1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Производитель насчёт гарантии ёмкости через 10 лет - что-то указывал?
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    "срок службы" вовсе не равно "срок гарантии"
     
  3. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Нет-нет, Вы не поняли мою "глубокую" мысль :)

    По аналогии с производителями солнечных панелей.
    По СП иногда даётся "линейная гарантия на мощность", к примеру, "Хевел" даёт подобную гарантию на 25-30 лет (на разные модули по-разному), что через 25-30 лет деградация панелей (падение мощности) будет не более 20%.

    Не было ли чего подобного, но уже на ёмкость, указано производителем - по данным АКБ, которые за 4 года просели по ёмкости на 20%?
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    дык почитай у всех 10ти леток типовое
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
  5. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Почти "как в аптеке".

    -10% за 4 года - при чисто буферном режиме.
    С учётом 40-ка штук разрядов (примерно на 70%), число циклов падает до 400-500.

    40 циклов от 400 циклов - это 10% :).
    40 циклов от 500 циклов - ну почти 10% :)

    10% буферный + 10% за счёт сорока штук циклов, вот нам и минус 20% ...

    Или не?

    Вы точно помните, что те 40 циклов были неглубокими, точно не DOD=70%?
    Если есть логи на эту тему, можно ли пнуть производителя, помахать перед его носом несоответствием?
     
    Последнее редактирование: 01.11.21
  6. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    я более чем уверен, что там и 40ка то не было, а уж про длительность молчу, редкий случай когда DOD 50% был, причём в тех случаях когда я провод из ИБП дёргал чтоб аккумы "потренировать" :aga:

    ну блин и сказали... я же тогда в 18 году отписывался, что в партии из 130шт. с одной маркировкой реально были аккумы с трёх разных заводов. Отличались весом, сопротивлением и реальной ёмкостью... Так вот тестируемые сейчас это были из лучших визуально (да и по реальным характеристикам) как старая Delta когда она была в черных корпусах.
    Ну вот завтра и увижу что сможет выдать настояшшая Delta...
     
    Последнее редактирование: 01.11.21
  7. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.704
    Благодарности:
    6.620

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.704
    Благодарности:
    6.620
    Адрес:
    Калининград
    Моя ракета, где ты, Моё кривое счастье. Где розовые очки?
    поражаюсь...:close::no:
     
  8. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Delta HRL 12-26 показала себя лучше чем предыдущие Восток (правда она на год и свежее).
    Сборка 4p первый разряд на нагрузку 200вт. выдала 650вт*ч. дальше выкрутил одну лампу и на нагрузку 100вт накашляло ещё 350вт*ч. Думается после раскачки должны на 1100вт*ч выйти при нагрузке 200вт.
     
  9. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Каким образом вы раскачиваете АКБ?
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последовательными КТЦ с зарядом относительно малым током.
    Это не откачивание засульфатировавшихся или осыпавшихся в усмерть АКБ, а всего лишь тренировка и напоминание годами стоявшим в буферном режиме "как надо работать".

    Эта самая "забывчивость" всегда проявляется одинаково - высокой нагрузкой аккумы могут отдать мало, зато малой могут разряжаться ооочень долго... После нескольких КТЦ подряд они уже могут отдавать почти всю ёмкость большой нагрузкой.
     
  11. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Тесть, разряд максимальной нагрузкой, а заряд максимально медленно? Правильно?
     
  12. Selan61
    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011

    Selan61

    Живу здесь

    Selan61

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.12
    Сообщения:
    1.144
    Благодарности:
    1.011
    Адрес:
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    КТЦ до какого напряжения и каким током?
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    максимальную как раз аккум не тянет... а надо "вычерпать его до донышка" разряжаю скажем 200вт нагрузкой, дошло до 10,8V снижаю нагрузку до 100вт. Напруга тут же подпрыгивает до ~11,5V и опять разряжаю до 10,8V. Потом ещё раз половиню нагрузку.
    Ну а потом неторопливый заряд часиков за 15.

    Разряжаю до 10,8V. нагрузка может быть любая, главное любой ценой "вычерпать аккум до дна" (большой нагрузкой этого не сделать так как аккум оочень быстро проседает типа "ой ну я всё"). Такой глубокий разряд нужен чтобы весь электролит вступил в реакцию.

    И опять же - я описываю мой частный конкретный случай, аккумы в принципе исправны, просто после очень долгой работы чисто в буфере. Что с аккумами у Вас и поможет ли хоть чем то этот алгоритм я ХЗ. К слову мучаю AGM аккумы, а разряжать в полное днище стартерники категорически не советовал бы.
     
    Последнее редактирование: 02.11.21
  14. Riffing
    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234

    Riffing

    Живу здесь

    Riffing

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.04.20
    Сообщения:
    416
    Благодарности:
    234
    Адрес:
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Кто то говорит, что вредно до дна...
    У меня Delta DT 12120, новый, почти месяц в буфере 12,6 в., посадить смогу, а вот заряжать могу или ИБПшником с максималкой в 15А или отдельно регулируемой зарядкой Вымпе-30. Какой минимальный ток заряда можно использовать? Рекомендуемый и максимальный везде указывают, а вот минимальный...
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.507
    Благодарности:
    6.865
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Для стартерников это вообще временами смерть :)
    А у AGM в даташите фигурирует разряд до 1,6V на ячейку то есть 9,6V на аккум. Да это возможно и уменьшит жизнь АКБ, но если этой процедуры не делать то на кой он нужен типа живой, но не тянущий нагрузку.
    Ну и самое главное - глубокие разряды вредны когда АКБ работает в циклическом режиме, а при работе в буфере он помирает от других причин. И сознательно пожертвовать частью ресурса ради поддержания АКБ "в тонусе" вполне себе можно позволить.

    Если раз в месяц будут довольно длительные отключения (ну то есть не мигнуло и опять включилось) то этого вполне себе достаточно чтоб ничего не делать в ручном режиме.

    простой пример - APC smart-ups 2000VA имеет аккумуляторный модуль 9а*ч и ток заряда ~2,6А (фактически на пределе максимальных 0,3С) так вот к этому ИБП производитель допускает подключать 10! внешних аккумуляторных модулей на 18а*ч каждый. Ток заряда при этом остаётся тот же самый.
     
    Последнее редактирование: 02.11.21
Статус темы: