1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    Мне тоже так кажется, но по мануалу от агрегата туда идёт 2.3 кг (R407) А я судя по напольным :|: весам бахнул туда 3 кг. Вот больше как то боязно давать. Не знаю - может 410 больше надо на тот же объём.
    Ещё нюанс - поднял перегрев до 2.5, он начал закрывать трв, но перегрев всё равно на одном месте. Как буд то ничего не происходит.

    upload_2023-3-16_21-29-53.png
     
  2. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Этот перегрев я думаю не совсем правильный, наблюдал такое, причем для каждого ТН по разному, думаю с калибровкой датчика давления или погрешностью датчика температуры, при переваливании определенного порога нагнетание начинает расти, ставьте стандартные 5-6, таким макаром горшок ушатать недолго. По рекомендациям производителей нагнетание должно как минимум на 20 градусов превышать конденсацию, в случае на картинке если конденсатор нормальный то башка горшка должна быть как минимум 55 градусов.
     
  3. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    @flashca, по началу у меня компрессор добро нагревался, но потом я начал подливать фреон и температура упала (головы).. получается - я переборщил?
    Датчики перепроверял по электронному манометру - всё в норме
     
  4. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Почему-то все дико боятся нагрева компрессора, это его нормальное состояние, из практики, есть пару горшков несколько лет в работе, 16 градусов и выше нагнетание должно превышать конденсацию. У Вас проблема не в лишнем фреоне а в слишком открытом ЭРВ, установите целевой перегрев 5, и понаблюдайте, если нет ресивера возможно придется слить часть фреона, но не факт, то что на картинке убьет компрессор, я показывал фотки результата, подшипники стерты в фольгу, за полтора месяца работы. Забейте в селекте перегрев 5, сорее всего будет ругаться на слишком низкий перегрев
     
  5. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    В общем при подключении шланга на высокий произошёл самопроизвольный слив фреона)
    и поставил целевой перегрев 4.5
    Компрессор стал издавать больше шума.
    Получаются такие данные:
    upload_2023-3-16_23-32-15.png
    upload_2023-3-16_23-32-52.png
     
  6. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Ну так это нормально, при конденсации предположим 40 нагнетание 70 это хороше, плюс перегрев до РТО, который еще добавляет перегрев что еще подымает температуру башки, звук громче потому что конденсация подросла, и когда компрессор работает на сухом пару он издает более звонкий звук, я тоже радовался тишине компрессора, пока подшипники не рассыпались. Оставьте пусть поработает в устаканившемся режиме, и посмотреть за пузырями в стекле, их не должно быть, и переохлаждение померить, может придется фреону стравить, если нет ресивера, учесть если инвертор работу на краях диапазона
     
    Последнее редактирование: 17.03.23
  7. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    @flashca, не получается у меня вывести на нормальный режим. Боюсь что дальнейшие мои действия примут слишком радикальный оборот и приведут к плачевным последствиям:)
    При температуре воды на выходе 40+ компрессор уходит за 90 градусов, при этом сильно напрягаясь по току. Перегрев стоит +4. перепад на диаграмме кипения 1 -1.5 градусов. Стабилизировать колебания ПИД-ом не получается - похоже что колебания вызваны какой то внутренней физикой нежели положением ТРВ.
    Какие показания мне нужно предоставить, что бы можно было сделать выводы?
    Могу физически померить давление на выходе испарителя и конденсатора.
     
  8. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    Ещё такой вопрос - как у меня компрессор с заявленной холодопроизводительностью 8 Квт выдаёт 6.5 Квт при 30 герцах? При этом токи близки к номинальным заявленным при 50Гц.
     
  9. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Переохлаждение померяйте, разница между конденсацией и жидким фреоном на выходе из пто, до рто, если переохлаждение большое возможно слишком много фреона, я вообще если неизвестно сколько надо заправлять заливаю изначально заведомо ниже того что надо, затем потихоньку добавляюфреона следя за стеклом, положением эрв и конденсацией, колбасить будет при завышенных пид коэффициентах ЭРВ.
    При нагнетании 90-100 С до необратимых последствий сильно дольше чем при 35
     
  10. flashca
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757

    flashca

    Живу здесь

    flashca

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    1.253
    Благодарности:
    1.757
    Адрес:
    Молдова Кантемир
    Воздуха в системе не осталось ? один из признаков повышенное потребление при пониженной производительности
     
  11. Ledmax
    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43

    Ledmax

    Участник

    Ledmax

    Участник

    Регистрация:
    18.01.15
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    43
    Нет, вакуумировано 3 раза. Единственное - фреон покупался с рук и не новый баллон, может туда что то накачали.
    Ещё такой нюанс - у меня почти в 2 раза завышены по производительности ПТО и РТО - может информация будет полезна.
    Удалось купировать перегрев компрессора уменьшив перегрев, тем самым трв стал более открыт. Перепады тоже уменьшились.
    Померю всю метрику и выдам в лучшем виде.
     
  12. leostin
    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175

    leostin

    Живу здесь

    leostin

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.12.20
    Сообщения:
    316
    Благодарности:
    175
    Вполне может быть, r410a с каким-то другим фреоном и возникают такие танцы с бубном
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Screenshot_20230405-080359_Chrome.jpg Всем привет! Давно не смотрел за показаниями ТН. А сейчас не могу понять. Почему такой малый перегрев при полностью закрытом ЭР?
    Screenshot_20230405-080359_Chrome.jpg
     
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    1. У вас же РТО, после РТО перегрев как раз 5 градусов получается, в роде ок все.
    2. Переохлаждение чет маловато, учитывая дельту по теплоносителю в полах около 2.5 градуса
    3. Горшок чет прохладный, у меня при подаче в пол 32 горшок 58 на r410
    4. Тепловой напор на конденстаоре тоже чет подозрения вызывает, при расходе 1м3 и дельте 2.5 градуса 28 подача в пол и 29 конденсация, 1 градус всего разницы
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    На картинке стационарное состояние, сколько его продолжительность? Могу предположить, что перегрев 5 может быть при колебаниях, но их будет видно, или при переходном процессе переключения ГВС/отопление