1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4

АКБ для резервного и автономного питания - 5. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем AlexIvK, 25.11.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Ierihon
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Ierihon

    Участник

    Ierihon

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    большое спасибо, вопросов больше не осталось) (пока что=)
     
  2. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781
    Адрес:
    Калининград
    Xomume, я ещё один перпендикулярный совет дам? ;) Ведь пр-во у нас трёхмерное- вот третье измерение:
    "учитывать надо ещё и саморазряд- и эта бонба покруче ёмкости и Rint- с ними можно жить и совладать правильной зарядкой". А вот с саморазрядом гемор посильнее...
    :)]
     
  3. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781
    Адрес:
    Калининград
    Фигасе САМОрегулировка. Разная ёмкость не влияет- только если изначально ячейки ОДИНАКОВЫ по SoC (ec-HHo, =100%!). И в процессе работы надо балансировку полной зарядкой периодической делать. Так что на "само-" не тянет...
     
  4. Ierihon
    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1

    Ierihon

    Участник

    Ierihon

    Участник

    Регистрация:
    08.11.20
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    1
    Эх над было новые ячейки брать и не заморачиваться)
    не емкость выявлять не над, не вн сопр, не составлять в последствии паралели по ним же, не выявлять нерабочие, или греющиеся, или блэт саморазряжающиеся! (кстати насчет них, ячейки лежат неделю чилят на столике, потом просто смотришь у кого из них напряжение ниже 4 вольт упало, изи, выявил), да и вообще что в этом страшного ? вся параллель ведь будет проседать по этой ячейке, а после каждой зарядки все будет норм (наверно, я хз прост, не спец).
    ну с другой стороны это было бы не интересно)
     

    Вложения:

    • IMG_20220619_052708.jpg
  5. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403
    Адрес:
    Новая Москва
    Не знаю про что Вы, а я про параллельное соединение близких по параметрам АкБ.
    Или я невнимательно прочитал про проблему ТС?
     
  6. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.852
    Благодарности:
    6.781
    Адрес:
    Калининград
    У него конструктор "сделай сам себе батарейку из стопицот ячеек". И в результате какой показатель самый важный- яхз. няП- саморазряд- например в режиме "разряд долгий и малым током, заряд не до балансировки"- приведёт к расколбасу...
     
  7. Nautilius
    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16

    Nautilius

    Живу здесь

    Nautilius

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.06.17
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    16
    Устал читать, слишком тяжело в вашей ветке. быстрый вопрос- котел 80вт и только, включение ИБП оффлайн 6раз/год на 2±1час.
    Что купить дёшево и сердито, инвертор и \батарейку? можно 2-3 варианта ранжируя по цене
     
  8. DWW
    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523

    DWW

    Живу здесь

    DWW

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.09
    Сообщения:
    2.785
    Благодарности:
    2.523
    Адрес:
    Туапсинский район
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403
    Адрес:
    Новая Москва
    Эковольт Термо, или Хайден с тороидальным трансформатором. Ватт на 300 достаточно.
    АКБ - AGM.
    А вообще, на 2 часа ИБП и не нужен.
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403
    Адрес:
    Новая Москва
  11. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    329

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Москва
    Отнюдь. Нужен. Как раз надо, для напольников, так как если питание котла и циркуляция отключиться на пике цикла нагрева, то котел может выпасть в ошибку по перегреву, за счет тепловой инерции - передачи тепла теплоносителю от нагретой массы чугунной рубашки.
    При этом перезапуск только ручной.
    Соответственно, даже при подаче энергии, котел не запустится. Вполне вероятный сценарий. Было пару раз на жидкотопливном котле и уже раз на газовом (на второй год после установки газового)
    Поэтому задача ИБП еще и обеспечить циркуляцию после аварийного отключения котла.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.420
    Благодарности:
    15.403
    Адрес:
    Новая Москва
    Это - явно плохой котел;). Нормальный выйдет на режим без вопросов.
    У меня настенный Бакси "заводится" даже после отключения и включения газа, а не то что...
     
  13. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    329

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    329
    Адрес:
    Москва
    Ну да, да, плохие котлы. Вы далеки видимо от темы. Не путайте легкий настенный котел и 150 кг напольник с массивной теплоемкой чугунной топкой, который какое то время нагревает теплоноситель в рубашке и после отключения горелки, а циркуляции носителя нет. Это аварийная ситуация.
     
  14. kuznechov119m
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    989

    kuznechov119m

    Живу здесь

    kuznechov119m

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    3.604
    Благодарности:
    989
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.701

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.148
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Астрахань
    С подобным сталкивался Придётся подключать всё 6 банок В противном случае работать не будет. выдаст ошибку.
     
Статус темы:
Закрыта.