1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Какой мост UART - RS485 стоит?
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    ISO3082DWR стоит выводом 4 RE управляет дуня 22 выводом/
    Может увеличить
    Код:
        #define STACK_vUpdateCommand  175        // 160 Стек задачи выполнение команд управления (разбор очереди комманд)
        #define STACK_vWebX           180        // 230 Стек задачи веб морды один поток (потоков может быть 1-4) 180 рабоатет
    
     
    Последнее редактирование: 25.11.21
  3. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Это вообще из другой темы.
    А ты плату китайскую UART-RS485 верни на другой Serial и проверь модбас, если заработает без ошибок, тот значит в схеме или в детальках косяк.
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Да с китайской UART-RS485 на 3 порту, проблем нет.
    С штатной все равно непонятно.
    Вчера получалось так, плата стартанула грузится и сразу же ошибки.
    Когда идет время разгона компрессора ошибок ни одной.
    Как только оно кончается, сразу же полетели ошибки.
     
  5. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Так обратись к тому, кто тебе продал плату. Ни какая она не штатная.

    Я работаю с копеечным китайским переходником и все супер, на частотнике висит переходник с изоляцией, но думаю это лишнее, скорее перестраховка, так как еще на этой же линии висит счетчик.

    upload_2021-11-26_9-29-29.png
     
    Последнее редактирование: 26.11.21
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Похоже что проблема в одной из линий датчиков температуры 8 шт.
    Если ее откидываю, ошибок почти нет 2-3 шт.
    Я так понимаю что пока контроллер копошится с этой линией, на которой куча ошибок.
    Он не успевает отработать по инвертору?
     
  7. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Если закрыть веб интерфейс на странице инвертор - ошибки есть?
    В новой версии делал на эту тему оптимизацию, в старых версиях модбас читается в нескольких задачах одновременно и они могут друг-другу мешать.
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ошибки есть всегда, когда не идет время разгона компрессора. У меня оно 4 мин.
    За это время ни одной ошибки не пролетает. Хотя помехи то есть всегда.
    Вот тока этого момента и не могу понять...

    Хотя я в коде убирал на это время реакцию на ошибки по датчикам температуры.
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    В общем да!
    Когда страница http://192.168.1.10/invertor.html закрыта, ошибок то и нет.
    Проработал час.
    Открыл страницу и ошибок навалилось сразу же...
     
  10. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    О чем я и говорил - версия прошивки старая.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Мда, рано радовался...
    Пока контроллер не посылает на vacon данные на изменение скорости.
    Ошибок нет.
    Как похолодало и идет набор частоты ПИДом
    Почти после каждой посылки ошибка
    Код:
    19:03:16 Relay R3WAYOPEN: ON
    19:03:39 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 24 sec
    FC> 61.46
    19:03:40 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    19:03:46 Relay R3WAYOPEN: ON
    19:03:47 Relay R3WAYOPEN: OFF
    SB3-way POZ: 25 sec
    FC> 60.00
    19:03:48 Vacon: Read error write_0x06_16, code=-47 repeat . . .
    Может можно попытаться что нибудь подстроить?
     
  12. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    Прошивку обновить.
     
  13. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Смотрю что
    Код:
    #define FC_NUM_READ        5             // Число попыток чтения инвертора (подряд) по модбас до его останова ТН по ошибке
    В коде вроде бы должна сбрасываться, но она накапливается.
    И ровно на 5 ошибке ТН уходит в ошибку.

    Я так понимаю если подряд было 4 ошибки, а потом НК некоторое время работает без ошибок, number_err 4 должна скинуться number_err = 0;
     
  14. vad711
    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023

    vad711

    Живу здесь

    vad711

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.14
    Сообщения:
    5.305
    Благодарности:
    5.023
    Адрес:
    МО
    @Pskovsat, я вот одно не понимаю, раньше то как работало?
    НК уже лет 5, если не больше.
     
  15. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Раньше работало через китайскую плату, про которую ты говорил. С ней вообще ошибок не было, поэтому не знаю.
    Сейчас спаял плату Павла.
    В ней другой преобразователь используется сигнал дуни Re смена направления передачи.
    Думается мне что в нем засада.
    Софтовая проблема.

    Счетчик числа ошибок чтения частотного преобразователя (RS485)
    на вкладке система, что показывает?
    Колличество ошибок идущих подряд или всего ошибок?
     
    Последнее редактирование: 28.11.21