    При таком переохлаждении в кавычках, конденсатор будет залит под завязку.
    Не будет теплосъёма, вырастут и нагнетание и конденсация...
    Да и кипеть будет нечему...
     
  2. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Я о том, что переохлаждение на выхлоп никак не влияет.
     
  3. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    upload_2020-1-16_7-46-33.png
    был перегрев 2,5 - ток был меньше, компрессор был холоднее, выход горячее. Стал перегрев 5,5 - ток стал выше, компрессор горячее а, выход его холоднее.
    Мне нравилось 2,5.
    И кипеть стал в БОльших минусах чем ранее.
     
  4. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Ну возьмём "правильную".

    [​IMG]
    Что то не то, при СОР 5 в испарителе нужно качать 8,5 кубов, а в конденсаторе 5,5 кубов и это при условии что вода залита.
    А вот если посчитать от обратного и взять проток в испарителе 2 куба, то увидим, что контур даёт всего (1,75-1,57)*2*1,16=0,4кВт и пол кило горшок = 1кВт тепла, в конденсаторе возьмём тоже 2 куба (25,56-25,18)*2*1.16=0.88кВт
    СОР 2 не смущает?
    А здесь уже 3 кило в дом и СОР 6
     
  5. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
  6. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @Альтермолог
    В испарителе возьмём 2 куба (2,06-1,81) *2*1,16=0,58кВт и пол кило горшок = 1кВт тепла.
    В конденсаторе возьмём 2 куба (25,5-24,01)*2*1.16=3,4568кВт
    Все верно?
    upload_2020-1-16_14-26-59.png
     
  7. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Верно то оно верно, только из земли должно быть 3кВт.
    Проверить датчики на испарителе, а то непонятно откуда энергию берём.
     
  8. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Я могу вырубить ТН и принудительно включить циркуль гео. Через часик показания выровняются. Важна же разница между ними - так?
    Или уменьшить скорость циркуля и тем самым увеличить дельту по ГЕО?
     
  9. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Если для проверки идентичности, но проще их снять и в стакан опустить. Я у себя в стакане почти 1 градус нашёл. А ещё датчики могут прилегать плохо. Калибровка вообще делалась?
    Что бы качать 3кило из контура нужна дельта 1,3 градуса при протоке 2 куба. Съём с контура идёт, в конденсаторе он виден. Нужно для начала показания датчиков в порядок привести.
    Ну и 2 куба - это среднее по форуму, да и 1,16 для воды.
    Были вроде расходомеры, не поставил?
     
  10. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Еще нет. Вот хочу стенд собрать. Уже почти. Скоро фото выложу.
     
  11. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Можно же дополнительный теплообменник поставить ради переохлаждения =) я вот на гараж такой планирую летом поставить, останется только прослеживать, что б конденсация туда не переползала и дельта была большой, грдусов 10-15... Интересно получится ли... надо длинный ПТО наверное или два мелких последовательно...
     
  12. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    @dobrinia, Я как всегда не понимаю о чем речь. Что у меня не так?
    4 часа после пуска
    upload_2020-1-16_18-29-8.png
     
  13. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.237
    Адрес:
    Москва
    Нагнетание от конденсации 20 градусов, по программе д. б. 53С, как минимум недобор в температуре ГВС.
    Нужен счётчик и считать СОР играясь перегревом.
    В испарителе правда судя по термометрам проток порядка 10-ти кубов, это нереально.
     
  14. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    Если по программе реально 53С нагнетание должно быть, а у тебя 45, значит часть фреона докипает в докипателе компрессора и отбирает тепло у компрессора. Или не теплоизолирован компрессор, или не теплоизолирован / врёт датчик температуры компрессора.
    Суммарный перегрев 7.8С, много...хм...
     
  15. dimex2015
    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372

    dimex2015

    Живу здесь

    dimex2015

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.10.15
    Сообщения:
    1.947
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Минск
    Когда все выключено - на всех датчиках очень близкая друг к другу температура.
    Зачем теплоизолировать компрессор? Хотя на нем есть шуба.
    Датчик температуры компрессора тоже теплоизолирован.
    Конечно все это нужно мне проверить.