  1. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    ТЗ по хотелкам нужно смотреть.
    Что в такой примитивной схеме не может работать? Циркуль СО выключили, конденсация переползла в предконденсатор, включили, переползла в СО. При ПМЖ циркуль предконденсатора работает всегда когда работает горшок. Конденсация шкалит, да, но вроде сброс в СО организован, так же душилка горшка есть.
    Если и пилить прошивку то под еврейский конденсатор, но тут нужны циркули с частотным регулированием.
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    То есть идет нагрев СО, включился насос супербойлера греется ГВС.
    Открыли кран ГВС холодная пошла в предконденсатор, упала конденсация, упала температура подачи в СО, пошел кочегарить компрессор. Нагреть предконденсатором все равно не сможет и в середине бака, получаем холодную воду.
    Это чисто пользовательское неудобство, понятно что насос холодную через бойлер опять потянет вниз и на сколько то сгладит колебание температуры в баке. но...
    А в плане стабильности холодильного процесса, получается расколбасссс.
    В конденсатор уже летит не пар, а жидкарь тут диаметры, скорости, удары...
    Благо у многих этот участок коротенький...
    Но, кипение все равно поползет вниз.
    ЭТРВ начнет колбасится...
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Оно даже в текущей схеме не всегда включает и выключает циркули как надо. В теме выше обсуждалось.
    А сейчас я хочу схему усложнить - у меня уже 2 бойлера. И один с тэном и рециркуляцией, а второй с темлообменником. И я хочу холодную воду подавать на бойлер с теплообменником и этот теплообменник подключить к СО. А немного нагретую воду из него подавать уже в бойлер, который работает с предконденсатором и имеет рециркуляцию.
    Постараюсь нарисовать.
    upload_2020-1-15_13-4-48.png
     
    Последнее редактирование: 15.01.20
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    А почему трёхходового нет?
    Перемешивать два бака нельзя, конденсация поднимется.
    Экономя на спичках загоняем машинку в непонятный режим и пытаемся всё решить програмно.
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    А зачем там 3-х ходовый? Чем плохо грея ТП всегда подогревать бойлер? Может и нужен 3-х ходовый - нужно понять тока.
     
  6. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    В таком варианте БКН становится предподогревом, не бюджетно как то.
    Пробегись по моей схемке, там только плюсы, минусов нет.
    И самое главное код править не надо.
     
  7. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Он уже есть. Нужно просто его красиво подключить.
    Мне нужно 2 бойлера заюзать.
     
  8. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело, он должен готовить ГВС. Были бы радиаторы с подачей 50С, не вопрос, но когда ТП с +30, то о ГВС даже разговор не заведёшь.
    Распополамь мой БКН на БКН и Бойлер, всё то же самое.
     
  9. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    upload_2020-1-15_16-33-26.png
    Линией разделил их на 2 емкости. Не ясна реализация узла с полотенчиком.
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Не хочешь, не ставь, я решил всех зайцев одним насосом убить. На полотенчике трёхходовой байпасить можно по любому сценарию, но с ТН и не нужно, т. к. температура маленькая. Это я на случай если включится резервный котёл который будет держать 70гр в баке и что бы не перетапливать СУ буду байпасить полотенчик по температуре в помещении.
     
  11. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Дело не в том хочу ил нет. Я хочу понять твою схему. У меня отдельный циркуль для предконденсатора и отдельный для рециркуляции.
     
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @Альтермолог, А заработал то этот вариант что на картинке у тебя? Есть смысл добавлять 3-х ходовый? Будет ли БКН лучше греться от конденсатора и предконденсатора?
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Рециркуляцию не рисовал что бы не засирать мозги. Если рециркуляция есть, то из предкондёра гонишь до водоразбора, а потом возвращаешь в верх бака, с середины бака обратно в предкондёр, только ОК поставить не забудь. Там же по пути рециркуляции и полотенцесушитель, повесишь на подаче, будет работать и при разборе воды и при рециркуляции, а если на обратке, то только при рециркуляции.
     
  14. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Так даже дроид работает, только у него предкондёр неуправляемый.
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    У меня не так реализована она. Давай забудем про предконденсатор. Я гоню просто горячую воду в кран. От крана в полотенчик. От полотенчика в циркуль и в специальный отвод БКН предназначенный для рециркуляции. Т. е. середина или даже выше середины БКН. ОК поставил.