  3. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не подскажете какая гарантия на АКБ чтоб вот прям таки разоряться на возвратах?
     
  4. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    Стандартная, год.

    Но я, как продаван, у импортера не буду покупать аккумуляторы, которые массово понесут мне (и такие марки есть, принципиально отказался от некоторых моделей и марок целиком). Т. ч. даже если гарантийный срок они выхаживают, то потом все, продажи встанут, дураков нет терять клиентов из-за некачественных АКБ.

    Наша сфера - это не охрана-пожарка, где СесуритуФорсе рулит :)
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Гарантия год, заявлено 10 лет работы, ёмкость пропадает скажем через 5-6лет. не уж то покупатели потащат с претензиями "меняйте по гарантии"?
    Хотя в принципе ничего не мешает заменить сборку отработавшую 3 года (будет в конце ноября) на резервную и провести промер остаточной ёмкости.
    Первые 2 фото это они свеженькие осень 2018го.
    3е фото по быстрому промерил внутреннее сопротивление в декабре 2020го уже выходит за даташитное, но по прежнему лучше чем у большинства новых.
     

    Вложения:

    • IMG_20181122_114054.jpg
    • IMG_20181122_155852.jpg
    • IMG_20201202_163550.jpg
  6. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    Вернее 10 лет НЕ работы :)

    Стояния в идеальныйх условиях, напряжение буфера, отсутствие разрядов и температура ниже 20 градусов. Если все эти условия выполнить, то он и 100 лет простоит :)
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну в моём случае буферный режим и пара-тройка плановых выключений с предупреждением от электросетей это и есть основной режим работы АКБ.

    В виде массо-габаритного макета запросто! если же надо чтоб лет эдак через 8 АКБ отдали эдак 80% от номинала надо чтоб ещё парад планет и гороскоп удачно сложились. Как ни крути, но даже при стоянии в буферном режиме хим. реакции продолжаются. По уму периодически АКБ надо "тренировать" давая им поработать до довольно приличной глубины.
     
  8. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    1.658

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.062
    Благодарности:
    1.658
    Адрес:
    Астрахань
    @VoronNew,
    Молодец ! Надо следить и будет всё ОК !
     
  9. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    С этим городские сети прекрасно справляются. Повадились выключать ЭЭ по выходным на несколько часов, последний раз больше 5 часов был перерыв. Серверная стойка зашатдаунилась, пришлось наращивать банк аккумуляторов.

    Кстати, поставил в одни условия 4 разных производителя, Дельту, Вентуру, МНВ и Челенджер (как раз все ширпотреб). Помещение кондиционированное - 20 градусов, балансиры стоят. Через 5-7 лет будет результат по сроку службы. Дожить бы...
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня будет не столь разнообразное сравнение. В этом году с интервалом 9 месяцев смонтировали 2 ИБП в одном Delta в другом её аналог от Leoch 55а*ч. Сборки на 400V (32s) БЕЗ балансиров, поставщики\инсталляторы (разные) "мамой клянусь всё ништяк будет, мы такое много раз делали ". Аккумы перед сборкой не выравнивали пихали в сборку прям из коробки, у дельты 4шт. судя по маркировки были из другой партий. Леочи когда доставали из коробки через один были в приличных белёсых подтёках. Поставщик сказал это типа норма, позвонили вроде как официальному представителю Леоча по России тот подтвердил дескать это нормально.
    Я буду только наблюдать за эксплуатацией этих девайсов так как начальству сразу сказал, что в 400V не полезу.
    Эти ИБП заменили девайсы с 3го и 4го фото. На 4м фото выведенный из эксплуатации 9 месяцев назад и я его уже частично на цветмет пустил :aga:

    зы. на самом деле ИБП на Leoch имеет сборку 40s
     

    Вложения:

    • IMG_20211013_141646.jpg
    • IMG_20211013_141746.jpg
    • IMG_20211013_141759.jpg
    • IMG_20211013_141803.jpg
    Последнее редактирование: 13.10.21
  11. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    Ну мы оба знаем что будет потом?
    Не уравненные аккумы долго не живут, подтеки - это не норма для герметизированных аккумов, из разных партий последовательно - это выстрел в ногу. Но если интегратор дает гарантию 10 лет - флаг ему в руки :))

    Балансиры ннада? могу только платы подогнать, хоть 40 шт. В личку ссылку на них написал
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да кто бы сомневался, учитывая, что все они начинались в месте стыка крышки и корпуса. Я увидев это сразу на уши встал, поставщик упёрся дескать норма, начальство списывалось с представительством отсылая фото, ответили типа допускается.
    Как и написал в эти ИБП не суюсь, максимум 72V а выше ни ни, и от них то потряхивало пару раз когда потными ладошками опёрся о борны навешивая балансиры ЭЛНИ :)
    Про балансиры для этих "монстров" (там спарки из 15квт инверторов) я заикался ещё на стадии заказа, но начальство решило по своему. Типа эти девайсы будут на сервисном контракте и все косяки будут расхлёбывать сарвисмены.
    У меня будет много цветмета в довольно обозримом будущем :)
     
  13. Roftru
    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179

    Roftru

    Собаку съел

    Roftru

    Собаку съел

    Регистрация:
    09.09.12
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Ставрополь
    Так ведь если ответственность сервисников, то это у НИХ будет много цветмета :)) Они же будут менять аккумы.
     
  14. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.502
    Благодарности:
    6.864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если это будет гарантийная замена то да, если просто в рамках сервисного контракта когда оплачивается только обслуживание, а расходка оплачивается отдельно то всё добро маёёёё..
    Если честно то как то пофиг, я тупо не хочу ползать в эти шкафы для пересборки сборок.

    зы. новая "игрулечка" https://www.forumhouse.ru/posts/29043267/
     
  15. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Для АКБ дельта дт 120, разряд до 10,6 вольт. Это сколько в процентах от полностью заряженный? Или наоборот, на сколько посажен? ж Спасибо!

    Если буферное напряжение 13,6 В., а максимальный разряд рекомендованый производителем это до 9,6 В., то 10,6 это 70%. Аккумулятор при разряде до 10,6 В. разрядится на 70%. Правильно ли я ответил на свой вопрос?)
     
    Последнее редактирование: 15.10.21
Статус темы: