1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6

"Народный контроллер" для теплового насоса - 3

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 26.11.19.

  1. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Почему мало? У меня также.
     
  2. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А режим супербойлера пашет на текущей прошивке? Как вообще прогресс в НК за это время?
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    @dobrinia,
    Я бы сторонился таких режимов...
    Но... тут хозяин барин
    https://www.forumhouse.ru/posts/24161802/

    Честно, не очень понимаю как у Вас такие холодные компрессоры.
    Вот параметры немногим отличаются, но нагнетание конкретное.
    upload_2020-1-14_15-5-46.png
     
    Последнее редактирование: 14.01.20
  4. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Так РТО!
     
  5. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Надо лог смотреть именно код включения и момент включения отопления. Может супер бойлер мешает.
    У меня на 1043 это работает.
     
  6. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Там залит компрессор был у Паши судя по сообщению. У меня на тошибе так тоже было один раз. Но я не стучал, я его обогревателем нагрел и все ок стало...
    Что по нагнетанию, если ты имеешь ввиду что не стоит работать с низким перегревом, то я согласен с этим = Не стоит.
    Но у меня есть смотровое на всасе и я всегда точно знаю летит жидкарь или нет =) Кроме того есть докипатель. и есть отделитель жидкости на всасе компрессора, так что переживать смысла нет...

    Еще дед морос писал, что "пгн в районе 20 градусов = нормально" т. е. разница между конденсацией и температурой выхлопа в 20 градусов = вполне норма.
    В моем текущем компрессоре при минимальном перегреве, когда не летит жидкарь из испарителя, эта разница 20С. Я хотел бы 25 С на всякий случай да и бойлер будет чуть лучше греться...

    а что РТО? типа перегрев можно небольшой держать?

    пашет ... но глюк с не включением насоса отопления после нагрева ГВС остался за это время не тронутым)
    Прогресс же в прошивке огромный, много настроек, пытаюсь понять как работает теперь ЭРВ.
    Кто-нибудь объясните на пальцах, контроллер делает поправку в цели перегрева по разнице между нагнетанием и конденсацией?
     
  7. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    READY -
    Run command: RESTART
    Restart Heat Pump. ..
    Start over 600 sec. ..
    13:30:04 Ping[0] 192.168.0.1: FAILED - send timed out, Resetting W5500...
    Run command: NETWORK
    Network setup: 100F[BF] 192.168.0.177/24 G: 192.168.0.1 DNS: 192.168.0.1
    Run command: STOP
    Run command: START
    14/01/2020 13:30:58 Start. ..
    EEV: Set zero
    Start modWork: 1[Hp2]
    13:30:58 Relay RPUMPI: ON
    13:30:59 Relay RPUMPO: ON
    Set Omron MX2MPO: ON
    Set Omron MX2: 120.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 119.00 [Hz]
    EEV go StartPos: -131
    13:31:08 Relay RCOMP: ON
    Omron MX2 ON
    Start task UpdateEEV
    Start task UpdateHP
    13:31:08 Heat Pump ON. ..
    Set Omron MX2: 119.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 123.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 127.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 131.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 135.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 139.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 143.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 147.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 151.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 155.00 [Hz]
    13:34:58 Ping[1] 11ms
    Set Omron MX2: 159.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 163.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 167.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 171.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 175.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 179.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 183.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 187.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 191.00 [Hz]
    Set Omron MX2: 195.00 [Hz]
    13:39:58 Ping[2] 11ms
    13:43:49 Relay RSUPERBOILER: ON
    13:44:58 Ping[3] 11ms
    13:49:19 Relay RSUPERBOILER: OFF
    13:49:58 Ping[4] 11ms
    13:54:58 Ping[5] 11ms
    13:55:30 Relay RPUMPO: OFF
    13:55:30 Relay RSUPERBOILER: ON
    13:59:58 Ping[6] 16ms
    14:04:34 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:04:54 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:04:58 Ping[7] 11ms
    14:06:54 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:07:04 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:08:24 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:08:44 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:09:58 Ping[8] 11ms
    14:10:14 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:10:34 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:12:24 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:12:34 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:14:59 Ping[9] 16ms
    Boiler Urgent = ON
    Boiler Urgent = OFF
    Save settings OK, wrote: 1213 bytes, crc: 7e69
    Save profile #0 OK, wrote: 301 bytes, crc: 415f
    Save settings OK, wrote: 1213 bytes, crc: a051
    Save profile #0 OK, wrote: 301 bytes, crc: 1c3e
    14:19:59 Ping[10] 16ms
    14:24:59 Ping[11] 11ms
    Sync from I2C RTC: 14/01/2020 14:25:01
    14:25:51 Relay RPUMPO: ON <- это я в ручную включил насос СО
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Он ещё вроде за ПНГ ещё смотрит, Вадим вроде алгоритмом занимался, появится объяснит
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    @dobrinia, а нет случайно черновичка по выходам на плате какой к чему относится?
     
  10. Pav2000
    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705

    Pav2000

    Живу здесь

    Pav2000

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.09
    Сообщения:
    1.018
    Благодарности:
    2.705
    Адрес:
    Москва
    Включилось
    13:55:30 Relay RPUMPO: OFF
    13:55:30 Relay RSUPERBOILER: ON
    выключилось

    Косяк в алгоритме супербойлера

    У меня и у Вадима его нет, по этому мы его не отлаживали.
    Были попытки допилить но до конца не доделали.
    Готов вносить изменения в части супер бойлера в свой гит (что бы они попали в основную ветку), но последовательно и небольшими кусками. что бы мониторить изменения.
     
  11. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Могу свой алгоритм бойлера выложить.
    Код:
    13:55:30 Relay RSUPERBOILER: ON
    13:59:58 Ping[6] 16ms
    14:04:34 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:04:54 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:04:58 Ping[7] 11ms
    14:06:54 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:07:04 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:08:24 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:08:44 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:09:58 Ping[8] 11ms
    14:10:14 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:10:34 Relay RSUPERBOILER: ON
    14:12:24 Relay RSUPERBOILER: OFF
    14:12:34 Relay RSUPERBOILER: ON
    Такого дерганья там уже нет.
    Но, работает он в основном самотеком, да еще и с дополнительным трехходовым.
    Заодно посмотрели бы как его облагородить... Сделано топорно. Мозгов не хватат.
     
  12. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    А что его отлаживать, предконденсатор можно сказать работает всегда и снимает сливки, конденсатор переключается с СО на ГВС - это класика, просто у ребят нестандартные решения.
     
  13. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня и Евгения и Андрея есть предконденсатор. В чем не стандарт?
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    [​IMG]
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск

    Вложения:

    • upload_2020-1-15_12-22-9.png