1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 6

Shuft Nova 300 Sensitive - опыт эксплуатации

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Agrum, 02.12.19.

  1. shift_delete
    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4

    shift_delete

    Участник

    shift_delete

    Участник

    Регистрация:
    20.04.16
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    4
    Спасибо топикстартеру за подробный отчёт!
    Я купил перед новым годом Nova-600 EC, лежит пока. Т. к. планировал в доме ЕВ с притоком через окна, в проекте не была учтена прокладка воздуховодов, теперь ломаю голову как их проложить) Шумоглушители взял, надеюсь сам воздух в воздуховодах не будет сильно шуметь.
     
  2. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.698

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.698
    Адрес:
    Краснодар
    Устанавливали две таких, очень сырая установка.
    Неплотности по центру приводят к намораживанию влаги из вытяжной камеры на ТЭНах предподогрева (приточная камера).
    На третьей скорости вентилятора, конденсат вообще не может слиться, настолько сильное разряжение внутри камеры создает вентилятор.
    Шумные моторы и легкий корпус не глушит шум.
    Не смотря на то что вентиляторы ЕС, работают они на трех скоростях. Переключение скоростей происходит с полной остановкой вентилятора.
    Завод не отвечает на рекламации от слова вообще.
     
  3. -miko-
    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    -miko-

    Новичок

    -miko-

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Приветствую, уважаемые! Подскажите, пожалуйста, можно ли эту установку (Shuft Nova 300 Sensitive) при монтаже ориентировать горизонтально, но в вертикальной плоскости (например к стене)? Так, чтобы впускной и выпускной патрубки одной грани были друг над другом? В инструкции написано что монтаж только горизонтально. Возможно имеется ввиду что нельзя монтировать стоя. Чем обусловлено ограничение? Его можно как-то обойти небольшими доработками?
     
  4. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    придумаете, как сливать конденсат и гидроизолировать мозги, можно и вертикально)
     
  5. profesor007
    Регистрация:
    22.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    profesor007

    Участник

    profesor007

    Участник

    Регистрация:
    22.12.19
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Подскажите где можно купить сам рекуператор (
    ). Хочу заморочиться и самостоятельно пву собрать.
    Нигде не могу найти в продаже(
     
  6. bandelog7
    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    61

    bandelog7

    Участник

    bandelog7

    Участник

    Регистрация:
    08.01.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    61
    На авито было объявление
     
  7. ventsale
    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    ventsale

    Новичок

    ventsale

    Новичок

    Регистрация:
    13.09.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте. Кто-нибудь продаёт здесь эту модельку? Я бы приобрёл тоже, нужно сразу две наверное... На авито не могу найти(
     
  8. DrSqaer
    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    68

    DrSqaer

    Живу здесь

    DrSqaer

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.09.12
    Сообщения:
    273
    Благодарности:
    68
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Что же взять тогда, чтобы органы не продавать?)
     
  9. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    292

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    292
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Пока можно и эту взять, все не так плохо с ней, как пишут. По крайней мере, за ее цену. Тем более, это по сути конструктор. Можно контроллер заменить, подключить к датчику СО2, например, MT8057S + MP701

    а когда устройство вентиляции в ижс станет массовым, тогда и цены упадут. Имхо в установках пву нет абсолютно ничего, что может настолько поднимать их стоимость.

    цены в устройстве вентиляции в ижс сейчас крайне завышены.
     
  10. whyt555
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    whyt555

    Участник

    whyt555

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Коллеги, добрый день!
    А есть у кого опыт монтажа и использования этого ПВУ с канальным нагревателем (как я понял - он нужен для работы ПВУ при температуре на входе ниже -10) ?

    Хочу собрать систему для дома на основне

    1. ПВУ
    2. Канальный нагреватель EHC 160
    3. Датчик температуры ETF1144/99-NTC
    4. Автоматика для управления TC-3,7/1

    И вот возникает вопрос - в инструкции к датчику температуры нижний порог измерения - 20 градусов по цельсию.

    Вопрос - кто как решал данную проблему? Ведь отключение ПВУ при температуре ниже 20 градусов - такое себе.
     
  11. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    Ищите датчик температуры с другим наклоном характеристики резистора. Они есть. Встречал где-то.
    Если не ошибаюсь в Москве можно спросить в Русклимате.
    А проще перейти на терморегулятор Pulser и датчики TG-K300. У них есть датчики с минимальной температурой в -30 град. С. Да и это самый распространенный безотказный терморегулятор.
     
  12. whyt555
    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1

    whyt555

    Участник

    whyt555

    Участник

    Регистрация:
    15.05.17
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    1
    Отвечу сам себе)

    Для решения данной задачи достаточно поставить датчик температуры после калорифера, изначально думал ставить - до
     
  13. baracud
    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.698

    baracud

    Сделан в СССР

    baracud

    Сделан в СССР

    Регистрация:
    23.09.11
    Сообщения:
    5.123
    Благодарности:
    12.698
    Адрес:
    Краснодар
    У модели EC-600 уже все есть внутри.
    Правда в одном экземпляре этой ПВУ были перепутаны подключенные преднагреватель и постнагреватель. Качество сборки и контроля никакого у данного производителя.
     
  14. Suffiks
    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Suffiks

    Новичок

    Suffiks

    Новичок

    Регистрация:
    13.02.13
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Здравствуйте! Уже почти год пользуюсь Shuft Nova EC-600. И вот сегодня вылетела ошибка 2А - авария нагревателя. В инструкции по этой ошибки написано, что нужно проверить термоконтакты защиты, а также целостность нагревательных цепей. Кто подскажет, где искать эти самые термоконтакты? как они выглядат? Сам нагреватель работает, если принудительно замкнуть магнитный пускатель.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.639
    Благодарности:
    1.811
    При этом самостоятельно контактор когда надо не срабатывает ?

    Если так то, проследите цепочку питания контактора. Выйдите на два температурных датчика между тэнов, включенных последовательно.
    А скорее всего у Вас сработал пожарный датчик температуры. А он с ручным перезапуском.
    Обычно между клеммами тэнов есть кнопка коричневого или черного цвета. Вот ее необходимо нажать.

    Сами по себе эти датчики могут выходить из строя. Правда, пожарный ни разу не менял, а защитный с перезапуском - менять приходилось. И не раз.

    И на всякий случай. С данной установкой не знаком, но данная неисправность практически везде одинакова.